АLENA Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 Здравствуйте! Какие обязательные журналы, приказы по противопожарной безопасности должны быть на производстве и в офисе? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
polevchyk Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 В 09.04.2021 в 10:03, АLENA сказал: Здравствуйте! Какие обязательные журналы, приказы по противопожарной безопасности должны быть на производстве и в офисе? Спасибо. Показать журнал регистрации противопожарного инструктажа (если не будете совмещать с ОТ), приказ на отв за ПБ на обьекте, приказ о создании ПД (при необходимости), ну и само собой инструкции: общеобьектовая, программы для проведения вводного инструктажа и первичного Цитата Разъяснения Министерств и ведомств по охране труда и кадровому делопроизводству здесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Кирилл Габайдулин Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 В 09.04.2021 в 11:04, polevchyk сказал: журнал регистрации противопожарного инструктажа (если не будете совмещать с ОТ), приказ на отв за ПБ на обьекте, приказ о создании ПД (при необходимости), ну и само собой инструкции: общеобьектовая, программы для проведения вводного инструктажа и первичного Показать Верно, ещё бы добавил журнал учёта и технического обслуживания огнетушителей. И в целом по пожарной безопасности необходимы ещё талоны ПТМ, соответственно если сами будете проводить подготовку сотрудников по программе ПТМ, то журнал учёта прохождения подготовки по программе ПТМ. Цитата https://www.belte.by - лаборатория и всё по охране труда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
АLENA Опубликовано 9 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 Спасибо всем большое! Правильно ли я понимаю: чтобы инженеру по ОТ быть отв. за ПБ и проводить вводный инструктаж необходимо пройти обучение и получить талон ПТМ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
polevchyk Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 В 09.04.2021 в 12:01, АLENA сказал: Спасибо всем большое! Правильно ли я понимаю: чтобы инженеру по ОТ быть отв. за ПБ и проводить вводный инструктаж необходимо пройти обучение и получить талон ПТМ? Показать к сожелению да или пройти повыш квалификации тогда на 5 лет можно не загонятся Цитата Разъяснения Министерств и ведомств по охране труда и кадровому делопроизводству здесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
polevchyk Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 В 09.04.2021 в 11:19, Кирилл Габайдулин сказал: Верно, ещё бы добавил журнал учёта и технического обслуживания огнетушителей. И в целом по пожарной безопасности необходимы ещё талоны ПТМ, соответственно если сами будете проводить подготовку сотрудников по программе ПТМ, то журнал учёта прохождения подготовки по программе ПТМ. Показать что то я не помню чтобы в Декрете 7 было упоминание про обязательное ведение такого журнала но в принципе он ведется для собственного учета огнетушителей Цитата Разъяснения Министерств и ведомств по охране труда и кадровому делопроизводству здесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Кирилл Габайдулин Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 В 09.04.2021 в 12:34, polevchyk сказал: что то я не помню чтобы в Декрете 7 было упоминание про обязательное ведение такого журнала но в принципе он ведется для собственного учета огнетушителей Показать ТКП 295-2011 «ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА. ОГНЕТУШИТЕЛИ. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫБОРУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ»: 4.3.5 Перед введением огнетушителя в эксплуатацию он должен быть подвергнут первоначальной проверке, в процессе которой производят внешний осмотр, проверяют комплектацию огнетушителя и состояние места его установки (заметность огнетушителя или указателя места его установки, возможность свободного подхода к нему), а также читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителем. В ходе проведения внешнего осмотра контролируется: - отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя; - состояние защитных и лакокрасочных покрытий; - наличие четкой и понятной инструкции; - состояние предохранительного устройства; - исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне; - масса огнетушителя, а также масса ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем); - состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облома или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя); - состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя). Результат проверки заносят в паспорт огнетушителя и в журнал учета и технического облуживания огнетушителей (4.5.3, таблицы Г.1 и Г.2 приложения Г). 4.3.20 Учет проверки наличия и состояния огнетушителей следует вести в журнале учета и технического облуживания огнетушителей по рекомендуемой форме (приложение Г, таблица Г.2). Цитата https://www.belte.by - лаборатория и всё по охране труда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Valodzya Опубликовано 22 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2022 Всем доброго времени суток. Подскажите, а можно пример оформления журнала учета состояния огнетушителей? Закупили журналы, там только листы по проверкам на каждый огнетушитель, я так понимаю нужно еще сделать вкладыш со списком всех огнетушителей в подразделении, вид места установки. И еще такой вопрос. Сверху указывается дата плановой перезарядки. Для порошковых это раз в пять лет. Проверки огнетушителей ежегодные Получается, что на странице будет пять записей проверки конкретного огнетушителя и потом плановая перезарядка (как указано вверху), потом на новый лист переходить или как пишется следующая дата перезарядки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Сергей2010 Опубликовано 23 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2022 В 22.12.2022 в 15:21, Valodzya сказал: Всем доброго времени суток. Подскажите, а можно пример оформления журнала учета состояния огнетушителей? Закупили журналы, там только листы по проверкам на каждый огнетушитель, я так понимаю нужно еще сделать вкладыш со списком всех огнетушителей в подразделении, вид места установки. И еще такой вопрос. Сверху указывается дата плановой перезарядки. Для порошковых это раз в пять лет. Проверки огнетушителей ежегодные Получается, что на странице будет пять записей проверки конкретного огнетушителя и потом плановая перезарядка (как указано вверху), потом на новый лист переходить или как пишется следующая дата перезарядки? Показать Приложение Г ТКП 295.docx Каждый лист на 1 огнетушитель, достаточно 5 строчек, потом надо новый заполнять Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Слава 0137 Опубликовано 23 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2022 В 09.04.2021 в 13:34, Кирилл Габайдулин сказал: ТКП 295-2011 «ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА. ОГНЕТУШИТЕЛИ. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫБОРУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ»: 4.3.5 Перед введением огнетушителя в эксплуатацию он должен быть подвергнут первоначальной проверке, в процессе которой производят внешний осмотр, проверяют комплектацию огнетушителя и состояние места его установки (заметность огнетушителя или указателя места его установки, возможность свободного подхода к нему), а также читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителем. В ходе проведения внешнего осмотра контролируется: - отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя; - состояние защитных и лакокрасочных покрытий; - наличие четкой и понятной инструкции; - состояние предохранительного устройства; - исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне; - масса огнетушителя, а также масса ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем); - состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облома или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя); - состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя). Результат проверки заносят в паспорт огнетушителя и в журнал учета и технического облуживания огнетушителей (4.5.3, таблицы Г.1 и Г.2 приложения Г). 4.3.20 Учет проверки наличия и состояния огнетушителей следует вести в журнале учета и технического облуживания огнетушителей по рекомендуемой форме (приложение Г, таблица Г.2). Показать Пункт 1 статьи 21 Закона о ТНиС в качестве общего правила закрепляет добровольность для применения ТКП. Добровольность для применения предполагает, что субъект правоприменения самостоятельно с учетом специфики своей деятельности и иных обстоятельств решает руководствоваться или нет определенным ТКП. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Сергей2010 Опубликовано 23 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2022 В 09.04.2021 в 13:34, Кирилл Габайдулин сказал: ТКП 295-2011 «ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА. ОГНЕТУШИТЕЛИ. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫБОРУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ»: 4.3.5 Перед введением огнетушителя в эксплуатацию он должен быть подвергнут первоначальной проверке, в процессе которой производят внешний осмотр, проверяют комплектацию огнетушителя и состояние места его установки (заметность огнетушителя или указателя места его установки, возможность свободного подхода к нему), а также читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителем. В ходе проведения внешнего осмотра контролируется: - отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя; - состояние защитных и лакокрасочных покрытий; - наличие четкой и понятной инструкции; - состояние предохранительного устройства; - исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне; - масса огнетушителя, а также масса ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем); - состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облома или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя); - состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя). Результат проверки заносят в паспорт огнетушителя и в журнал учета и технического облуживания огнетушителей (4.5.3, таблицы Г.1 и Г.2 приложения Г). 4.3.20 Учет проверки наличия и состояния огнетушителей следует вести в журнале учета и технического облуживания огнетушителей по рекомендуемой форме (приложение Г, таблица Г.2). Показать Не корректный текст, в ткп 295 были измененияТКП 295-2011 с изменениями Огнетушители.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
thesubj Опубликовано 23 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2022 В 23.12.2022 в 07:36, Слава 0137 сказал: Пункт 1 статьи 21 Закона о ТНиС в качестве общего правила закрепляет добровольность для применения ТКП. Добровольность для применения предполагает, что субъект правоприменения самостоятельно с учетом специфики своей деятельности и иных обстоятельств решает руководствоваться или нет определенным ТКП. Показать Будет интересно посмотреть, что вы будете прописывать в разделе "Порядок эксплуатации средств противопожарной защиты, ведения технической документации на них" общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности. Потому что я не особенно понимаю, зачем вы рассказываете людям о добровольности применения данного ТКП, учитывая, что использование отдельных его положений позволяет значительно сократить время на разработку документов по пожарной безопасности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Слава 0137 Опубликовано 23 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2022 В 23.12.2022 в 09:29, thesubj сказал: Будет интересно посмотреть, что вы будете прописывать в разделе "Порядок эксплуатации средств противопожарной защиты, ведения технической документации на них" общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности. Потому что я не особенно понимаю, зачем вы рассказываете людям о добровольности применения данного ТКП, учитывая, что использование отдельных его положений позволяет значительно сократить время на разработку документов по пожарной безопасности. Показать Предупреждён — значит вооружён Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Valodzya Опубликовано 24 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2022 В 23.12.2022 в 05:18, Сергей2010 сказал: Приложение Г ТКП 295.docx Каждый лист на 1 огнетушитель, достаточно 5 строчек, потом надо новый заполнять Показать Спасибо. А есть ли регламент заполнения, словами писать или галочки ставить, +/-..? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Luneva Опубликовано 26 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Luneva Опубликовано 26 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 В 24.12.2022 в 05:53, Valodzya сказал: Спасибо. А есть ли регламент заполнения, словами писать или галочки ставить, +/-..? Показать 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Сергей2010 Опубликовано 26 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 В 26.12.2022 в 09:02, Luneva сказал: Показать Нормальное, ненормальное, удолетворительное, хорошее, отличное и так далее в данной ситуации не применимо. Параметры могут соответствовать или не соответствовать требованиям. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Рекомендуемые сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.