valentina.monkevich Опубликовано 27 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2022 Добрый день! Коллеги, подскажите есть ли в нормативных документах какие либо требования к открытым площадкам хранения тары (бутылка стекло например). Интересует расстояние от крайнего ряда до близ расположенного здания, сооружения. Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
virakocha Опубликовано 19 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2022 4. При хранении товарно-материальных ценностей (горючих и негорючих в горючей упаковке) на открытой площадке площадь одной секции (штабеля) не должна превышать 300 квадратных метров. Противопожарные разрывы между секциями (штабелями) должны быть не менее 6 метров. Противопожарные разрывы между открытой площадкой для хранения и зданиями, сооружениями должны быть не менее указанных в обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актах. ИНСТРУКЦИЯ о порядке хранения веществ и материалов Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 21.12.2021 № 82 Ещё не вступило в силу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
virakocha Опубликовано 19 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2022 6.11 Разрывы от открытых наземных складов до зданий и сооружений, а также разрывы между указанными складами следует принимать не менее указанных в приложении А. СНБ 2.02.04-03 Противопожарная защита населенных пунктов и территорий предприятий Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
thesubj Опубликовано 19 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2022 4 часа назад, virakocha сказал: 6.11 Разрывы от открытых наземных складов до зданий и сооружений, а также разрывы между указанными складами следует принимать не менее указанных в приложении А. СНБ 2.02.04-03 Противопожарная защита населенных пунктов и территорий предприятий СНБ 2.02.04-03 отменен, смотреть нужно раздел 9 СН 2.02.05-2020 "Пожарная безопасность зданий и сооружений". И п. 1.1 ТКП 474-2013 "Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности" желательно почитать в части того, что открытые склады (в том числе под навесами, на рампах и площадках) для хранения взрывопожароопасных веществ и материалов категорируются как наружные установки. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Рекомендуемые сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.