Перейти к содержанию
Форум инженеров по охране труда Беларуси
Охрана труда.by

Форум инженеров по охране труда в Беларуси

Пожарная безопасность при проведении огневых работ


Рекомендуемые сообщения

К огневым работам относятся производственные операции, связанные с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температур, способных вызвать воспламенение материалов и конструкций (электросварка, газосварка, бензино- и керосинорезка, паяльные работы, варка битумов и смол, сжигание горючих отходов, механическая обработка металла с выделением искр).

В общем виде пожарную опасность огневых работ можно охарактеризовать наличием горючей среды, источников зажигания, путей развития пожара.

 

Места проведения огневых работ подразделяются на постоянные и временные.

 

К постоянным местам относятся специально оборудованные цехи, участки, открытые площадки, на которых предусмотрены конкретные меры пожарной безопасности на весь период проведения огневых работ.

 

К временным относятся места, где огневые работы проводятся кратковременно (аварийно-восстановительные, ремонт оборудования, строительно-монтажные и т.п.).

Наиболее опасными являются сварка и резка металла.

 

В качестве источника тепла при газовой сварке и резке используют пламя, образующееся при горении какого-либо горючего газа (ацетилена, водорода, природного газа, паров бензина и др.). Чаще всего для сварки и резки применяют ацетилен, при сгорании которого развивается температура до 3150 °С.

 

Ацетилен образует взрывоопасные смеси с воздухом (область его воспламенения – 2,2–81%). Взрыв ацетилено-кислородной смеси в указанных пределах может произойти от сильного нагрева или искры. Температура самовоспламенения ацетилена колеблется в пределах 240–630 °С и зависит от присутствия в нем примесей и давления. Наличие оксида меди снижает температуру самовоспламенения.

 

Кислород, в среде которого осуществляется сжигание ацетилена, представляет собой бесцветный негорючий газ, активно поддерживающий горение. Он имеет высокую активность, реакция соединения с другими веществами протекает с выделением тепловой энергии. Кислород способен образовывать смеси с горючими газами или парами, что может привести к взрывам при наличии открытого огня или даже искры.

 

Применяемые для газовой сварки и резки кислород, ацетилен и другие газы в большинстве случаев находятся в баллонах. Однако нередко еще ацетилен получают из карбида кальция на месте проведения огневых работ в ацетиленовых генераторах. Баллоны и ацетиленовые генераторы – это приборы, работающие под давлением, поэтому при нормальных режимах работы внутри них горючая среда образоваться не может. Она может образоваться только при авариях или неисправностях, в результате выхода газа в объем помещения или местные концентрации на открытых площадках.

 

Причины аварий или неисправностей:

  •  повышение давления выше допустимых норм;
  • механические повреждения;
  • уменьшение толщины стенки в результате коррозии;
  • воздействие внешних источников тепла;
  • обратный удар пламени;
  • неплотности в соединении аппаратуры и др.

Основные требования по организации безопасного проведения огневых работ в организации независимо от формы собственности можно разделить на организационные и технические.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Организационные мероприятия

 

Следует знать, что в любой организации должна быть создана система обеспечения пожарной безопасности, включая и безопасное проведение огневых работ.

 

Все должно начинаться с издания приказа по организации о создании безопасных условий проведения огневых работ на предприятии, а также разработки Инструкции о порядке проведения огневых работ, требования которой не должны противоречить Правилам пожарной безопасности и техники безопасности при проведении огневых работ на предприятиях Республики Беларусь. Приказом должно быть определено(ы):

 

1. Ответственное должностное лицо (один из заместителей руководителя) за организацию и обеспечение безопасности при проведении огневых работ на предприятии.

 

2. Постоянные места проведения огневых работ.

Постоянные места проведения огневых работ должны оборудоваться в соответствии с нормами и правилами пожарной, технической безопасности и производственной санитарии.

 

3. Ответственные за правильность и полноту подготовительных мероприятий, обеспечение мер безопасности при проведении огневых работ, квалификацию персонала, занятого на этих работах (начальник(и) структурного(ых) подразделения(й)).

 

Начальник структурного подразделения обязан:

  • издать распоряжение, в котором определить мероприятия по подготовке и безопасному проведению огневых работ, обеспечить их выполнение;
  • назначить лиц, ответственных за подготовку и проведение огневых работ, прошедших проверку знаний в установленном порядке;
  • выдать наряд-допуск. Перечень должностей, имеющих право выдачи наряда-допуска, утверждается руководителем предприятия;
  • перед началом проведения огневых работ проверить выполнение разработанных мероприятий, предусмотренных распоряжением и нарядом-допуском;
  • в период проведения огневых работ обеспечить контроль за выполнением предусмотренных нарядом-допуском мероприятий;
  • организовать контроль за состоянием воздушной среды на месте проведения огневых работ, в опасной зоне, установить периодичность отбора проб;
  • обеспечить уведомление о проведении огневых работ объектовой пожарной аварийно-спасательной службы (ДПД), отдела охраны труда;
  • при назначении ответственным за проведение огневых работ специалиста сторонней организации должен убедиться в его квалификации, проверив удостоверение по технике безопасности и талон о прохождении пожарно-технического минимума.

4. Лица, ответственные за подготовку и проведение огневых работ (ответственными лицами могут быть специалисты предприятия, прошедшие проверку знаний в установленном порядке). В обоснованных случаях ответственными могут назначаться квалифицированные рабочие предприятия (бригадиры слесарей, помощники мастеров, старшие аппаратчики, операторы), прошедшие соответствующую подготовку и имеющие допуск к исполнению должностных обязанностей специалиста.

 

Лицо, ответственное за подготовку огневых работ, обязано:

  • организовать выполнение мероприятий, указанных в распоряжении и наряде-допуске;
  • проверить полноту и качество выполнения мероприятий;
  • обеспечить своевременное проведение анализов воздушной среды на месте проведения огневых работ и в опасной зоне.

 

Лицо, ответственное за проведение огневых работ, обязано:

  • организовать выполнение мероприятий по безопасному проведению огневых работ;
  • провести инструктаж с исполнителями огневых работ;
  • проверить наличие квалификационного удостоверения и талона о прохождении пожарно-технического минимума у исполнителей огневых работ (сварщиков, резчиков), исправность инструмента и средств для проведения огневых работ;
  • обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения, а исполнителей – средствами индивидуальной защиты (противогазы, спасательные пояса, веревки и т.д.);
  • осуществлять контроль за работой исполнителей и противопожарным состоянием места проведения работ;
  • знать состояние воздушной среды на месте проведения огневых работ, в случае необходимости прекращать огневые работы;
  • при возобновлении огневых работ после перерыва проверить состояние места проведения огневых работ, оборудование и разрешить проводить работы только после получения удовлетворительного анализа воздушной среды в помещении, аппаратах и в опасной зоне;
  • после окончания огневых работ проверить рабочее место на отсутствие возможных источников возникновения огня.

 

5. Обязанности старшего смены (начальник смены, участка, отделения и т.д.).

 

Старший смены обязан:

  • уведомить персонал смены о ведении огневых работ на объекте;
  • записать в журнале приема и сдачи смен о проведении огневых работ на объекте;
  • по окончании огневых работ совместно с лицом, ответственным за их проведение, проверить и принять оборудование, место работ;
  • обеспечить наблюдение в течение 3–5 часов за местом проведения работ с целью исключения пожара.

 

6. Обязанности исполнителей огневых работ.

Исполнителями огневых работ (электросварщик, газосварщик, газорезчик, паяльщик и др.) могут быть лица, прошедшие соответствующую подготовку, проверку знаний, получившие удостоверение, талон о прохождении пожарно-технического минимума и ежегодно подтверждающие свои знания.

 

Исполнители огневых работ обязаны:

  • иметь при себе квалификационное удостоверение и талон о прохождении пожарно-технического минимума, а также наряд-допуск на проведение огневых работ;
  • пройти инструктаж по безопасному проведению огневых работ и расписаться в наряде-допуске, а исполнителям подрядной (сторонней) организации дополнительно получить инструктаж по технике безопасности в подразделении;
  • приступать к огневым работам только по указанию лица, ответственного за их проведение;
  • выполнять только ту работу, которая указана в наряде-допуске;
  • соблюдать меры безопасности, предусмотренные в наряде-допуске;
  • уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты и пожаротушения, а в случае возникновения пожара немедленно принять меры к вызову пожарной аварийно-спасательной службы и приступить к ликвидации пожара;
  • после окончания огневых работ тщательно осмотреть место проведения работ, устранить выявленные нарушения, которые могут привести к возникновению пожара, травмам и авариям;
  • прекращать огневые работы при возникновении опасной ситуации и требовании контролирующих служб предприятия и органов надзора.

 

7.Определить орган и (или) должностное лицо, на который(ое) возлагаются обязанности по контролю за соблюдением мер безопасности при проведении огневых работ  (объектовая пожарная аварийно-спасательная служба (ДПД) и служба охраны труда (отдел, бюро, инженер или лицо, на которое эти обязанности возложены приказом)).

Таким образом, мы видим, что приказом руководителя должны быть четко определены конкретные лица за организацию и проведение огневых работ, исполнители, их обязанности и предъявляемые к ним требования.

 

Следует также помнить, что при разработке приказа необходимо учитывать специфику техпроцесса (деятельности) той или иной организации, действующие отраслевые нормативные акты, рекомендации и т.д.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Организация проведения огневых работ

 

Что касается выполнения огневых работ на действующих взрывоопасных объектах, то допускается их проведение в исключительных случаях, когда эти работы невозможно производить в специально отведенных местах в дневное время суток. При этом состав бригады исполнителей должен быть не менее двух человек.

 

Персонал, занятый на огневых работах, должен уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты и пожаротушения, знать взрывопожароопасные свойства веществ, используемых на объекте, порядок действий и оповещения в случае пожара.

 

При выполнении огневых работ сторонними организациями на производственных объектах, территории предприятия лицом, ответственным за проведение огневых работ, назначается специалист сторонней организации или (по согласованию) специалист предприятия.

 

Начальник подразделения при назначении специалиста сторонней организации ответственным за проведение огневых работ должен убедиться в его квалификации, проверив удостоверение по технике безопасности и талон о прохождении пожарно-технического минимума.

Все временные огневые работы разрешается проводить только при наличии оформленного наряда-допуска , выданного начальником подразделения или лицом, его замещающим. Наряд-допуск может не оформляться на проведение огневых работ в производственных помещениях категории Д, на стройках, где отсутствуют горючие вещества и материалы, а также на работы по ликвидации аварий, но только до устранения прямой угрозы травмирования людей.

 

Наряд-допуск  (бланк скачать можно тут) оформляется в двух экземплярах, на конкретное место проведения огневых работ, и только на одну рабочую смену. Первый экземпляр оформленного наряда-допуска передается исполнителям работ, второй – старшему по смене (начальнику смены, участка, отделения и т.п.) или руководителю подразделения, где будут проводиться огневые работы.

Наряд-допуск может выдаваться один на проведение нескольких видов огневых работ (сварка, газорезка, пайка и т.д.) на единичном оборудовании, аппарате, коммуникации или металлоконструкции при условии разработки и выполнения мероприятий по подготовке объекта ко всем видам огневых работ, обеспечения пожарной безопасности и техники безопасности для наиболее опасного вида работ.

 

О времени, месте проведения огневых работ не менее чем за два часа должны быть уведомлены (по телефону) объектовая пожарная аварийно-спасательная служба (ДПД), служба охраны труда. В пожарной аварийно-спасательной службе и службе охраны труда должны вестись журналы регистрации огневых работ установленного образца

 

При проведении нескольких огневых работ на одной отметке в пределах одного помещения, установки, а также на период остановочных ремонтов, реконструкции объектов может назначаться одно ответственное лицо за проведение огневых работ.

 

Подготовка оборудования и места к проведению огневых работ во взрывоопасных, взрывопожароопасных помещениях, зданиях, сооружениях осуществляется эксплуатационным персоналом по письменному распоряжению начальника подразделения. Распоряжение оформляется в специальном журнале с пронумерованными страницами, прошнурованном и скрепленном печатью. Номер, дата распоряжения заносятся в п. 8 наряда-допуска.

 

В распоряжении определяются:

● объем, последовательность и меры безопасности по остановке, освобождению, промывке, охлаждению, отключению оборудования заглушками;

● мероприятия по подготовке места огневых работ;

● исполнители подготовительных работ.

Одновременно оформляется схема установки заглушек.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Технические мероприятия при проведении огневых работ

 

При подготовке к огневым работам начальник подразделения совместно с ответственными за подготовку и проведение огневых работ определяет на месте опасную зону, границы которой четко обозначаются предупредительными знаками и надписями. Места сварки, резки и т.п. на оборудовании отмечаются мелом, краской, биркой или другими хорошо видимыми опознавательными знаками.

Площадки, металлоконструкции, конструктивные элементы зданий, находящиеся в зоне проведения огневых работ, должны быть очищены от взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных продуктов на расстояние в зависимости от высоты их проведения над уровнем пола и уровня прилегающей территории в соответствии с Таблицей 1 (приложение к данному посту)

 

Сливные воронки, выходы из лотков и другие устройства, связанные с канализацией, в которых могут быть горючие газы и пары, должны быть перекрыты, монтажные проемы и незаделанные отверстия в перекрытиях и стенах закрыты несгораемым материалом.

На месте проведения огневых работ следует принять меры, препятствующие разлету искр (установка экранов из негорючих материалов).

Во взрывоопасных, взрывопожароопасных помещениях, зданиях, сооружениях при подготовке оборудования, конструкций к огневым работам требуется организовать контроль за состоянием воздушной среды.

 

В аппаратах и коммуникациях, на которых будут проводиться огневые работы, а также в опасной зоне содержание взрывопожароопасных и токсичных веществ не должно превышать предельных концентраций в соответствии с действующими санитарными и противопожарными нормами. Результаты анализа воздушной среды заносятся в п. 7 наряда-допуска.

 

Меры безопасности при проведении огневых работ отражаются в п. 10 наряда-допуска. В случае необходимости определяются особые условия проведения огневых работ (выставление постов, взаимосвязь с другими подразделениями, присутствие на месте ведения работ боевого расчета пожарной аварийно-спасательной службы, в том числе со спецтехникой, участие газоспасательной службы, установление режима работы исполнителей, периодичности контроля воздушной среды и другие), которые заносятся в п. 11 наряда-допуска.

После выполнения всех подготовительных работ, предусмотренных в распоряжении и наряде-допуске, лицо, ответственное за подготовку, ставит свою подпись в п. 8 и передает наряд-допуск (с приложенной схемой установки заглушек) ответственному за проведение огневых работ.

 

Ответственный за проведение огневых работ:

  • проверяет факт установки заглушек согласно схеме;
  • убеждается в снятии напряжения и наличии запрещающих плакатов на пусковой аппаратуре машин и механизмов;
  • контролирует полноту выполнения мероприятий по обеспечению безопасности при проведении работ;
  • рассматривает результаты анализов воздушной среды. При положительных результатах проверки места производства работ расписывается в п. 8 наряда-допуска;
  • выясняет у исполнителей состояние здоровья, наличие у сварщика удостоверения и талона о прохождении пожарно-технического минимума;
  • проверяет состояние средств индивидуальной защиты;
  • проводит целевой инструктаж о мерах безопасности при проведении огневых работ;
  • заполняет п. 9 наряда-допуска и сообщает руководителю подразделения о готовности к проведению огневых работ.

 

Разрешение на проведение огневых работ после проверки места огневых работ дает начальник подразделения, о чем расписывается в п. 11 наряда-допуска.

 

Во взрывоопасных и взрывопожароопасных помещениях, зданиях, сооружениях оформленный наряд-допуск должен быть предъявлен дежурному электротехническому персоналу для подачи напряжения в сеть для подключения сварочного оборудования.

Допуск на проведение огневых работ осуществляет лицо, ответственное за проведение огневых работ, после приемки оборудования и места производства работ, при положительных результатах состояния воздушной среды и с разрешения начальника подразделения.

 

Эксплуатационным персоналом подразделения должны быть приняты меры, исключающие возможность выделения в воздушную среду взрывопожароопасных и токсичных веществ.

Запрещается вскрытие люков и крышек аппаратов, перегрузка и слив продуктов, загрузка через открытые люки и другие операции, которые могут привести к загазованности, проливам горючих жидкостей и запыленности мест, где проводятся огневые работы.

 

В период проведения огневых работ должен быть организован контроль за состоянием воздушной среды:

  • периодически, если это предусмотрено нарядом-до­пуском;
  • после установленных перерывов в работе;
  • при появлении на месте проведения огневых работ признаков загазованности, запыленности.

Огневые работы должны быть немедленно прекращены при обнаружении отступлений от требований действующих норм и правил, несоблюдении мер безопасности, предусмотренных на­рядом-допуском, и специальных требований на виды огневых работ, возникновении опасной ситуации, по требованию контролирующих служб предприятия, органов надзора.

 

Проводить огневые работы запрещается:

  • при неисправных средствах выполнения работ;
  • на свежеокрашенных поверхностях оборудования, конструкций;
  • на аппаратах, коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами;
  • на аппаратах, находящихся под давлением или под электрическим напряжением;
  • при отсутствии на месте проведения работ средств пожаротушения.

 

Во время проведения огневых работ в цехе, помещении, на наружной установке запрещается:

  • проведение окрасочных работ;
  • осуществление технологических операций с разгерметизацией оборудования, содержащего взрывопожароопасные и токсичные вещества;
  • выполнение операций по сливу и наливу горючих жидкостей в резервуарах, расположенных в одном обваловании;
  • проведение других мероприятий, которые могут привести к возникновению взрывов и пожаров из-за загазованности или запыленности мест, где проводятся огневые работы.

По окончании огневых работ ответственный за проведение работ расписывается в п. 15 наряда-допуска и передает его для приемки оборудования старшему по смене (начальнику смены, установки, отделения) или начальнику подразделения.

 

Лицо, принявшее оборудование после огневых работ, расписывается в п. 15. Осуществляет контроль за местом проведения огневых работ, определенный Инструкцией о порядке проведения огневых работ на предприятии, но не менее трех часов.

 

Наряд-допуск и распоряжение на подготовительные работы должны храниться в подразделении не менее одного месяца.

Если огневые работы не закончены в течение одной смены, наряд-допуск при неизменных условиях производства работ продлевается начальником подразделения и ответственным за проведение огневых работ на каждую последующую смену, о чем делается запись в п. 13 наряда-допуска. О продлении наряда-допуска уведомляются объектовая пожарная аварийно-спасательная служба (ДПД) и служба охраны труда.

 

В случае изменения в составе бригады исполнителей работ оформляется п. 14 наряда-допуска. С введенными в состав бригады исполнителями проводится целевой инструктаж о мерах безопасности при проведении огневых работ.

Таблица1 Расстояние разлета искр в зависимости от высоты точки сварки.doc

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Огневые работы, производимые в закрытых емкостях

 

Огневые работы в закрытых емкостях разрешается проводить только по наряду-допуску, при этом наряд-допуск на газоопасные работы может не оформляться.

 

Перед началом огневых работ емкости из-под ЛВЖ или ГЖ должны быть:

  • очищены, промыты, пропарены, продуты инертным газом, воздухом;
  • охлаждены до температуры, не превышающей 40 °С.

 В закрытых емкостях перед производством работ необходимо обеспечить содержание кислорода не ниже 18 и не выше 23 процентов.

 

Перед началом работ анализ воздушной среды производится:

  • при плотности паров выше 0,8 плотности воздуха в нижней зоне (части) емкости на высоте 10–30 см от дна;
  • при плотности паров 0,8 и ниже плотности воздуха в верхней зоне;
  • в радиусе 5 м снаружи емкости.

Все коммуникации, подведенные к емкости, должны быть перекрыты арматурой и отглушены.

 

Огневые работы в емкостях необходимо проводить при открытых люках, крышках и постоянном вентилировании.

К огневым работам по ремонту сосудов, работающих под давлением, допускаются только сварщики, имеющие соответствующее удостоверение.

Емкость до начала огневых работ должна быть надежно заземлена.

Сварочное оборудование должно быть оборудовано устройствами автоматического отключения холостого хода при обрыве дуги.

Переносные провода, подводящие ток к месту сварки, следует тщательно изолировать в исполнении, предусмотренном для тяжелых условий работ.

 

Внутри емкости электросварщик должен работать в соответствующих средствах защиты (ди­электрических перчатках, галошах, изолирующем шлеме, в налокотниках и наколенниках, на диэлектрическом коврике).

 

Поверх спецодежды надевается предохранительный пояс лямочного типа с прикрепленной сигнально-спасательной веревкой длиной не менее 10 м, свободный конец которой снаружи надежно закрепляется. Узлы на веревке располагаются на расстоянии 0,5 м один от другого.

Пояс, веревка должны быть испытаны.

 

Для спуска исполнителей работ в емкость и подъема из нее применяются лестницы, соответствующие предъявляемым требованиям. Проверка исправности, устойчивости и надежности закрепления лестницы по месту производится ответственным за проведение работ.

 

Рабочие, опускающиеся в емкость или поднимающиеся из нее, не должны держать в руках какие-либо предметы. Все необходимые для работы инструменты и материалы опускаются в емкость в сумке или другой таре отдельно, после спуска рабочих.

Безопасность метода спуска определяется в наряде-допуске.

В емкости работает один человек. Если по условиям работы необходимо, чтобы в емкости одновременно находились два человека и более, следует разработать дополнительные меры безопасности, которые должны быть изложены в наряде-допуске.

 

За каждым работающим внутри емкости человеком постоянно наблюдает персональный дублер, который должен быть обеспечен соответствующей спецодеждой, спасательными средствами защиты органов дыхания. Все средства защиты исполнителей и дублеров должны быть перечислены в наряде-допуске.

 

При работе внутри емкости двух человек и более спасательные веревки располагаются в диаметрально противоположных направлениях. Заранее определяется последовательность эвакуации людей из емкости при внезапном возникновении опасности.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Проведение электросварочных работ

 

Установки для электрической сварки должны удовлетворять требованиям соответствующих разделов Правил устройства электроустановок. На них должна быть техническая документация, поясняющая назначение агрегатов, аппаратуры и соединение электрических схем.

Сварочные дуговые агрегаты могут присоединяться непосредственно к распределительным электрическим сетям напряжением не свыше 660 В. Однофазные сварочные трансформаторы должны быть равномерно распределены между отдельными фазами трехфазной сети.

 

Дуговая сварка внутри резервуаров, котлов и в других закрытых полостях металлических конструкций разрешается при условии, что сварочная установка снабжена специальным устройством, отключающим сварочную цепь при обрыве дуги, при этом выдержка времени в момент отключения допускается не более 0,5 с.

Установка для ручной сварки должна снабжаться рубильником или контактором (для подключения источника сварочного тока к распределительной цеховой сети), предохранителем (в первичной цепи) и указателем величины сварочного тока (амперметром или шкалой на регуляторе тока).

Однопостовые сварочные двигатели-генераторы и трансформаторы защищаются предохранителями только со стороны питающей сети. Установка предохранителей со стороны сварочного тока не требуется.

 

На временных местах сварки для проведения электросварочных работ, связанных с частыми перемещениями сварочных установок, должны применяться механически прочные шланговые кабели.

Применение шнуров всех марок для подключения источника сварочного тока к распределительной цеховой сети не допускается. В качестве питающих проводов, как исключение, могут быть использованы провода марки ПР, ПРГ при условии усиления их изоляции и защиты от механических повреждений.

 

Для подвода тока к электроду должны применяться изолированные гибкие провода с медными жилами (например, марки ПРГД) в защитном шланге для средних условий работы. При использовании менее гибких проводов следует присоединить их к электрододержателю через надставку из гибкого шлангового провода или кабеля длиной не менее 3 м.

Для предотвращения загорания электропроводов и сварочного оборудования должен быть осуществлен правильный выбор сечения проводов по силе тока, изоляции проводов по величине рабочего напряжения и плавких вставок электропредохранителей на предельно допустимый номинальный ток.

 

Запрещается прокладывать голые или с поврежденной изоляцией провода, а также применять кустарные электропредохранители завышенного сечения и провода, не обеспечивающие прохождение сварочного тока требуемой силы.

Соединения жил сварочных проводов нужно производить при помощи опрессования, сварки, пайки и специальных зажимов. Подключение электропроводов к электрододержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату производится при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных болтами и шайбами.

 

Провода, подводящие ток к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам сварочных работ, должны быть надежно изолированы и в необходимых местах защищены от действия высокой температуры, механических повреждений и химических воздействий.

 

Кабели (электропроводка) электросварочных машин должны располагаться от трубопроводов кислорода на расстоянии не менее 0,5 м, а от трубопроводов ацетилена и других горючих газов – не менее 1 м. В отдельных случаях допускается сокращение указанных расстояний вдвое при условии заключения кабеля в защитную металлическую трубу.

Использование в качестве обратного провода внутренних железнодорожных путей, сети заземления или зануления, а также металлических конструкций зданий, коммуникаций и технологического оборудования запрещается. Сварка должна производиться с применением двух проводов.

 

При проведении электросварочных работ обратный провод от свариваемого изделия до источника выполняется только лишь изолированным проводом, причем по качеству изоляции он не должен уступать прямому проводу, присоединяемому к электрододержателю.

Электрододержатели для ручной сварки должны быть минимального веса и иметь конструкцию, обеспечивающую надежное зажатие и быструю смену электродов, а также исключающую возможность короткого замыкания его корпуса на свариваемую деталь при временных перерывах в работе или при случайном его падении на металлические предметы. Рукоятка электрододержателя должна быть сделана из несгораемого диэлектрического теплостойкого материала.

 

Электроды, применяемые при сварке, должны соответствовать стандартам, а также  номинальной силе сварочного тока. При смене электродов в процессе сварки их остатки (огарки) следует выбрасывать только в специальный металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ. Сварщики, работающие на высоте, должны иметь металлическую коробку для сбора электродных огарков.

Электросварочная установка на все время работы должна быть заземлена. Обязательному заземлению подлежит рама сварочного двигателя-генератора, корпус сварочного аппарата, трансформатор, пусковые выключатели, сварочный стол, плита или свариваемая деталь (конструкция), вторичная обмотка трансформатора и т.п. Запрещается пользоваться заземлением одного аппарата для заземления другого.

 

Сварочные генераторы и трансформаторы, а также все вспомогательные приборы и аппараты к ним, устанавливаемые на открытом воздухе, должны быть в закрытом или защищенном исполнении с противосыростной изоляцией и устанавливаться под навесами из несгораемых материалов.

 

Чистка агрегата и пусковой аппаратуры производится ежедневно после окончания работы. Ремонт сварочного оборудования должен производиться в соответствии с установленными правилами производства планово-предупредительных ремонтов.

Температура нагрева отдельных частей сварочного агрегата (трансформаторов, подшипников, щеток, контактов вторичной цепи и др.) не должна превышать 75 °С.

 

Сопротивление изоляции токоведущих частей сварочной цепи должно быть не ниже 0,5 МОм. Изоляция должна проверяться не реже одного раза в три месяца, при автоматической сварке под слоем флюса – один раз в месяц, и должна выдерживать напряжение 2 кВ в течение 5 мин.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выполнение газосварочных работ

 

Переносные ацетиленовые генераторы для работы следует устанавливать на открытых площадках. Допускается временная их работа в хорошо проветриваемых помещениях.

Ацетиленовые генераторы необходимо ограждать и размещать не ближе 10 м от мест проведения сварочных работ, от открытого огня и сильно нагретых предметов, от мест забора воздуха компрессорами или вентиляторами.

При установке ацетиленового генератора вывешиваются аншлаги: «Вход посторонним воспрещен – огнеопасно», «Не курить», «Не проходить с огнем».

 

Газосварщик перед началом работы обязан:

  • убедиться в исправности ацетиленового генератора, регулятора газообразования, гидрозатвора, горелок, шлангов, вентилей, баллонов с газами, редукторов, манометров и других частей сварочной аппаратуры;
  • продуть ацетиленом реторту, гидрозатвор, шланги и горелку, продуть кислородом вентиль редуктора, соблюдая при этом меры предосторожности;
  • во время работы:
  • водяной затвор держать постоянно заполненным водой;
  • наливать воду в водяной затвор и проверять ее уровень разрешается при включенной подаче газа;
  • не допускать сильного нагрева горелки, для чего необходимо, предварительно потушив ее, периодически охлаждать горелку в емкости чистой водой;
  • в конце работы:
  • погасить горелку (резак) путем прекращения подачи к ней вначале ацетилена, а затем кислорода;
  • выпустить весь ацетилен из генератора, удалить ил, промыть шахту и отдельные части генератора водой;
  • убрать баллоны и другое оборудование на места их постоянного хранения.

Выгружаемые из генератора остатки от карбида кальция необходимо отвозить в специальные иловые ямы. Открытые иловые ямы должны быть ограждены перилами, а закрытые – снабжены вытяжной трубой и люками для их очистки.

 

Крепление газоподводящих шлангов к редуктору, горелке и водяному затвору производится специальными стяжными хомутами, обеспечивающими надежность их присоединения и герметичность. Сращивание шлангов производить только на ниппелях.

 

К месту сварочных работ баллоны доставляются на специальных тележках, носилках, санках. Переноска баллонов на плечах и руках запрещается.

Баллоны при их хранении, перевозке и эксплуатации должны быть защищены от действия солнечных лучей и других источников тепла.

 

Баллоны с горючим газом, устанавливаемые в помещениях, должны находиться не ближе 1 м от приборов отопления и 10 м от печей и других источников тепла с открытым огнем. Баллоны устанавливаются от сварочной горелки на расстоянии не менее 10 м. На рабочем месте разрешается иметь не более двух баллонов: один – рабочий, другой – запасной.

 

Ремонт вентилей баллонов при наличии в них газа и смеси газа с воздухом категорически запрещается; выпуск газа производится только на открытом воздухе, вдали от источников огня.

 

Запрещается выпускать полностью газ из баллонов. Расходовать газ из баллонов можно до тех пор, пока давление в нем не снизится до 0,5–1,0 атм. После этого необходимо на горловину навернуть колпак и на баллоне сделать надпись: «Пустой». При работе с кислородно-раздаточных рамп остаточное давление в баллонах должно быть не менее 4–5 атм.

В местах хранения и вскрытия барабанов с карбидом кальция запрещается курение, пользование открытым огнем и применение инструмента, дающего при ударе искры.

 

Раскупорка барабанов с карбидом кальция производится латунным зубилом и молотком. Наглухо запаянные барабаны открываются специальным ножом. Место реза на крышке предварительно смачивается толстым слоем солидола (тавота).

Вскрытые барабаны с карбидом кальция следует защищать непроницаемыми для воды крышками с отогнутыми краями, плотно охватывающими барабан. Высота борта крышки должна быть не менее 50 мм.

Дробление карбида кальция производится латунным молотком. Образующуюся при размельчении и развеске карбида кальция пыль необходимо своевременно удалять из помещения и утилизировать в безопасном месте.

 

При проведении газосварочных и газорезательных работ запрещается:

  • отогревать замерзшие ацетиленовые генераторы, трубопроводы, вентили, редукторы и другие детали сварочных установок открытым огнем или раскаленными предметами, а также пользоваться инструментом, который может образовать искры при ударе;
  • допускать соприкосновение кислородных баллонов и оборудования с наличием в нем кислорода с растительными, животными и минеральными маслами, а также промасленной одеждой, тряпками и другими предметами;
  • курить и пользоваться открытым огнем ближе 10 м от баллонов с ацетиленом и кислородом, от ацетиленовых генераторов и иловых ям;
  • работать от одного водяного затвора двум сварщикам, загружать карбид кальция завышенной грануляции или проталкивать его в воронку аппарата с помощью железных прутков и проволоки, работать на карбидной пыли;
  • загружать карбид кальция в мокрые загрузочные корзины или при наличии воды в газосборнике, загружать корзины более половины их объема при работе генераторов «вода на карбид»;
  • производить продувку ацетиленового шланга кислородом и кислородного шланга ацетиленом, а также взаимозаменять шланги при работе;
  • прокладывать шланги вблизи источников тепла и электропроводов, пользоваться шлангами, длина которых менее 10 м и более 40 м;
  • перекручивать между собой, заламывать или зажимать газоподводящие шланги;
  • переносить генератор при наличии в газосборнике ацетилена;
  • проводить форсированную работу ацетиленовых генераторов путем преднамеренного увеличения давления газа в них или увеличения единовременной загрузки карбида кальция.

Следует иметь в виду, что ацетилен при соприкосновении с медью и серебром образует взрывчатые вещества, поэтому применять медь в качестве инструмента для вскрытия барабанов с карбидом кальция или в качестве припоя для пайки ацетиленовой аппаратуры и в других местах, где возможно соприкосновение с ацетиленом, категорически запрещается.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Использование паяльных ламп

 

Рабочие места при проведении работ с использованием паяльных ламп должны быть очищены от горючих материалов, а находящиеся на расстоянии менее 5 м сгораемые конструкции – надежно защищены от возгорания металлическими экранами или политы водой.

Паяльные лампы необходимо содержать в полной исправности и не реже одного раза в месяц проверять их на прочность и герметичность с занесением результатов и даты проверки в специальный журнал. Кроме того, не реже одного раза в год лампы должны проходить контрольные гидравлические испытания давлением.

 

Каждая лампа должна иметь паспорт с указанием результатов гидравлического испытания и допускаемого рабочего давления. Лампы снабжаются пружинными предохранительными клапанами, отрегулированными на заданное давление, а лампы емкостью 3 л и более – манометрами.

 

Заправлять паяльные лампы горючим и разжигать их следует в специально отведенных местах.

Для предотвращения выбросов пламени из паяльной лампы во время ее зажигания или работы необходимо очистить горючее от посторонних примесей.

 

Во избежание взрыва паяльной лампы запрещается:

  • применять в качестве горючего для ламп, работающих на керосине, бензин или смесь бензина с керосином;
  • повышать давление в резервуаре лампы при накачке воздуха более допускаемого рабочего давления согласно паспорту;
  • заполнять лампу керосином более чем 3/4 объема ее резервуара;
  • подогревать горелку жидкостью из лампы, накачиваемой насосом;
  • заправлять лампу горючим во время ее работы;
  • отворачивать воздушный винт и наливную пробку, когда лампа горит или еще не остыла;
  • разбирать и ремонтировать лампу, а также выливать из нее или заправлять ее горючим вблизи открытого огня, допускать курение при этом.

Применять паяльные лампы для отогревания замерзших водопроводных, канализационных труб и труб пароводяного отопления в зданиях, имеющих сгораемые конструкции или покрытия, запрещается.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Проведение работ, связанных с варкой битумов, смол

 

Варка и растопление битума и смол должны производиться в специальных котлах, находящихся в исправном состоянии.

 

Котлы устанавливаются на специально отведенных участках, место варки и разогрева должно быть обнесено валом не менее 0,3 м и располагаться на расстоянии:

  • от зданий и сооружений V, IV, IVа степеней огнестойкости и мест хранения сгора­емых материалов – не менее чем на 30 м;
  • от зданий и сооружений III, IIIа, IIIб степеней огнестойкости – не менее чем на 20 м;
  • от зданий и сооружений I и II степеней огнестойкости – не менее чем на 10 м.

Заполнять котлы допускается не более 3/4 их вместимости. Загружаемый в котел наполнитель должен быть сухим.

При установке котла на открытом воздухе над ним необходимо устроить навес из несгораемого материала. В случае течи в котле необходимо немедленно прекратить топку и очистить котел.

Запрещается устанавливать котлы на покрытиях зданий и сооружений, а также оставлять их без присмотра при разогревании битумных составов.

Каждый котел должен быть снабжен плотной несгораемой крышкой.

Во избежание выливания мастики, битумов и смол в топку и ее загорания котел необходимо устанавливать наклонно так, чтобы его край, расположенный над топкой, возвышался на 5–6 см выше противоположного.

После окончания работ топки котлов должны быть потушены и залиты водой.

Для целей пожаротушения места варки битума необходимо обеспечить ящиками и сухим песком емкостью 0,5 м3, лопатами и пенными огнетушителями.

 

При использовании передвижных битумоварочных котлов, работающих на сжиженном газе, должны выполняться следующие требования:

  • непосредственно при передвижном котле допускается иметь не более двух баллонов со сжиженным газом, которые должны быть установлены в специальных металлических шкафах с жалюзийными решетками и дверками с запором, расположенных от котла и строений на расстоянии не менее 20 м;
  • хранение запасных баллонов с газом должно быть организовано в обособленных помещениях в соответствии с действующими правилами;
  • в конструкции котла должно быть предусмотрено устройство, предотвращающее попадание битума при его вскипании в топочную камеру и на газовое оборудование.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
×
×
  • Создать...
Сайт использует файлы cookie

Этот сайт использует файлы cookie для обеспечения наилучшего взаимодействия. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на их использование и принимаете Политику конфиденциальности.