Makssim Опубликовано 5 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 У нас на предприятии имеется одна наружняя стационарная, вертикальная лестница, подскажите пожалуйста как и в какие сроки проводить испытание данной лестницы, ...В прошлом году ещё действовал документ НПБ 19-2000, сейчас он не действует, каким документом руководствоваться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
admin Опубликовано 5 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 Обозначение: НПБ 19-2000 Наименование: Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Лестницы наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний Аннотация: Нормы устанавливают общие технические требования и методы испытаний лестниц, установленных стационарно снаружи жилых домов, промышленных, общественных зданий и сооружений, используемыми пожарными подразделениями для подъема на крыши и чердачи, а также на ограждения крыш зданий, используемых для обеспечения безопасности работ. Состояние: Отменен Действует: СТБ 11.13.22-2011 Наименование Система стандартов пожарной безопасности. Пожарная техника и оборудование. Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические условия Аннотация: Стандарт устанавливает общие технические требования и методы испытаний лестниц, устанавливаемых стационарно снаружи жилых, промышленных, общественных зданий и сооружений, используемых пожарными подразделениями для подъема на крыши и чердаки, а также ограждений крыш зданий, используемых для обеспечения безопасности при проведении аварийно-спасательных и ремонтных работ. Состояние: Введен впервые Дата введения в действие (вступление в силу): 01.01.2012 Ссылка на источник Цитата Мы в социальных сетях: Вконтакте и Facebook .Присоединяйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
23Kubik Опубликовано 18 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 так а кто и как испытывает лестницы? вопрос не раскрыт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
VALUCHA Опубликовано 18 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 В 2016 г. инспектор в предписании указал: "Подвергнуть испытаниям на прочность лестницы и площадки, используемые для подъема пожарными подразделениями на крышу зданий и сооружений предприятия – п.39 ППБ Беларуси 01-2014". Устно рекомендовали провести испытание данной лестницы силами МЧС, но ценник у них оказался довольно высокий, и мы заключили договор с другой организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности (таких фирм несколько на прасторах интернета можно найти; если ничего не изменилось, то на проведение испытаний пожарных лестниц нужна лицензия). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Nefox.org Опубликовано 21 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 (изменено) так а кто и как испытывает лестницы? вопрос не раскрыт\ Здравствуйте. Руководящий документ по испытаниям лестниц пожарных наружных стационарных и ограждений крыш: СТБ 11.13.22. Дополнительные нормативные документы, устанавливающие требования к лестницам и ограждениям крыш: СТБ 1317, СТБ 1381, ТКП 45-2.02-142, ТКП 45-2.02-242, ТКП 45-2.02-279 и др. Коротко об испытаниях: 1. Проверка основных размеров 2. Проверка предельных отклонений размеров и форм 3. Визуальная проверка целостности конструкций и их креплений 4. Проверка качества сварных швов 5. Испытания ступеньки лестницы на прочность 6. Испытания балок крепления лестницы на прочность 7. Испытания площадок и маршей лестниц на прочность 8. Испытание ограждения лестниц на прочность 9. Испытания ограждения крыш на прочность. 10. Проверка качества защитных покрытий 11. Проверка требований к размещению лестниц. Понятно, что пункты выбираются в зависимости от объекта испытаний. Периодичность проведения испытаний: 1) на стадии приемки в эксплуатцию (приемочные); 2) не реже 1 раза в 5 лет - в общем случае (эксплуатационные); 3) 1 раз в год при наличии условий способствующих ускорению процесса разрушения конструкции (механическое повреждение, отсутствие, повреждение или несоответствие условиям эксплуатации антикоррозионного покрытия по ГОСТ 9.032) Испытания имеют право проводить аккредитованные Белорусским государственным центром аккредитации испытательные лаборатории, имеющие соответствующую область аккредитации. Изменено 1 марта, 2019 пользователем Alex Drozdov Например, посмотрят в БГЦА 1 Цитата Полный комплекс услуг по пожарной безопасности + 375 (29) 101-19-19 + 375 (17) 510-37-37 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Бульбаш Опубликовано 1 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2019 На лестнице срезано часть поручней. На что ссылаться для восстановления? Пока что нашёл только нагрузки и ступени. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Ganni Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 На лестнице срезано часть поручней. На что ссылаться для восстановления? Пока что нашёл только нагрузки и ступени. В зависимости от вида лестницы Ссылайтесь на: 1. Проектная документация; 2. СТБ 11.13.22-2011 п. 3.2 (для пожарных наружных стационарных); 3. п. 3.5 СТБ 1381-2003 (в ред. 1 изменения); 4. п. 6.2.6 ТКП 45-2.02-315-2018 (для лестниц 3 типа); 5. п. 9.3.4 ТКП 45-2.02-315-2018 (для лестниц П1). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Рекомендуемые сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.