Какие действия помимо перекатки рукава и пуска воды нужно делать. Есть в предписании, нужно выполнить.

Мы в социальных сетях: Вконтакте и Facebook .Присоединяйтесь!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Техническое обслуживание пожарных кранов также включает просушку рукавов, ревизию запорной арматуры и т.п. (см. ППБ РБ 1.02).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Кто делает? Нужно ли нанимать для ревизии РОЧС или можно обойтись своими силами?

Мы в социальных сетях: Вконтакте и Facebook .Присоединяйтесь!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Согласно всё тем же ППБ РБ 1.02 имеем:

"1.8 На предприятии приказом (распоряжением) должны быть назначены лица, ответственные за эксплуатацию средств ППЗ, обслуживающий и оперативный персонал.

...

1.10 Контроль за качеством и приемку работ по техническому обслуживанию и ремонту средств ППЗ осуществляет лицо, ответственное за их эксплуатацию.".

Получается, что можно обойтись своими силами.

А если бы еще был инженер по пожарке... ;)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте товарищи! ППБ РБ 1.02-94 в этом году изменились. и теперь нужно проводить полностью все: мерять расход и водоотдачу. Для этих целей, я думаю, можно у пожарников закупить оборудование или придется заказывать проверку у них.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Приложение 7
(обязательное)

(введен приказом Главгосинспектора по пожарнадзору
от 25.05.2010 N 64)

Сводный протокол измерений водоотдачи

Комиссия в составе ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
в период с __ часов до __ часов __ ____________ 20__ года провела испытание
на водоотдачу внутренних сетей водопровода, обслуживающих здание
(сооружение) по адресу:
___________________________________________________________________________
(адрес и назначение здания)
___________________________________________________________________________
(нормативный расход воды на пожаротушение от ПК)

Номера ПК (ПГ) Метод
измерения Контролируемый
параметр метода Измеренное
значение, л/с Водоотдача,
л/с
ПК (ПГ)-
ПК (ПГ)-

Заключение:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Члены комиссии: ______________
______________

Протокол итоговый вот, но данные, если самому, можно взять только с потолка.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Первое плохо получилось внизу прикрепленный файл новых правил, читайте удивляйтесь.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вопрос: допустим, мы измерили водоотдачу, а что вносить в колонки контролируемый параметр метода и измеренное значение ?

 

P.S. получается, этого протокола достаточно для того чтобы отчитаться о работоспособности ПГ??

 

 

Заранее благодарю ;)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вопрос: допустим, мы измерили водоотдачу, а что вносить в колонки контролируемый параметр метода и измеренное значение ?

 

P.S. получается, этого протокола достаточно для того чтобы отчитаться о работоспособности ПГ??

 

 

Заранее благодарю ;)

Не хотелось бы дублирования, в вышеприкрепленных правилах есть и методы и приспособления для измерения водоотдачи. А если необходимы рисунки, то нужно приобрести бумажный носитель.

 

Измеряете фактическое значение параметра, по формулам рассчтываете водоотдачу и сравниваете ее значение с паспортным. Если больше либо равно, то водоотдача соответствует и гидрант работоспособен.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

пришел к нам в августе инспектор пожнадзора и просит предоставить акты испытания пожарных кранов. Я показываю акт произвольной формы, в катором изложено следующее: нами была проведена проверка работоспособности ПК путем пуска воды установили что струя длиной 6 метров просушили и перекатали. Все. а он посмотрел и говорит, что так уже не отмажешься и нужноделать примерно то же самое, что и с гидрантами (спец.приборы и соответствующая методика) короче сами не справитесь пишите письма в соответствующие инстанции. Подскажите кто знает, что это за методика и можно ли обойтись без услуг сторонних организаций

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте товарищи! ППБ РБ 1.02-94 в этом году изменились. и теперь нужно проводить полностью все: мерять расход и водоотдачу. Для этих целей, я думаю, можно у пожарников закупить оборудование или придется заказывать проверку у них.

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какой документ действующий ? И какое оборудование нужно закупать? Что лучше: трубка Пето, или ствол-водомер?

Нужно проверять каждый пожарный кран?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я работаю в энергосистеме, на ТЭЦ. ПК и ПГ у нас много, есть еще котельные на отдаленном расстоянии...

 

Мы сами сделали себе пару стволов-водомеров в соответствии с методикой проверки на водоотдачу ( манометры ессно поверенные) и сами продолжаем проводить 1 раз в полугодие проверку работоспособности и составлем протокол.

 

Наших проверяющих из подразделения МЧС все устраивает. Теперь по вопросу проверки каждого устройства.

 

Если речь идет о ПГ ( гидрантах) их не много, то лучше каждый проверить, а то закореет так, что ваши члены ДПД или сотрудники МЧС не смогут вкрутить туда пожарную колонку.

 

Ну а по проверке ПК и ПГ на водоотдачу - то просто все как две копейки. Выборочно берем пару-тройку ПК ( с учетом общего колличества ПК) и проверяем, так как пожарный водопровод закольцован, то этого достаточно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На сегодняшний день проверка пожарных кранов производится только путём "пуска воды"? без измерения расхода и водоотдачи? Правила меняются так быстро!  Только зря гидротестер покупали...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Проверяющий спросил:"Почему не проверяем пожарные краны сами"? В пункте 176 сказано, что проверяется путем пуска воды. А пожарник, который проверял краны по договору сказал, что в сентябре правила изменились и теперь нужно проверять на водоотдачу и нужно оборудование, чтобы проверять 2 раза в год ПК,

Где правда?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Проверяющий спросил:"Почему не проверяем пожарные краны сами"? В пункте 176 сказано, что проверяется путем пуска воды. А пожарник, который проверял краны по договору сказал, что в сентябре правила изменились и теперь нужно проверять на водоотдачу и нужно оборудование, чтобы проверять 2 раза в год ПК,

Где правда?

Слова к делу не пришьешь говорить он может что угодно, а вот если подтвердит документом, тогда все опять начнут проверять.

И еще есть такое дело

ППЕРЕЧЕНЬ
норм, правил и технических кодексов установившейся практики
в области пожарной безопасности и гражданской обороны
утвержденных МЧС Республики Беларусь(по состоянию на1января 2016г)

Изменение
No 1
Постановление
МЧС от 26.08.2014 No25
Изменение No 2
Постановление МЧСот 01.06.2015 No27
Других изменений нет пока ППБ РБ -01-2014
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Проверяющий спросил:"Почему не проверяем пожарные краны сами"? В пункте 176 сказано, что проверяется путем пуска воды. А пожарник, который проверял краны по договору сказал, что в сентябре правила изменились и теперь нужно проверять на водоотдачу и нужно оборудование, чтобы проверять 2 раза в год ПК,

Где правда?

№! изменение по путям эвакуация, №2 искрогасители в боксах, ето в кратце

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Проверяющий спросил:"Почему не проверяем пожарные краны сами"? В пункте 176 сказано, что проверяется путем пуска воды. А пожарник, который проверял краны по договору сказал, что в сентябре правила изменились и теперь нужно проверять на водоотдачу и нужно оборудование, чтобы проверять 2 раза в год ПК,

Где правда?

Проверяйте сами, или отдайте деньги МЧС они проверят, разницы нет.

Только не путайте проверку состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения с контролем за состоянием наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения.

п.177 ППБ01-2014

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

№! изменение по путям эвакуация, №2 искрогасители в боксах, ето в кратце

По-моему, еще про ведра и лопаты изменение. Было по 2 стало по 1.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Проверяйте сами, или отдайте деньги МЧС они проверят, разницы нет.

Только не путайте проверку состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения с контролем за состоянием наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения.

п.177 ППБ01-2014

В п. 177 сказано, что водопровод, на котором установлено пожарное оборудование, должен обеспечивать требуемый напор и пропускать расчетное количество воды. Кто должен контролировать этот напор? ПК и гидранты понятно, что мы. А водопровод?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В проекте изменений объединили  176 и 177 пункты? Без спецоборудования на водоотдачу не проверишь теперь.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В проекте изменений объединили  176 и 177 пункты? Без спецоборудования на водоотдачу не проверишь теперь.

Довайте дождемся изменений тогда и будем опять велосипед изобретать

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте! С вводом ППБ 01-2014 утратил силу Приказ № 64 от 25.05.2010 в приложении 6 которого описывался порядок определения водоотдачи пожарных кранов и гидрантов. Каким документом (методикой расчета) руководствоваться при расчете водоотдачи ПК и гидрантов? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте! С вводом ППБ 01-2014 утратил силу Приказ № 64 от 25.05.2010 в приложении 6 которого описывался порядок определения водоотдачи пожарных кранов и гидрантов. Каким документом (методикой расчета) руководствоваться при расчете водоотдачи ПК и гидрантов? 

А чего вы так решили ,что ППБ как то повлияло на Приказ помоему ППБ отменило только 34 ппб

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
×
×
  • Создать...
Сайт использует файлы cookie

Этот сайт использует файлы cookie для обеспечения наилучшего взаимодействия. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на их использование и принимаете Политику конфиденциальности.