DOcent Опубликовано 21 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 Какие требования пожарной безопасности предъявляются к гаражу, где хранится и заряжается электропогрузчик? Заранее благодарен за ответы ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
admin Опубликовано 22 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, БАЗ И СКЛАДОВ ППБ 2.15–2002 ГЛАВА 23 РЕМОНТНЫЕ ЦЕХИ, ГАРАЖИ, ОТКРЫТЫЕ И ЗИМНИЕ СТОЯНКИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ И СТОЯНКИ МАШИН НАПОЛЬНОГО БЕЗРЕЛЬСОВОГО ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННОГО ТРАНСПОРТА И ПОГРУЗЧИКОВ В автотранспортных цехах и ремонтных мастерских, а также на прилегающей к ним территории предприятия должны соблюдаться требования пожарной безопасности согласно "Правилам пожарной безопасности Республики Беларусь для предприятий и организаций, осуществляющих эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. ППБ 2.06-2000", утвержденным Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 16 августа 2000 г. № 17 (далее – ППБ 2.06-2000). В помещениях ремонтных цехов и гаражей не допускается производить ремонт аппаратуры, частей и деталей машин, оборудования и установок без тщательной очистки их от ЛВЖ и ГЖ. Не допускается производить ремонт автотранспортных средств с наличием топлива в баках, масла и других рабочих ГЖ в картерах двигателей и гидросистемах, газа в баллонах. Вулканизационную следует размещать в отдельном помещении и разделять перегородкойна два отсека: один – для подготовки камер и покрышек, другой – для вулканизации. Хранить и приготавливать резиновый клей следует в вытяжных шкафах при работающей вентиляции. Хранение слитого топлива и масел на постах технического обслуживания и ремонтных участках не допускается. Предприятия, где производится хранение автотранспортных средств и другой техники на открытых площадках или под навесами, а также стоянки техники вне территории предприятий, должны иметь ограждения высотой не менее 1,6 м. В помещениях для постов мойки техники, участков диагностики, окраски, электротехнических работ и склада смазочных материалов стены должны быть облицованы или окрашены на высоту 1,8 м материалами, стойкими к воздействию влаги и масел, а в помещении аккумуляторной – стойкими к воздействию кислот. Аккумуляторные батареи машин напольного безрельсового электрифицированного транспорта (далее – машины электрифицированного транспорта) должны заряжаться в специально предназначенных для этих целей помещениях – зарядных станциях с соблюдением требований ПУЭ, "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей". Полы помещений, выделенных под зарядную станцию и ремонтную мастерскую, должны быть горизонтальными, на бетонном основании, с щелочеупорным (кислотоупорным) покрытием. Стекла в окнах зарядной станции должны быть матовыми или покрыты белой краской. Стены, потолки, полы, колонны должны окрашиваться щелочеупорной (кислотоупорной) краской. Потолки зарядного помещения должны быть, как правило, горизонтальными и гладкими. Приточно-вытяжная вентиляция зарядных станций и помещений, предназначенных для хранения заряженных батарей, должна постоянно находиться в работающем состоянии. Удаление газов должно производиться как из верхней, так и из нижней зоны помещения. На дверях помещения аккумуляторной должны быть надписи "Зарядная", "0гнеопасно", "С огнем не входить", "Курить не допускается". При прекращении работы вентиляции должно быть предусмотрено отключение зарядного тока. В помещениях зарядной не допускается производить ремонт аккумуляторов и других приборов, устанавливать совместно щелочные и кислотные аккумуляторы, а также допускать к зарядке неисправные машины электрифицированного транспорта. В помещении зарядной должны находиться только те машины электрифицированного транспорта, которые заряжаются. Количество находящихся в помещении машин устанавливается объектовой инструкцией в зависимости от проектной мощности зарядного устройства. Стоянка машин электрифицированного транспорта и автопогрузчиков допускается только в гаражах и на специальных площадках. Неисправный транспорт к работе не допускается. Кислота должна храниться в отдельном помещении, в котором допускается хранение дистиллированной воды. Это помещение должно быть обеспечено готовым раствором мела, извести или соды для нейтрализации случайно пролитых кислот. В помещениях для зарядки аккумуляторов не допускается выполнять работы, не связанные с зарядкой аккумуляторов, и хранить любые материалы. Использование автопогрузчиков для перемещения горючих газов внутри помещений не допускается. Пусковые устройства машин электрифицированного транспорта, применяемых в помещениях с наличием горючей пыли, должны иметь исправное пыленепроницаемое исполнение. Машины электрифицированного транспорта и автопогрузчики должны устанавливаться, не загромождая проходов, проездов, выходов, а также средств пожаротушения. В случае пожара транспортные средства должны удаляться из складских и других помещений. Цитата Мы в социальных сетях: Вконтакте и Facebook .Присоединяйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Рекомендуемые сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.