Добрый день!

Пришло распоряжение вышестоящей организации о переработке инструкций по пожарной безопасности в соответствии с новыми правилами ППБ 01-2014.

Кто-нибудь переделывал? На семинаре сказали, что можно делать одну общеобъектовую или несколько. Какие мысли у форумчан?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Так а какие тут могут быть мысли? :-)

Все согласно Правил

Разработка документации по охране труда, пожарной безопасности, экологии

Тел: +375 29 765 36 70

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Примерная общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности (для некоторых организаций)

 

Глава 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

 

1. Настоящая Инструкция устанавливает общие требования пожарной безопасности на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях  ООО «Пример» (далее – организация) и является обязательной для исполнения всеми работающими организации.

2. При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей Инструкцией следует также руководствоваться Правилами пожарной безопасности Республики Беларусь, утвержденными постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 14 марта 2014 г. № 3 (далее – Правила), разработанными в соответствии с Законом Республики Беларусь от 15 июня 1993 г. «О пожарной безопасности».

Наряду с Правилами следует также руководствоваться требованиями, предусмотренными иными нормативно-правовыми актами и техническими нормативными правовыми актами (далее – НПА и ТНПА) в области пожарной безопасности.

3. На территории, в зданиях и сооружениях организации должна быть обеспечена безопасность людей при пожаре. Это обеспечивается комплексом инженерно-технических мероприятий и выполнением всеми работающими организации требований пожарной безопасности.

4. Все работающие организации должны допускаться к работе только после подготовки и проверки знаний по пожарной безопасности.

5. Подготовка рабочих, служащих, руководителей и специалистов по пожарной безопасности осуществляется при проведении противопожарных инструктажей и освоении программы пожарно-технического минимума.

6. По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж подразделяется на:

  • вводный;
  • первичный на рабочем месте;
  • повторный;
  • внеплановый;
  • целевой.

7. Инструктаж должен проводиться по Программе вводного противопожарного инструктажа, лицом, имеющим специальную подготовку по пожарной безопасности (специалистом по охране труда; инженером по пожарной безопасности; другим лицом, на которого приказом руководителя организации возложены эти обязанности), а при его отсутствии – руководителем организации.

Направление на вводный инструктаж осуществляется кадровой службой (работником) организации.

8. Вводный противопожарный инструктаж должен проводиться в специально выделенном помещении, обеспеченном наглядными пособиями, инструкциями и правилами пожарной безопасности, образцами имеющихся на объекте технических средств противопожарной защиты, первичных средств пожаротушения и связи.

9. О проведении вводного инструктажа делается запись в журнале регистрации вводного противопожарного инструктажа.

10. При проведении первичного противопожарного инструктажа работающих ознакамливают с конкретными требованиями пожарной безопасности в подразделении, а также при выполнении работ на рабочем месте.

11. Повторный противопожарный инструктаж проходят все работники, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, не реже одного раза в полугодие по программе (инструкции) первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте в полном объеме.                           

12. Первичный и повторный противопожарный инструктаж проводится по инструкции по пожарной безопасности с обязательной демонстрацией технических средств противопожарной защиты, первичных средств пожаротушения, связи.

13. Первичный, повторный, внеплановый и целевой противопожарные инструктажи проводятся лицом, назначенным приказом руководителя организации ответственным за пожарную безопасность, в структурном подразделении, в котором инструктируемый выполняет работу.

14. В случае проведения целевого инструктажа с лицами, выполняющими огневые работы по наряду-допуску, отметка о его проведении производится в наряде-допуске.

15. Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований пожарной безопасности работников осуществляется руководителем организации.

16. Лица, показавшие неудовлетворительные знания (навыки), к дальнейшей работе не допускаются и обязаны вновь пройти инструктаж и проверку знаний.

17. О проведении первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарных инструктажей делаются записи в журнале регистрации противопожарного инструктажа.

18. Журналы регистрации противопожарных инструктажей должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью, заверяются подписью руководителя объекта или лица, ответственного за проведение инструктажей.

19. Допускается совмещать проведение противопожарного инструктажа (вводного, первичного, повторного) с проведением инструктажа по охране труда при условии, что рассмотрение вопросов первичного противопожарного инструктажа предусмотрено программой инструктажа по охране труда в полном объеме.

20. Допускается регистрировать проведение противопожарного инструктажа в журналах регистрации инструктажей по охране труда.

 

Глава 2

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДОРОГ, ПОДЪЕЗДОВ К ЗДАНИЯМ (СООРУЖЕНИЯМ)

 

21. На объекте, в его структурных подразделениях и на территории должны быть размещены знаки пожарной безопасности в соответствии с действующими ТНПА.

22. Не допускается перекрывать и загромождать проезды и подъезды
(к зданиям, водоисточникам и т. д.) для пожарной аварийно-спасательной техники. О закрытии (ремонте) отдельных участков дорог или проездов, препятствующих проезду пожарной аварийно-спасательной техники, необходимо не менее чем за сутки уведомить пожарные аварийно-спасательные подразделения МЧС, при аварийных ситуациях сообщать немедленно. В зимнее время проезды должны регулярно очищаться от снега.

23. Места заземления пожарной аварийно-спасательной техники должны оборудоваться и обозначаться знаком заземления в соответствии с Инструкцией по тушению пожаров в электроустановках организаций Республики Беларусь, утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Министерства энергетики Республики Беларусь от 28 мая 2004 г. № 20/15.

24. У въездов на территорию строительных площадок, дачных и гаражных кооперативов, садоводческих товариществ должны быть вывешены схемы с нанесенными на них как действующими, так и строящимися и временными зданиями (сооружениями), въездами, подъездами, пожарными проездами, местонахождениями источников противопожарного водоснабжения. При механизированном открывании въездных ворот они должны иметь устройство, обеспечивающее возможность ручного открывания.

25. В пределах нормативно установленных противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями не допускается складирование горючих материалов, строительство временных и установка мобильных зданий (сооружений), а также стоянка транспортных средств.

26. Емкости с легковоспламеняющимися жидкостями (далее – ЛВЖ), горючими жидкостями (далее – ГЖ), баллоны с газом, а также пустая тара, не очищенная от остатков ЛВЖ, ГЖ и горючих газов (далее – ГГ), должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия. Их хранение на открытых незащищенных площадках  не допускается. Сооружения (навесы) для защиты от атмосферных осадков и солнечных лучей должны быть из негорючих материалов.

27. Территория объектов (учреждений) должна быть очищена
от сухой травы и листьев, сгораемого мусора и отходов, обладающих взрывопожароопасными и пожароопасными свойствами (далее – отходы).
На площадках, прилегающих к зданиям (сооружениям), и в противопожарных разрывах должна периодически выкашиваться трава. Сушить и скирдовать скошенную траву на территории объектов не допускается, за исключением специально отведенных для этих целей мест. Не допускается выжигание растительности, стерни.

28.  Для сбора отходов потребления и мусора от одиночных потребителей на территории объектов, в том числе в камерах мусоропроводов, должны быть установлены контейнеры с закрывающимися крышками.

29. Контейнеры для отходов потребления и производственных отходов необходимо устанавливать на контейнерных площадках на расстоянии не менее 15 м от зданий (сооружений), открытых стоянок автотранспорта, 20 м от жилых зданий (за исключением мусоросборных камер, а также зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.4).

30. На территории объектов допускается открытое хранение отходов производства в специально оборудованных местах (площадках) на расстоянии не менее 30 м от границ зданий (сооружений) и открытых площадок хранения в количестве, не превышающем объемов, установленных проектом и технологическими регламентами (картами), с учетом соблюдения графиков их уборки.

31. Контейнерные площадки должны иметь с трех сторон по периметру ограждение из негорючих материалов высотой выше емкостей для сбора отходов и твердое покрытие из негорючих материалов в пределах ограждения.

32. На территории организации запрещается разводить костры и сжигать мусор.

33. При расположении объекта, хранящего или перерабатывающего ЛВЖ, ГЖ или ГГ, в лесистой местности территория вокруг него должна быть окаймлена минерализованной противопожарной полосой шириной не менее 2 м. На этой территории не должно быть валежника, порубочных остатков, сухой травы и т. п.

 

Глава 3

СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ

 

34. В зданиях (сооружениях) на территории промышленных предприятий не допускается устройство жилых помещений и проживание людей, в том числе временное.

35. На чердаках, в подвальных, цокольных этажах и технических подпольях зданий, коридорах, лестничных клетках, балконах и лоджиях не допускается применять и хранить взрывчатые вещества, ЛВЖ и ГЖ, баллоны с ГГ и другие взрывопожароопасные вещества и материалы.

36. В зданиях (сооружениях) и помещениях запрещается применение:

пиротехнических изделий;

открытого огня в сценических постановках (свечи, факелы и другие эффекты с применением огня).

37. Противопожарные и дымонепроницаемые двери, двери лестничных клеток должны быть исправны, отрегулированы, обеспечивать плотное самозакрывание и иметь уплотнение в притворах.

38. Приямки окон, устраиваемые в подвальных и цокольных этажах,
а также чердачные помещения должны содержаться в чистоте. Помещения, строительные конструкции, инженерное, технологическое оборудование и коммуникации должны быть очищены от пыли и горючих отложений. Периодичность очистки должна определяться инструкциями по эксплуатационному и аварийному режиму работы технологического оборудования на объекте с учетом особенностей технологических процессов производства, графика проведения технического обслуживания и ремонта. Запрещается производить очистку от горючих отложений пожароопасными методами (выжиганием, с помощью искрообразующего инструмента). Отходы и мусор должны ежедневно удаляться на специально отведенные и оборудованные для этих целей площадки.

39. В процессе эксплуатации конструктивные решения по обеспечению огнестойкости не должны ухудшаться, поврежденные участки огнезащитных покрытий  должны своевременно восстанавливаться.

40. Промасленные обтирочные материалы и отходы производства необходимо по мере накопления убирать в металлические ящики с плотно закрывающимися крышками и по окончании смены удалять из производственных помещений в специально отведенные места.

41. Лестницы и площадки, используемые для подъема пожарными подразделениями на крышу и чердаки, а также ограждения крыш должны подвергаться периодическим испытаниям на прочность.

 

Глава 4

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОТИВОПОЖАРНОМУ РЕЖИМУ И ОБЯЗАННОСТЯМ ВСЕХ РАБОТАЮЩИХ НА ПРЕДПРИЯТИИ ПО ЕГО ВЫПОЛНЕНИЮ

 

42. В целях реализации Правил и соблюдения  противопожарного режима руководитель организации обязан:

  • обеспечить на вверенном объекте соблюдение и контроль выполнения Закона Республики Беларусь от 15 июня 1993 г. «О пожарной безопасности» и требований пожарной безопасности, предусмотренных НПА и ТНПА, документами государственного пожарного надзора;
  • организовать работу по обеспечению безопасности людей на объекте при возникновении пожара;
  • предусмотреть в положениях о структурных подразделениях и в должностных инструкциях работников объекта обязанности по обеспечению пожарной безопасности;
  • назначить приказом лиц, ответственных за: пожарную безопасность подразделений объекта; исправное техническое состояние и эксплуатацию технологического оборудования, вентиляционных и отопительных систем, электроустановок, молниезащитных и заземляющих устройств, средств связи, оповещения, технические средства противопожарной защиты объекта;
  • организовать разработку общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности;
  • приказом по объекту создать ДПД, ПТК и организовать их работу. Распределить среди работников объекта обязанности на случай возникновения пожара, загорания;
  • организовать безопасное проведение огневых и других пожароопасных работ, а также контроль за их проведением;
  • организовать проведение мероприятий по недопущению образования, раннему обнаружению очагов загораний и принимать незамедлительные меры по ограничению их распространения  и ликвидации в застигнутых размерах;
  • принять меры по установлению причин и условий, приведших и способствовавших возникновению пожара (загорания), организовать разработку и выполнение мероприятий по их исключению в дальнейшем;
  • организовать регулярное информирование работников о состоянии пожарной безопасности на объекте и о существующем риске возникновения пожара;

43. Курение на объектах допускается только в специально отведенных, оборудованных и обозначенных указателями «Место для курения» местах, исключающих возникновение пожара.

44. При аренде объекта ответственность за обеспечение его пожарной безопасности устанавливается в соответствии с договором аренды (ссуды), если иное не предусмотрено законодательством. В случае, если в договоре этот вопрос не оговорен, на арендатора возлагается ответственность только в части обеспечения объекта первичными средствами пожаротушения и соблюдения противопожарного режима.

45. На объекте, в его структурных подразделениях и на территории должны быть размещены знаки пожарной безопасности в соответствии с действующими ТНПА.

46. Места заземления пожарной аварийно-спасательной техники должны оборудоваться и обозначаться знаком заземления в соответствии с Инструкцией по тушению пожаров в электроустановках организаций Республики Беларусь, утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Министерства энергетики Республики Беларусь от 28 мая 2004 г. № 20/15.

47. Технологические процессы должны проводиться в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке нормативно-технической и эксплуатационной документацией.

48. Для каждого здания (сооружения), помещения и наружной установки должны быть определены основные пожарно-технические показатели.

49. Хранение продукции в складских помещениях должно осуществляться с обеспечением свободного доступа для контроля за ее состоянием. Проходы и участки хранения должны быть обозначены на полу хорошо видимыми ограничительными линиями. Проходы между стеллажами (штабелями) и участками хранения должны содержаться свободными. Должны соблюдаться проходы между стеллажами (штабелями, участками хранения) шириной не менее 1 м, а при площади складского помещения более 300 м2дополнительно между стеной и штабелем (стеллажом) – 0,8 м.

50. В складских зданиях и помещениях должен быть вывешен план размещения материалов и веществ, который должен отражать места их хранения, а также физико-химические свойства.

51. На объекте приказом (распоряжением) должны быть назначены лица, ответственные за эксплуатацию установок пожарной автоматики (далее – УПА), оперативный (дежурный) и обслуживающий персонал (при наличии специального разрешения (лицензии) МЧС установленного образца на осуществление данного вида деятельности).

52. При отсутствии возможности осуществлять техническое обслуживание УПА специалистами объекта следует в течение 30 суток после приемки УПА в эксплуатацию заключить договор на его проведение со специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид работ. Наличие договора на ТО УПА специализированной организацией не снимает ответственности с объекта за выполнение требований настоящих Правил.

53. До назначения на самостоятельную работу лица из числа обслуживающего и оперативного персонала обязаны пройти подготовку, по окончании которой должна быть проведена проверка знаний с регистрацией в журнале проверки знаний обслуживающего и оперативного персонала.

54. Обслуживающий и оперативный персонал, обнаруживший нарушения настоящих Правил, а также неисправность УПА, обязан немедленно сообщить об этом лицу, ответственному за их эксплуатацию, а также принять меры по устранению выявленных недостатков.

55. Порядок подготовки обслуживающего и оперативного персонала и проверки знаний определяется приказом руководителя предприятия, при обслуживании специализированной организацией – руководителем данной организации. Проверка знаний персонала проводится ежегодно.

56. Каждый случай отказов и неэффективной работы УПА, противодымной защиты должен быть расследован и учтен в журнале учета неисправностей УПА.

57. При ведении технологических процессов не допускается отключать средства контроля, регулирования и системы противоаварийной защиты.

58. При необходимости отключение отдельного прибора для проверки, испытания и регулировки может быть допущено по письменному распоряжению должностного лица, определенного приказом, с обеспечением безопасности технологического процесса.

59. Постоянные места проведения огневых работ на открытых площадках и в производственных помещениях определяются приказом руководителя объекта.

60. Огневые работы на временных местах разрешается проводить только при наличии оформленного наряда-допуска, выданного руководителем объекта или лицом, его замещающим. Перечень должностей, имеющих право выдачи наряда-допуска, утверждается приказом руководителя объекта.

61. На проведение временных огневых работ в производственных помещениях категории Д, на строительных площадках, где отсутствуют горючие вещества и материалы, наряд-допуск может не оформляться.

62. При реконструкции, реставрации, расширении, техническом переоснащении и капитальном ремонте объектов без прекращения их функционирования, а также при вводе в эксплуатацию объектов очередями администрация объекта совместно со строительно-монтажной организацией обязана разработать мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и назначить приказом ответственных за их выполнение от заказчика и подрядной организации (по объекту в целом и по отдельным участкам).

 

Глава 5

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПОДРЯДНЫМИ (СУБПОДРЯДНЫМИ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ

 

63. При проведении огневых работ на объекте представителями подрядной организации ответственность за пожарную безопасность при этих работах возлагается на руководителя работ или специалиста объекта (по согласованию), что фиксируется в наряде-допуске.

64. Исполнители огневых работ обязаны пройти противопожарный инструктаж и расписаться в наряде-допуске, а исполнители подрядной (сторонней) организации дополнительно обязаны пройти противопожарный инструктаж в подразделении с отметкой в журнале;

65. При реконструкции, реставрации, расширении, техническом переоснащении и капитальном ремонте объектов без прекращения их функционирования, а также при вводе в эксплуатацию объектов очередями администрация объекта совместно со строительно-монтажной организацией обязана разработать мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и назначить приказом ответственных за их выполнение от заказчика и подрядной организации (по объекту в целом и по отдельным участкам).

 

Глава 6

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ВОДОИСТОЧНИКОВ, СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ

 

66. К водоисточникам, расположенным на территории объекта, а также за его пределами, предназначенным для целей пожаротушения, должны быть обеспечены подъездные дороги и площадки с твердым покрытием для установки пожарной техники и забора воды в любое время года. Подъезды и подходы к пожарным гидрантам, водоемам, резервуарам, водонапорным башням должны быть постоянно свободными.

67. Использованный запас воды для целей пожаротушения или учений следует незамедлительно восстанавливать.

68. При обнаружении утечки воды в пожарных резервуарах необходимо принимать меры к их ремонту и заполнению водой.

69. К градирням должен быть обеспечен подъезд с покрытием и предусмотрена возможность использования бассейна для целей пожаротушения.

70. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы пожарными рукавами и стволами, заключенными в пожарные шкафы. Рукава внутренних пожарных кранов должны быть сухими, скатанными в двойную скатку, присоединенными к пожарному крану и стволу.

71. Пожарные краны должны быть постоянно доступны для использования.

72. Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря в производственных и складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории предприятий, не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок этих предприятий на расстояние более 100 м от наружных пожарных водоисточников должны оборудоваться пожарные щиты. Необходимое количество пожарных щитов определяется в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности, предельной защищаемой одним пожарным щитом площади помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок и класса пожара.

73. Порядок и условия хранения первичных средств пожаротушения, индивидуальных и коллективных спасательных средств, инвентаря должны обеспечить возможность их использования при пожаре.

74. Не допускается перекрывать и загромождать проезды и подъезды
(к зданиям, водоисточникам и т. д.) для пожарной аварийно-спасательной техники. О закрытии (ремонте) отдельных участков дорог или проездов, препятствующих проезду пожарной аварийно-спасательной техники, необходимо не менее чем за сутки уведомить пожарные аварийно-спасательные подразделения МЧС, при аварийных ситуациях сообщать немедленно. В зимнее время проезды должны регулярно очищаться от снега.

75. Объект должен быть обеспечен исправными техническими средствами противопожарной защиты (далее – ТСППЗ), первичными средствами пожаротушения и другой пожарной техникой и требованиям иных ТНПА, а также средствами связи (телефонной, мобильной в зависимости от области применения).

76. Работающие обязаны немедленно сообщать вышестоящему руководителю объекта, руководителям соответствующих структурных подразделений объекта обо всех обнаруженных нарушениях противопожарных требований и неисправностях пожарной техники, ТСППЗ, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией, систем дымоудаления, средств связи, первичных средств пожаротушения и принимать меры по их устранению.

77. К началу основных строительных работ строительная площадка должна быть обеспечена противопожарным водоснабжением, дорогами,  подъездами и связью.

78. Не допускается производство основных строительно-монтажных работ согласно проекту организации строительства при отсутствии (неисправности) на строительной площадке противопожарного водоснабжения, подъездов, систем оповещения и связи, первичных средств пожаротушения, предусмотренных стройгенпланом, проекта организации строительства, а также требованиями Правил и иных НПА.

 

Глава 7

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫЗОВА ПОЖАРНЫХ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ (АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ) И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

 

79. Действия и порядок исполнения исполнителями по порядку вызова пожарных аварийно-спасательных подразделений приводятся в Приложении 1 к настоящей инструкции. 

 

Глава 8

ТРЕБОВАНИЯ К ДОСТУПУ В ПОМЕЩЕНИЯ И ПОРЯДКУ ХРАНЕНИЯ КЛЮЧЕЙ ОТ НИХ

 

80. В целях быстрого открывания дверей и люков выходов на кровлю, дверей в технические помещения в зданиях и сооружениях (за исключением зданий класса функциональной пожарной опасности Ф.1.4)  должно быть предусмотрено наличие комплекта ключей с номерными бирками. Ключи должны находиться в установленных администрацией местах, доступных для получения в любое время суток. На наружной стороне дверей (люков) выходов на кровлю, технических помещений должны быть вывешены таблички с указанием назначения помещения и места хранения ключей.

81. Двери эвакуационных выходов не допускается закрывать на замки. При необходимости допускается использование внутренних легкооткрывающихся (без ключа) замков и запоров.

82. Помещение узла управления автоматическими установками водяного и пенного пожаротушения должно быть постоянно закрытым. Ключи от помещения должны находиться у обслуживающего (при наличии) и оперативного персонала.

 

Глава 9 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ЭВАКУАЦИИ

 

83. На объектах должны быть разработаны планы эвакуации людей при пожаре для всех этажей зданий (сооружений) при единовременном нахождении на этаже более 10 человек.

84. В организации не реже одного раза в год должны организовывать проведение тренировочных занятий для персонала по эвакуации людей из зданий в соответствии с планами эвакуации.

85. Двери эвакуационных выходов не допускается закрывать на замки. При необходимости допускается использование внутренних легкооткрывающихся (без ключа) замков и запоров.

86. Ковры, ковровые покрытия (дорожки) и иные рулонные покрытия на путях эвакуации должны быть жестко прикреплены к полу.

87. Не допускается укладка указанных покрытий в вестибюлях и лестничных клетках. Покрытия в коридорах, холлах и фойе должны обеспечивать установленные ТНПА показатели пожарной опасности.

88. В помещениях с массовым пребыванием людей не допускается устанавливать глухие решетки на окнах, а также заделывать оконные проемы и загромождать подступы к ним.

89. При наличии в помещениях постоянных рабочих мест от 5 до 50 включительно глухие решетки могут предусматриваться не более чем на 50 % окон.

90. Запрещается фиксировать противопожарные и дымонепроницаемые двери, двери лестничных клеток в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически закрывающие двери при пожаре), а также снимать их.

91. Для обеспечения безопасной эвакуации не допускается:

  • уменьшать минимальную эвакуационную ширину и высоту, а также загромождать проходы, выходы, двери на путях эвакуации, эвакуационные выходы на кровлю;
  • изменять направление открывания дверей на препятствующее выходу из зданий и помещений;
  • устраивать на путях эвакуации имитацию дверей, устанавливать витражи, зеркала, турникеты, выставочные стенды, торговые лотки, мебель, цветы, растения и другое имущество, препятствующее безопасной эвакуации;
  • использовать лифты, подъемники, эскалаторы для эвакуации людей при пожаре. При возникновении пожара эскалаторы необходимо выключать и блокировать;
  • складировать под маршами лестничных клеток горючие материалы и устраивать различные помещения, за исключением узлов управления центрального отопления и водомерных узлов.

 

Директор ОДО «ПрофиТруд»                                                                                                      С.В.Жартун

Приложение 1 Действия и порядок вызова пожарных аварийно-спасательных подразделений.doc

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сергей Владимирович, большое Вам не только человеческое, но ОТишное спасибо!

Сейчас все стало голубым и зеленым, как в песне поется.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте. В приложении 12 (форма 2) ППБ 01-2014 изложена  форма "журнала регистрации огневых работ" для структурных подразделений. Вопрос: " чья фамилия и подпись должны стоять в графе №5?". На мой взгляд тут два варианта:1. Представитель контролирующих служб объекта ( формулировка из пункта 13 наряда-допуска). 2. Руководитель объекта ( руководитель структурного подразделения), так как  в пункте 220.3 данных правил изложена обязаннноость " проверить перед началом проведения огневых работ выполнение разработанных мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

По старым правилам ППБ РБ 1.03-92 все было понятно:

1.9. Контроль за соблюдением мер безопасности при проведении огневых работ возлагается на объектовую пожарную службу (ДПД) и службу охраны труда и техники безопасности предприятия (отдел, бюро, инженер или лицо, на которое эти обязанности возложены приказом).
2.4. О времени, месте проведения огневых работ не менее чем за два часа должны быть уведомлены (возможно по телефону) объектовая пожарная охрана (ДПД), служба охраны труда и техники безопасности.
В пожарной охране и службе охраны труда и техники безопасности должны вестись журналы регистрации огневых работ (форма 2).
Пожарная охрана или служба ОТ проверяют место проведения работ и регистрируют это у себя в журнале.
 
Сейчас же про ведение журнала:
220. Руководитель объекта (руководитель структурного подразделения или его заместитель) обязан:
220.6. обеспечить уведомление о проведении огневых работ ДПД, службы (специалиста) охраны труда либо другого должностного лица, осуществляющего контроль за выполнением вышеуказанных работ.
231. В структурных подразделениях объекта должны вестись журналы регистрации огневых работ (приложение 12, форма 2).
 

То есть писали-писали правила, а в итоге получаем вот такой бред. Зачем понадобились отдельные журналы на каждое структурное подразделение? Кто конкретно ведет журнал - прямого указания нет. 

Полагаю, что руководствоваться тут надо здравым смыслом и старыми правилами - ведет журнал служба ПБ или ОТ, а вот журналы уже будут на каждое структурное подразделение отдельно и хранятся там.

Разработка документации по охране труда, пожарной безопасности, экологии

Тел: +375 29 765 36 70

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Так теперь про журнал в службе ПБ или ОТ вообще ни слова ((. И пункт 8 в наряде -допуске тоже смущает, ведь все мероприятия излагаются в распоряжении. Теперь получается их же еще надо дважды переписать в наряд, уж очень много писанины(((. Надеюсь эти нюансы устранянт при внесении изменений в документ, говорили, что к сентябрю готовятся.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я определил инструкцией и приказом лиц ответственных за выдачу наряда допуска. Они же и будут вести журнал согласно 12 приложению. Сам выдал наряд, , сам зарегистрировал в журнал и сам проконтролировал. Ничему это не противоречит в новых правилах.
В центральном аппарате МЧС и в НИИ сами толком не в курсе кто и как что должен делать. У всех разные мнения). Правила будут переделывать, так что можно будет высылать свои предложения на сайт МЧС.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Какие требования к оформлению инструкции по пожарной безопасности? Нигде не нашла, кем она утверждается, нужно ли согласовывать с кем-то и т. д. В ППБ 01-2014 ничего не написано, просто указывается какие разделы должны быть и содержание. Я так понимаю, что форма инструкции никак не регламентируется. То есть, я не указываю ни разработчика инструкции, ни кем она согласуется, правильно я понимаю?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Почему не сказано? См. п. 2 приложения 1 к ППБ 01-2014.

Т.е. вы должны были локальным документом установить процедуру согласования, разработки инструкций по ОТ и др.

Это может быть инструкций по делопроизводству,  СУОТ, разработанная инструкция по разработке инструкций, положений и др. по ОТ.

Я не заморачивался, взял за основу порядок разработки инструкций по ОТ (хоть какой, но более менее официальный документ). Внесу в СУОТ изменение и все.

У меня так: разрабатывает инструкцию ответственный за пожарную безопасность (или у кого есть, инженер по ПБ), согласовывает инженер по ОТ и профсоюз, утверждает руководитель предприятия.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Почему не сказано? См. п. 2 приложения 1 к ППБ 01-2014.

Т.е. вы должны были локальным документом установить процедуру согласования, разработки инструкций по ОТ и др.

Это может быть инструкций по делопроизводству,  СУОТ, разработанная инструкция по разработке инструкций, положений и др. по ОТ.

Я не заморачивался, взял за основу порядок разработки инструкций по ОТ (хоть какой, но более менее официальный документ). Внесу в СУОТ изменение и все.

У меня так: разрабатывает инструкцию ответственный за пожарную безопасность (или у кого есть, инженер по ПБ), согласовывает инженер по ОТ и профсоюз, утверждает руководитель предприя.

Спасибо за разъяснения, так и сделаю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Приветствую всех. Не забывайте, что телефоны служб спасения давно обновились и теперь еще имеются 112, а также можно набрав 911 также попасть в МЧС

Иногда лучше молчать (жевать, пить, глотать, икать) чем говорить :D:D:D

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Уважаемые форумчане!Прошу помочь с инструкцией о мерах ПБ в мини-кафе.очень надо :unsure:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте. У меня тоже вопрос. Раньше у нас была общеобъектовая инструкция по ПБ, и несколько инструкций для отдельных видов работ. А как теперь сделать лучше? Как включить в общеобъектовую инструкцию требования по ПБ для водителей, работников котельной, работников офиса, продавцов, работников склада? Отдельными главами для каждого вида работ в общеобъектовой инструкции  или лучше сделать как было раньше - по отдельности?  Просто много ППБ отменили, не понимаю на основании чего теперь разрабатывать инструкцию по ПБ для водителей и истопников? Может кто-то подскажет? Спасибо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Отдельно инструкцию по пожарной безопасности для каждой специальности разрабатывать не нужно; у Вас должны быть разработаны инструкции по охране труда для тех же водителей и истопников, в которых в главе «требования по охране труда при аварийных ситуациях» и описываете действия каждого работника при пожаре. +Разрабатываете либо одну общеобъектовую инструкцию, в которую включаете требования ППБ 01-2014, либо +еще отдельно для каждого структурного подразделения (допустим, для той же котельной, офиса и т.д.)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Спасибо, а не подскажете, на основании чего теперь разрабатывать инструкцию для работников котельной и водителей?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ППБ 01-2014 Приложение 1 ТРЕБОВАНИЯ К ИНСТРУКЦИЯМ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Инструкции о мерах пожарной безопасности в структурных подразделениях должны включать в себя:

 

  • специальные противопожарные мероприятия для технологических процессов производства, несоблюдение которых может привести к пожару;
  • меры пожарной безопасности на технологических установках, емкостных сооружениях и агрегатах при подготовке к пуску их в эксплуатацию и после ремонта;
  • порядок и нормы хранения пожароопасных веществ и материалов в цехе, лаборатории, мастерской, на складе;
  • режим применения аппаратов с открытым огнем и организацию специально оборудованных участков для проведения огневых работ;
  • порядок сбора, хранения и удаления из помещения горючих материалов, порядок содержания бытовых помещений и хранения спецодежды;
  • порядок содержания и применения имеющихся средств пожаротушения и распределение обязанностей по техническому надзору за ними;
  • действия персонала при возникновении пожара, способы вызова пожарных аварийно-спасательных подразделений (аварийно-спасательной службы) и сбора членов ДПД;
  • порядок остановки технологического оборудования, отключения вентиляции, эвакуации персонала и материальных ценностей при пожаре;
  • порядок осмотра помещений перед их закрытием.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Спасибо, а повторный инструктаж нужно проводить и по общеобъектовой инструкции по ПБ и по инструкции  по ПБ в структурном подразделении? Обозначить их номерами 1 и 2, соответсвенно, и в журнале  учета инструктажей писать номера этих инструкций? Или только по одной инструкции проводить инструктаж?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Инструктаж проводите по всем тем инструкциям, которые разработаны в организации, соответственно, номера этих всех инструкций указываете в журнале учета инструктажей. Но согласно ППБ 01-2014 вы можете разработать только одну общеобъектовую инструкцию с добавлением отдельными разделами др. инструкций (в том числе, и для структурных подразделений). В этом случаи, указываете только одну общеобъектовую инструкцию и по ней проводите инструктаж (если организация небольшая и структурных подразделений немного, резоннее одну вымучить инструкцию, чем дублировать одно и тоже в нескольких)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот проект моей программы вводного противопожарного инструктажа, еще много недочетов, но может кому пригодится для начала.

Если у кого уже есть наработки буду очень благодарен если поделитесь :)

 

Почему-то не открывается файл (пишет, что поврежден)

Мы в социальных сетях: Вконтакте и Facebook .Присоединяйтесь!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Почему-то не открывается файл (пишет, что поврежден)

У меня открывает  :blink:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У меня открывает  :blink:

 

Да, извините, это на работе что-то сбоит. Попробовал дома - все в порядке.

Мы в социальных сетях: Вконтакте и Facebook .Присоединяйтесь!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ДД, подскажите пожалуйста какие были инструкции с 2008 года до новых. Мы проектная организация с количеством человек около 40. В приказах нашла, что сотрудник был назначен ответственным за содержание, организацию эксплуатации и обеспечение работоспособности системы охранно-пожарной сигнализации помещений и указаны инструкции ППБ РБ 1.02-94. Мог ли этот сотрудник проводить вводный инструктаж по противопожарной безопасности??? И еще вопрос, Кто еще может проводить вводный инструктаж если никто не назначен на это дело? 

И еще, журнал вводного инструктажа не вели, в письме от пожарников указано что будут проверять с 2013 года, что делать? Написать журнал с 2008? или с 2013 всех записать кто на данный момент работает? 

Подскажите пожалуйста !!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ДД, подскажите пожалуйста какие были инструкции с 2008 года до новых. Мы проектная организация с количеством человек около 40. В приказах нашла, что сотрудник был назначен ответственным за содержание, организацию эксплуатации и обеспечение работоспособности системы охранно-пожарной сигнализации помещений и указаны инструкции ППБ РБ 1.02-94. Мог ли этот сотрудник проводить вводный инструктаж по противопожарной безопасности??? И еще вопрос, Кто еще может проводить вводный инструктаж если никто не назначен на это дело? 

И еще, журнал вводного инструктажа не вели, в письме от пожарников указано что будут проверять с 2013 года, что делать? Написать журнал с 2008? или с 2013 всех записать кто на данный момент работает? 

Подскажите пожалуйста !!!

наша организация работает с 2008 г. в ноябре была первая проверка, писала журнал первичного и повторного инструктажа (каждые полгода) с 2008 г. на каждого работника, бывшего в штате на день условного проведения инструктажа, журнал для вводного инструктажа по ПБ я объединила с журналом вводного инструктажа по ОТ (а его мы вели))), просто название журнала переклеила). Все нормально прошло.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Как показывает практика скорее всего проверяющему все равно кто проводил тем более в 2013 года инструктаж. Главное чтоб он был проведен со всеми работниками. Я бы сделал так:  завел бы новый журнал инструктажей по ПБ и провел бы инструктаж всех работников начиная с 2013 года,  а насчет вводного сделал бы так, добавил в программу вводного инструктажа раздел пожарная безопасность и все. Еще вариант разработать инструкцию по ПБ и утвердить ее 2013 годом и добавить ее номер всем работникам в журнал инструктажа по охране труда. Вводный может проводить инженер по ОТ или лицо ответственное за охрану труда

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
×
×
  • Создать...
Сайт использует файлы cookie

Этот сайт использует файлы cookie для обеспечения наилучшего взаимодействия. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на их использование и принимаете Политику конфиденциальности.