ROZA Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Здравствуйте, может у кого-нибудь есть инструкция по ПБ для газовой котельной? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Levik Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 проблему можно решить путем выборки необходимых требований и мер безопасности изложенной в документации к котлу (ам), которые установлены Цитата Иногда лучше молчать (жевать, пить, глотать, икать) чем говорить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Assembler Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Это раздел из общеобъектовой инструкции Меры пожарной безопасности при эксплуатации и содержании газовой котельной и газораспределительной системы К обслуживанию и эксплуатации теплогенерирующих аппаратов и котельных установок допускаются лица, прошедшие подготовку по программе ПТМ (перед началом отопительного сезона), противопожарный инструктаж и имеющие свидетельство о присвоении квалификационного разряда по профессии на право работы на данном виде оборудования. Перед началом отопительного сезона котельные установки, и отопительные приборы должны быть проверены и отремонтированы. При эксплуатации котельных установок, теплогенерирующих аппаратов и отопительных приборов запрещается: сушка и складирование на них и трубопроводах одежды или других горючих материалов. Расстояние до горючих материалов в направлении излучения должно быть не менее 1,25 м; подача топлива при потухших газовых горелках; работа при отрыве пламени в горелке и проскоке его внутрь; работа при неисправной автоматике контроля за режимом топки; розжиг установки без предварительной продувки воздухом, а также при помощи факелов и иных подобных приспособлений; пуск установки без продувки воздухом после кратковременной остановки; зажигание рабочей смеси через смотровой глазок; регулировка зазоров между электродами свечей при работающей установке; работа установки при отсутствии и неисправности защитных решеток на воздухозаборных, всасывающих коллекторах; устройство ограждений из горючих материалов около аппарата; использование в качестве дымоходов вентиляционных и других каналов. Помещения, в которых проложены газопроводы и установлены газоиспользующие установки и арматура, должны быть доступны для технического обслуживания и ремонта. Занимать их под склады, мастерские и тому подобное запрещается. Запрещается нагружать газопроводы и использовать их в качестве опорных конструкций и заземлений. Газоиспользующие установки должны оснащаться автоматическими горелками. Работа газоиспользующих установок, не оснащенных приборами контроля и управления процессом сжигания газа и аварийной защиты, запрещается. Газоиспользующие установки должны оснащаться системой технологических защит, прекращающих подачу газа в случаях: погасания факела горелки; отклонения давления газа перед горелкой за пределы области устойчивой работы; недостатка воздуха для горения; уменьшения разрежения в топке (кроме топок, работающих под наддувом); прекращения подачи электроэнергии или исчезновения напряжения на устройствах дистанционного и автоматического управления и средствах измерения. Каждая газоиспользующая установка должна быть оснащена блокировкой, исключающей подачу газа в топку при отсутствии факела на запальном устройстве. Автоматика безопасности при ее отключении или неисправности должна блокировать возможность подачи газа на газоиспользующую установку в ручном режиме. Автоматика безопасности и регулирования должна обеспечивать нормативный процесс эксплуатации газоиспользующего оборудования в автоматическом режиме, исключая возможность вмешательства в этот процесс обслуживающего персонала. Если при розжиге горелки или в процессе регулирования произошел отрыв, проскок или погасание пламени, подача газа на горелку и запальное устройство должна быть немедленно прекращена. К повторному розжигу разрешается приступить после устранения причины неполадок, вентиляции топки и газоходов в течение времени, указанного в технологической инструкции, а также проверки герметичности запорной арматуры горелки. Продувать газопроводы котла через трубопроводы безопасности и газогорелочные устройства котла запрещается. Внутренние газопроводы и газовое оборудование установок должны подвергаться техническому обслуживанию не реже 1 раза в месяц, текущему ремонту - не реже 1 раза в 12 месяцев, а установки, оборудованные системой автоматизации, обеспечивающей безаварийную работу газового оборудования и противоаварийную защиту, должны подвергаться техническому обслуживанию не реже 1 раза в 2 месяца, а текущему ремонту - 1 раз в 12 месяцев. Текущий ремонт газового оборудования может не производиться ежегодно, если в эксплуатационных документах организации-изготовителя имеются соответствующие гарантии надежной работы на больший срок и даны разъяснения о режиме обслуживания по истечении гарантийного срока. Проверка и прочистка газоходов должны проводиться при выполнении ремонта печей, котлов и другого оборудования, а также при нарушении тяги. Установленные средства защиты должны немедленно прекратить подачу газа на установку при возникновении изменений в режиме работы оборудования по заданным параметрам. Кроме того, обслуживающим персоналом подача газа должна быть немедленно прекращена при: появлении неплотностей в обмуровке, в местах установки предохранительно-взрывных клапанов и газоходах; прекращении подачи электроэнергии или исчезновении напряжения на устройствах дистанционного, автоматического управления и средствах измерения; неисправности КИП, средств автоматизации и сигнализации; выходе из строя предохранительных блокировочных устройств; неисправности горелок, в том числе огнепреградителей; появлении загазованности, обнаружении утечек газа на газовом оборудовании и внутренних газопроводах; взрыве в топочном пространстве, взрыве или загорании горючих отложений в газоходах; пожаре. Запорная арматура на газопроводах безопасности после отключения установки должна постоянно находиться в открытом положении. Объединение продувочных трубопроводов и трубопроводов безопасности не допускается. При взрыве и пожаре в цехе или котельной должны немедленно перекрываться отключающие устройства на вводе газопровода. Порядок включения газоиспользующей установки в работу (после ее остановки в соответствии с требованиями пункта 4.11 настоящей инструкции) должен быть определен технологической инструкцией, при этом пуск газа должен осуществляться только после устранения неисправностей. Перед ремонтом газового оборудования, осмотром и ремонтом топок или газоходов, а также при выводе из работы установок сезонного действия газовое оборудование и газопроводы к запальным горелкам установки должны отключаться от газопроводов с установкой заглушки после запорной арматуры. Топки и газоходы котлов, печей и других газоиспользующих установок перед пуском в работу должны быть провентилированы. Время вентиляции определяется расчетом и устанавливается инструкцией или (для автоматизированных горелок) программой запуска (розжига). Взрывозащищенное электрооборудование должно периодически осматриваться, испытываться, подвергаться техническому обслуживанию и ремонту в соответствии с графиком, утвержденным главным инженером или лицом, ответственным за электрохозяйство организации. Осмотр электрооборудования и сетей должен производиться: в начале каждой рабочей смены - электротехническим персоналом; не реже 1 раза в 3 месяца - ответственным за электрохозяйство организации или назначенным им работником. Обнаруженные при эксплуатации неисправности взрывозащищенного оборудования должны немедленно устраняться. Испытания взрывозащищенного электрооборудования проводятся в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов, не ниже величин, установленных эксплуатационной документацией организаций-изготовителей. Приборы, с помощью которых производятся электрические испытания во взрывоопасных зонах, должны быть взрывозащищенными. Уровень и вид взрывозащиты должны соответствовать категории взрывоопасной среды. Допускается проводить испытания с помощью приборов, выполненных в нормальном исполнении, при условии принятия мер, обеспечивающих безаварийность и безопасность данных работ с выдачей наряда-допуска на газоопасные работы. Техническое обслуживание взрывозащищенного оборудования должно проводиться в сроки, установленные организацией-изготовителем, но не реже одного раза в 3 месяца. Сведения о проделанной работе должны заноситься в эксплуатационную документацию. Не допускается соединительный контакт скручиванием жил кабеля (провода), уплотнение соединения изоляционной лентой, сырой резиной, обрезками оболочки гибких резиновых трубок. Проверка взрывонепроницаемой оболочки должна производиться в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов. Порядок организации ремонта взрывозащищенного электрооборудования, объем и периодичность выполняемых при этом работ должны соответствовать требованиям технических нормативных правовых актов. Исправность защиты от статического электричества и вторичных проявлений молнии, в том числе контактов, соединительных проводов, перемычек шин, должна проверяться не реже 1 раза в 12 месяцев. Цитата Разработка документации по охране труда, пожарной безопасности, экологии Тел: +375 29 765 36 70 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Ксения Опубликовано 13 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 А какие инструкции по охране труда должны висеть в котельной (газовой и дрова, брикет)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Евгений Савик Опубликовано 13 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 А какие инструкции по охране труда должны висеть в котельной (газовой и дрова, брикет)? Наличие инструкций по ОТ на рабочих местах не обязательно.... 1 Цитата осуществляю функции специалиста по охране труда+37529 638 35 90; +37529 513 89 96 e-savik@tut.by Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Assembler Опубликовано 22 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 УТВЕРЖДЕНО Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 02.02.2009 N 6 (в редакции постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 03.05.2014 N 14) ПРАВИЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБЛАСТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ГЛАВА 22 ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И КОТЕЛЬНЫХ 354. Для персонала, занятого эксплуатацией объектов газораспределительной системы и газопотребления, должны быть разработаны должностные, технологические инструкции и инструкции по охране труда. Копии инструкций и схем должны находиться на рабочих местах. Цитата Разработка документации по охране труда, пожарной безопасности, экологии Тел: +375 29 765 36 70 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Бульбаш Опубликовано 20 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 А у нас телеметрия. Достаточно раздела по ПБ в общеобъектовой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Рекомендуемые сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.