Jenia3152559 Опубликовано 11 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2023 Может кто подскажет, требуется ли устанавливать замкнутое обвалование вокруг не используемой цистерны из под дизельного топлива которая длительное время не используется?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
thesubj Опубликовано 16 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2023 Добрый день. В соответствии с пунктом 274 Специфических требований по обеспечению пожарной безопасности взрывопожароопасных и пожароопасных производств, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 ноября 2019 г. № 779, вокруг каждого наземного одиночного резервуара или группы резервуаров необходимо устраивать замкнутое обвалование в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...