Подскажите, пожалуйста, где можно почитать о требованиях к производственным помещениям в зависимости от их категории по взрывопожарной и пожарной безопасности.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Категорирование зданий классов Ф5.1-Ф5.3, а также производственных (в том числе лабораторий и мастерских) и складских помещений, входящих в их состав, по взрывопожарной и пожарной опасности осуществляют в соответствии с ТКП 474-2013 «Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (утвержден и введен в действие постановлением МЧС от 29.01.2013 № 4) (п.5.3.7 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», утв. постановлением Минстройархитектуры от 12.11.2020 № 79).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, vdanko78 сказал:

Категорирование зданий классов Ф5.1-Ф5.3, а также производственных (в том числе лабораторий и мастерских) и складских помещений, входящих в их состав, по взрывопожарной и пожарной опасности осуществляют в соответствии с ТКП 474-2013 «Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (утвержден и введен в действие постановлением МЧС от 29.01.2013 № 4) (п.5.3.7 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», утв. постановлением Минстройархитектуры от 12.11.2020 № 79).

Видимо, я неправильно выразился: меня интересует не как рассчитать категорию помещения, а какие требования к устройству помещений (строительные нормы, оборудование и т.п.) предъявляются в зависимости от рассчитанной категории? Т.е. какие материалы стен, потолка, пола можно использовать, какие двери устанавливать, необходима ли вентиляция и пожарная сигнализация?

Нужны именно ссылки на нормативную документацию. В Специфических требованиях по обеспечению ПБ взрывоопасных и пожароопасных производств, утверждённых постановлением Совмин РБ от 20 ноября 2019 г. N 779, применительно к моему случаю (обычные производственные помещения, категории В2, В3), ничего конкретного нет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», утв. постановлением Минстройархитектуры от 12.11.2020 № 79 не подходит?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20.06.2024 в 11:19, Павел 1977 сказал:

Спасибо, вероятно, это то, что нужно.

Прочёл все СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», но, к сожалению, так и не нашёл, какие, к примеру, требования предъявляются к дверям помещений в зависимости от присвоенной категории.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Тогда наверное что-нибудь из этого: СНБ 2.02.02-01 Эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре; СТБ 1138-98 «Двери и ворота для зданий и сооружений. Общие технические условия»; СН 2.02.07-2020 «Противодымная защита зданий и сооружений при пожаре. Системы вентиляции»; СН 3.02.11-2020; СН 3.02.08-2020. Покопаться в строительных нормах.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

26.06.2024 в 17:03, Павел 1977 сказал:

Прочёл все СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», но, к сожалению, так и не нашёл, какие, к примеру, требования предъявляются к дверям помещений в зависимости от присвоенной категории.

п. 8.2.5.1 При размещении в одном здании или помещении технологических процессов с различной взрывопожарной и пожарной опасностью следует предусматривать мероприятия по предупреждению взрыва и распространения пожара. Эффективность этих мероприятий должна быть обоснована в технологической части проекта. Если указанные мероприятия являются недостаточно эффективными, то помещения категорий А, Б и В1–В3 следует размещать в отдельных помещениях и отделять друг от друга, а также от других помещений (кроме помещений для мастеров и другого персонала, санитарно-бытовых помещений и личной гигиены женщин) и коридоров противопожарными перегородками и противопожарными перекрытиями следующих типов: — в зданиях I степени огнестойкости — противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 2-го типа; — в зданиях II и III степени огнестойкости и зданиях с каркасом и ограждающими конструкциями из негорючих материалов, в том числе с утеплителем групп горючести не ниже Г2, — противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа; — в зданиях IV степени огнестойкости — противопожарными перегородками 2-го типа и перекрытиями 4-го типа.

Требования к помещениям и оборудованию в зависимости от категории содержатся в СН 2.02.02-2019 "Противопожарное водоснабжение", СН 2.02.03-2019 "Пожарная автоматика зданий и сооружений", СН 2.02.05-2020 "Пожарная безопасность зданий и сооружений", СН 2.02.07-2020 "Противодымная защита зданий и сооружений при пожаре. Системы вентиляции", СН 4.02.03-2019 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха".

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
×
×
  • Создать...
Сайт использует файлы cookie

Этот сайт использует файлы cookie для обеспечения наилучшего взаимодействия. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на их использование и принимаете Политику конфиденциальности.