Skoba44 Опубликовано 24 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2015 Доброй!.. Подскажите, есть ли необходимость в разработке инструкции по пожарной безопасности кафе как подразделения предприятия или можно обойтись объектовой инструкцией предприятия? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Nikita Опубликовано 25 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 Согласно ППБ Беларуси 01-2014: допускается разрабатывать на объект только общеобъектовую инструкцию о мерах пожарной безопасности, включив положения остальных инструкций отдельными разделами. Из тех же правил: объект - территория, здание, сооружение, помещение, наружная установка, инженерная, технологическая и иная система, оборудование и другое имущество и (или) их совокупность, находящиеся в собственности, владении, пользовании, распоряжении физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц или их обособленных подразделений. У нас в организации разработана одна общеобъектовая инструкция как для предприятия в целом, так и для всех структурных подразделений и строительных объектов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...