нюша Опубликовано 18 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2013 Подскажите, как часто необходимо производить испытание диэлектрических перчаток и где это прописано? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
admin Опубликовано 18 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2013 ТКП 290-2010«Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках» Приложение Е (обязательное) Таблица Е.1 - Нормы и сроки эксплуатационных электрических испытаний средств защиты Перчатки электроизолирующие - периодичность испытаний - 1 раз в 6 месяцев. Сами ТКП можно скачать в этой ветке Ну и из него про методы испытаний перчаток: 4.11 Перчатки электроизолирующие 4.11.1 Назначение и общие требования Перчатки предназначены для защиты работающего от поражения электрическим током при работе в электроустановках до 1000В в качестве основного электрозащитного средства, а в электроустановках выше 1 ООО В - дополнительного. В электроустановках могут применяться перчатки бесшовные из латекса натурального каучука или перчатки со швом из листовой резины, выполненные методом штанцевания. В электроустановках разрешается использовать только перчатки с маркировкой по защитным свойствам Эн, Эв (Эн - для защиты от электрического тока напряжением до 1000В, Эв - для защиты от электрического тока напряжением выше 1000В) или класса О и 1 по международным стандартам. В электроустановках до 500 В тех потребителей электроэнергии, у которых на балансе или в обслуживании нет электроустановок выше 500 В, допускается использовать электроизолирующие перчатки рабочим напряжением 500 В класса 00 по международным стандартам с испытательным напряжением 2 500 В. Длина перчаток должна быть не менее 350 мм. Размер перчаток должен позволять надевать под них шерстяные или хлопчатобумажные перчатки для защиты рук от пониженных температур. Ширина по нижнему краю перчаток должна позволять натягивать их на рукава верхней одежды. Перчатки могут быть пятипалыми или двупалыми. 4.11.2 Требования при испытаниях 4.11.2.1 В процессе эксплуатации проводят только электрические испытания перчаток. 4.11.2.2 При испытаниях электроизолирующие перчатки погружают в металлический сосуд с водой, имеющий температуру от 15 до 35 °С, которая наливается также внутрь этих изделий. Уровень воды как снаружи, так и внутри изделий должен быть на 50 мм ниже верхнего края перчаток. Перчатки классов 00, 0 и класса 1 по международным стандартам испытываются в соответствии с руководствами по их эксплуатации. 4.11.2.3 Выступающие края перчаток должны быть сухими. Один вывод испытательного трансформатора соединяют с сосудом, другой заземляют. Внутрь перчаток опускают электрод, соединенный с заземлением через миллиамперметр. Одна из возможных схем испытательной установки приведена на рисунке 4.3. При испытании переключатель П сначала устанавливают в положение А для того, чтобы по сигнальным лампам определить отсутствие или наличие пробоя. При отсутствии пробоя переключатель устанавливают в положение Б для измерения тока, проходящего через перчатку. Изделие бракуют, если ток, проходящий через него, превышает норму или происходят резкие колебания стрелки миллиамперметра. В случае возникновения пробоя отключают дефектное изделие или всю установку 1 Цитата Мы в социальных сетях: Вконтакте и Facebook .Присоединяйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
нюша Опубликовано 18 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2013 О спасибо! И главное сами ТКП у меня есть! Заблудилась в 3-х соснах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Димоша Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 Подскажите пожалуйста почему при испытании подаётся 6кВ если можно то ссылка на документ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Димоша Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 ТКП 290 это про то что нужно подать 6кВ, а почему именно 6 Кв Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...