lexa1912 Опубликовано 6 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 Всем доброго дня, подскажите на знаке по взрывопожарной категории здания сверху пишут Г2 или В а внизу пишут П-11а, вот эта П-11а это что такое? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Дмитрий Сухаленцев Опубликовано 6 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 Всем доброго дня, подскажите на знаке по взрывопожарной категории здания сверху пишут Г2 или В а внизу пишут П-11а, вот эта П-11а это что такое? Это обозначение класса зоны по ПУЭ. Бывают пожароопасные и взрывоопасные. почитайте главу 7 ПУЭ. А вообще П-II а это зоны в помещении где обращаются твердые горючие материалы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Assembler Опубликовано 7 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 Это обозначение класса зоны по ПУЭ. Бывают пожароопасные и взрывоопасные. почитайте главу 7 ПУЭ. А вообще П-II а это зоны в помещении где обращаются твердые горючие материалы Дмитрий, скажите, а как конкретно определяется класс зоны по ПУЭ? Есть ли какие-то ТНПА по этому вопросу? Например, у меня в помещении кроме 20 литров масла (ГЖ) в гидросистеме станка обращаются только твердые горючие материалы. Класс помещения IIa или I? Цитата Разработка документации по охране труда, пожарной безопасности, экологии Тел: +375 29 765 36 70 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Дмитрий Сухаленцев Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Дмитрий, скажите, а как конкретно определяется класс зоны по ПУЭ? Есть ли какие-то ТНПА по этому вопросу? Например, у меня в помещении кроме 20 литров масла (ГЖ) в гидросистеме станка обращаются только твердые горючие материалы. Класс помещения IIa или I? В вашем случае П II a Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Assembler Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Так какие критерии? Сколько и в каком виде должно быть масло, чтобы причислить помещение к П-I? Цитата Разработка документации по охране труда, пожарной безопасности, экологии Тел: +375 29 765 36 70 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Дмитрий Сухаленцев Опубликовано 11 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 Так какие критерии? Сколько и в каком виде должно быть масло, чтобы причислить помещение к П-I? Вы само помещение можете отнести к п.1 если только оно будет размерами 3х3 м и менее. Ознакомьтесь с пп.7.4.7 и 7.4.10 ПУЭ. если будет что-то непонятно - спросите. Ок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
kotan29 Опубликовано 25 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 Вообще то категорийность помещения нужно считать и при проверке МЧС они спокойно могут у вас потребовать расчеты и дать по шапке, если будут выявлены несоответствия с проектной документацией. Расчетом этим могут заниматься спецорганизации за хорошие деньги или вы сами, при желании. Есть нынче ТКП 474-2013 (02300) Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 29.01.2013 № 4) там много интересного найдете, ну а сама методика расчета тоже есть в наличии, если память не изменяет, то пособие по расчету к отмененым НПБ-2000 есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Alex Drozdov Опубликовано 28 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 Добрый день! Согласно строительного проекта на реконструкцию склада, которое состоит из 3-х помещений, было определено что: 1. Складское помещение для хранения готовой продукции- категория В4 2. Складское помещение для хранения сырья- категория В4 3. Инструментальный участок, для хранения оснастки и запасных частей- категория Д. Согласно п.6.6. ТКП 474 складу определена категория Д Вопрос: указатель категории помещения должен быть размещен на конкретное помещение по функциональному назначению, или на склад в целом (т.е. вместо В4/В-IIа можно указывать Д/В-IIа)? Также вопрос, при нормальных условиях технологического процесса взрывоопасных смесей не образовывается. Согласно главы 7 ПУЭ образующиеся в аварийных ситуациях в-ва и их смеси относятся к категории IIА (группа Т3-Т4), в таком случае на указателе корректно будет размещать класс зоны по ПУЭ В-IIа? И еще: класс зоны по ПУЭ указывается на всех производственных и складских помещениях, или, например на Д категории нет необходимости? Заранее спасибо. Цитата Охрана труда, экология, промышленная безопасность, разработка и внедрение СУОТ, выполнение функций специалиста по ОТ. +375 44 559 58 70, http://стб.бел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
КСС об ОТиПБ Опубликовано 28 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 14.03.2014 N 3 (ред. от 01.06.2015) "Об утверждении Правил пожарной безопасности Республики Беларусь. ППБ Беларуси 01-2014" Приложение 6 и 7 ППБ Беларуси 01-2014.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
myxaan Опубликовано 28 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 Вообще то категорийность помещения нужно считать и при проверке МЧС они спокойно могут у вас потребовать расчеты и дать по шапке, если будут выявлены несоответствия с проектной документацией. Расчетом этим могут заниматься спецорганизации за хорошие деньги или вы сами, при желании. Есть нынче ТКП 474-2013 (02300) Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 29.01.2013 № 4) там много интересного найдете, ну а сама методика расчета тоже есть в наличии, если память не изменяет, то пособие по расчету к отмененым НПБ-2000 есть. Добрый Вам день... Подскажите на основании какого нормативного документа вы решили что категорированием помещение по взыропожароопасности заниматься могут только специализированные организации????? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
КСС об ОТиПБ Опубликовано 29 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 Расчитать можно и мамому. Нормы расчета давал пожарник. Попробую скинуть. А немогу файл с расширение *.exe скинуть. категорирование помещений.xls Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Radon Опубликовано 29 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 http://mchs.gov.by/rus/main/business/programs Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Дмитрий Сухаленцев Опубликовано 29 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 Добрый Вам день... Подскажите на основании какого нормативного документа вы решили что категорированием помещение по взыропожароопасности заниматься могут только специализированные организации????? вот почитайте http://mchs.gov.by/rus/main/book/faq2 вопрос начинается со слов "Здравствуйте! Хочу заняться расчетом категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности согласно методике предусмотренной в...." ответ более чем или так- Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Дмитрий Сухаленцев Опубликовано 29 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 Добрый день! Согласно строительного проекта на реконструкцию склада, которое состоит из 3-х помещений, было определено что: 1. Складское помещение для хранения готовой продукции- категория В4 2. Складское помещение для хранения сырья- категория В4 3. Инструментальный участок, для хранения оснастки и запасных частей- категория Д. Согласно п.6.6. ТКП 474 складу определена категория Д Вопрос: указатель категории помещения должен быть размещен на конкретное помещение по функциональному назначению, или на склад в целом (т.е. вместо В4/В-IIа можно указывать Д/В-IIа)? Также вопрос, при нормальных условиях технологического процесса взрывоопасных смесей не образовывается. Согласно главы 7 ПУЭ образующиеся в аварийных ситуациях в-ва и их смеси относятся к категории IIА (группа Т3-Т4), в таком случае на указателе корректно будет размещать класс зоны по ПУЭ В-IIа? И еще: класс зоны по ПУЭ указывается на всех производственных и складских помещениях, или, например на Д категории нет необходимости? Заранее спасибо. 1. Указатели категорий нужно вешать на все двери, как отдельных помещений , так и на склад в целом. 2. Разберитесь с пожаро/взрывоопасными зонами (как я уже писал глава 7 ПУЭ). Вы пишете В-IIa- это взрывоопасная зона. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Kiss26 Опубликовано 7 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 Здравствуйте, кто сталкивался со знаком категорийности В/ГН что означает, не могу найти???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
DemDembI4 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 Снизу должен быть класс зоны по ПУЭ, а вот сверху категория по взрывопожарной и пожарной опасности. Так вот Гн - это категория по взрывопожарной пожарной опасности наружной установки по ТКП 474-2013 см. табл. 4. Не знаю где вы этот знак увидели но по идее должно быть Гн/класс зоны по ПУЭ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...