Перейти к содержанию
Форум инженеров по охране труда Беларуси
Охрана труда.by

Форум инженеров по охране труда в Беларуси

Требования пожарной безопасности к открытым площадкам хранения


Рекомендуемые сообщения

Добрый день! Коллеги, подскажите есть ли в нормативных документах какие либо требования к открытым площадкам хранения тары (бутылка стекло например). Интересует расстояние от крайнего ряда до близ расположенного здания, сооружения. 

 

Спасибо!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4.  При хранении товарно-материальных ценностей (горючих и негорючих в горючей упаковке) на открытой площадке площадь одной секции (штабеля) не должна превышать

300 квадратных метров. Противопожарные разрывы между секциями (штабелями) должны быть не менее 6 метров. Противопожарные разрывы между открытой площадкой для хранения    и зданиями,     сооружениями     должны     быть     не менее     указанных в обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актах. 

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке хранения веществ и материалов 

Постановление Министерства

по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 21.12.2021 № 82

Ещё не вступило в силу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6.11 Разрывы от открытых наземных складов до зданий и сооружений, а также разрывы между указанными складами следует принимать не менее указанных в приложении А. СНБ 2.02.04-03 Противопожарная защита населенных пунктов и территорий предприятий

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, virakocha сказал:

6.11 Разрывы от открытых наземных складов до зданий и сооружений, а также разрывы между указанными складами следует принимать не менее указанных в приложении А. СНБ 2.02.04-03 Противопожарная защита населенных пунктов и территорий предприятий

СНБ 2.02.04-03 отменен, смотреть нужно раздел 9 СН 2.02.05-2020 "Пожарная безопасность зданий и сооружений".

И п. 1.1 ТКП 474-2013 "Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности" желательно почитать в части того, что открытые склады (в том числе под навесами, на рампах и площадках) для хранения взрывопожароопасных веществ и материалов категорируются как наружные установки.
 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
×
×
  • Создать...
Сайт использует файлы cookie

Этот сайт использует файлы cookie для обеспечения наилучшего взаимодействия. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на их использование и принимаете Политику конфиденциальности.