Рекомендуемые сообщения

Надо ли издавать новый приказ о назначении ответственным за электрохозяйство после каждой периодической проверки знаний?

Возник такого рода спор... правильное решение не найдено. Если можно, со ссылкой на нормативку.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ИМХО, если текст приказа остался прежним и в нем нет ссылок на  документы по проверке знаний, то зачем его переиздавать?

Ну и в споре должны быть аргументы. Если опишете, какие были у Вас и у оппонента, возможно будет понятнее... 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот и я говорю, что не надо, если проверка знаний пройдена и не было перерыва в работе более 1 года.

Коллега же утверждает, что надо (и до сего дня приказы переиздавались в период его работы), согласно "какому-то положению", найти которое он, как не пытался, не смог. :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Согласно ТКП 181 приказом на предприятии должно быть назначено лицо ответственное за энергохозяйство (т.е. не сказано конкретно что раз в год или после проверки знаний). Я понимаю пункт ТКП 181 так, раз одни раз назначил лицо ответственное за энергохозяйство и если оно не поменялось и оно периодически проходит проверку знаний, то новый приказ переиздавать не надо. Если же это лицо не пройдет проверку знаний и в последующем повторно (через месяц) опять не пройдет, то тогда надо назначать новое лицо ответственное за электр. и соответственно новый приказ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте.Подскажите.Как выглядит приказ о назначении за электрохозяйство.Мы частная строительная организация.Работают плотники,каменщик и облицовщик плиточник.Нужно ли нам присвоение 1 группы по электробезопасности.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте.Подскажите.Как выглядит приказ о назначении за электрохозяйство.Мы частная строительная организация.Работают плотники,каменщик и облицовщик плиточник.Нужно ли нам присвоение 1 группы по электробезопасности.

Насколько я помню, то при работе с ручным электроинструментом (а т.к. профессии ваши подразумевают использование перфораторов, дрелей, углошлифовальных машинок), то необходима вторая группа по э/б

Из ТКП 181-2009:

6.5.7 К работе с использованием переносного или передвижного электроприемника, требующего наличия у персонала групп по электробезопасности, допускаются работники, прошедшие инструктаж по охране труда и имеющие группу по электробезопасности не ниже II.

приказ по ответственным.doc

Охрана труда, экология, промышленная безопасность, разработка и внедрение СУОТ, выполнение функций специалиста по ОТ.
+375 44 559 58 70, http://стб.бел
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

СПАСИБО,Значит и инструкция должна быть о присвоении 2 группы по электробезопасности?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

И еще.Нужно ли создавать комиссию по проверке знаний по электробезопасности с записью в журнал?СПАСИБО.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

МЕЖОТРАСЛЕВАЯ ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при работе с ручным электрифицированным инструментом от 27.12.2007 № 188.


п. 2. ...Лица, допускаемые к управлению ручными электрическими машинами, в строительной деятельности, производстве строительных материалов, изготовлении строительных конструкций и изделий должны иметь группу по электробезопасности не ниже II.


Инструкция для 2 группы не нужна.


Лицо, отв. за эл. хоз. включайте с состав комиссии для проверки знаний работ. по ОТ, отдельную комиссии создавать не надо.


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Насколько я помню, то при работе с ручным электроинструментом (а т.к. профессии ваши подразумевают использование перфораторов, дрелей, углошлифовальных машинок), то необходима вторая группа по э/б

Из ТКП 181-2009:

6.5.7 К работе с использованием переносного или передвижного электроприемника, требующего наличия у персонала групп по электробезопасности, допускаются работники, прошедшие инструктаж по охране труда и имеющие группу по электробезопасности не ниже II.

В приказе неточность, с 2009 года в РБ действуют "Правила промышленной безопасности в области газоснабжения", так что нужно изменение в приказ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В приказе неточность, с 2009 года в РБ действуют "Правила промышленной безопасности в области газоснабжения", так что нужно изменение в приказ.

Это не конечный вариант а черновой, в итоговой редакции указаны действующие ТНПА, просто долго искать было;) А для шаблона вполне сойдет. 

Охрана труда, экология, промышленная безопасность, разработка и внедрение СУОТ, выполнение функций специалиста по ОТ.
+375 44 559 58 70, http://стб.бел
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Просто многие из категории искателей являются скажем так не совсем сведущи в нормативке молодыми работниками, на которых повесили вести ОТ и все что с ней связано и банально слегка поправят приказ под себя, не особо вчитываюсь в нормативку действующую на данный момент.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
×
×
  • Создать...
Сайт использует файлы cookie

Этот сайт использует файлы cookie для обеспечения наилучшего взаимодействия. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на их использование и принимаете Политику конфиденциальности.