Подскажите пожалуйста. Есть прошлая карта аттестации, пытаюсь разобраться в ней и немного актуализировать данные для подготовки новой

есть пункты:

2.4. Шум, дБА, дБ 

2.7. Вибрация   общая, дБ       

работы ведутся у смесительного оборудования, согласно постановлению уровень шума должен быть ниже ПДУ

если я правильно понимаю то я открываю санпин 115

нахожу таблицу 1, там:

Выполнение всех видов работ на постоянных рабочих местах в производственных помещениях и на территории предприятий (за исключением работ, перечисленных в пунктах 1 – 4 настоящей таблицы)

беру последний пункт это 80 дб, и у меня в столбце уровень шума должен быть не 80-110 а "До 80" 

 

верно?

 

с вибрацией же я вообще не могу понять откуда такая норма 50/50/50

 

Помогите разобраться.

 

2023-02-03_00-13-28.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 часов назад, pppop сказал:

с вибрацией же я вообще не могу понять откуда такая норма 50/50/50

Вибрация измеряется по трём осям: x, y.z. Вот поэтому такая и норма.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

03.02.2023 в 00:14, pppop сказал:

Подскажите пожалуйста. Есть прошлая карта аттестации, пытаюсь разобраться в ней и немного актуализировать данные для подготовки новой

есть пункты:

2.4. Шум, дБА, дБ 

2.7. Вибрация   общая, дБ       

работы ведутся у смесительного оборудования, согласно постановлению уровень шума должен быть ниже ПДУ

если я правильно понимаю то я открываю санпин 115

нахожу таблицу 1, там:

Выполнение всех видов работ на постоянных рабочих местах в производственных помещениях и на территории предприятий (за исключением работ, перечисленных в пунктах 1 – 4 настоящей таблицы)

беру последний пункт это 80 дб, и у меня в столбце уровень шума должен быть не 80-110 а "До 80" 

 

верно?

 

с вибрацией же я вообще не могу понять откуда такая норма 50/50/50

 

Помогите разобраться.

 

2023-02-03_00-13-28.png

Добрый день!
В ПДУ Вам указали 80 дБА - рассчитанный за смену, а 110 - максимальный, поэтому и 2 измеренных значения, также рассчитанный уровень за смену и максимальный. Непонятно только, почему более понятный разделитель между цифрами не указали, например, как в вибрации.

 

15 часов назад, pppop сказал:

а где в ПДУ увидеть что норма до 50/50/50 это 2 класс условий труда?

ГН-13 Пост. Совмина от 25.01.2021 № 37 и СанПиниГН № 132 от 26.12.2013.

У Вас общая производственная вибрация 3-й категории, тип "а" - ПДУ - 50 дБ по 3-ём осям - x, y, z. Поэтому по 3 значения.

https://www.belte.by - лаборатория и всё по охране труда

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • admin изменил название на Замеры шума и вибрации в карте аттестации рабочих мест по условиям труда

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
×
×
  • Создать...
Сайт использует файлы cookie

Этот сайт использует файлы cookie для обеспечения наилучшего взаимодействия. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на их использование и принимаете Политику конфиденциальности.