Гость dee Опубликовано 26 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2010 Пришел на днях пожарник проверять пожарную сигнализацию. У нас подвесной потолок и пожарные извещатели вставлены в отверстия по середине квадратных панелей. Пожарник поднял шум мол как это так, кто вам такую лажу сделал, мол так нельзя. На вопрос как надо сказал мол читайте нормативку. Может кто подскажет куда смотреть то хоть ? Второй пожарник, кстати, открыл одну панель и сказал мол все нормально, они на проволке подвешены, но все равно не хочется повторения концерта... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
admin Опубликовано 29 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2010 СНиП 2.04.09-84 ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ пункт 4.3. Дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать, как правило, на потолке. При невозможности установки извещателей на потолке допускается установка их на стенах, балках, колоннах. Допускается также подвеска извещателей на тросах под покрытиями зданий со световыми, аэрационными, зенитными фонарями. В этих случаях извещатели необходимо размещать на расстоянии не более 300 мм от потолка, включая габариты извещателя. 4.4. Дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке потолка, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т п.), выступающими от потолка на 0,4 м и более. При наличии на потолке выступающих частей от 0,08 до 0,4 м контролируемая площадь уменьшается на 25%. При наличии в контролируемом помещении коробов, технологических площадок шириной 0,75 м, имеющих сплошную конструкцию и отстоящих по нижней отметке от потолка на расстоянии более 0,4 м, под ними необходимо дополнительно устанавливать пожарные извещатели. Вот как-то так... 1 Цитата Мы в социальных сетях: Вконтакте и Facebook .Присоединяйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Iskatel Опубликовано 25 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2010 Извещатель извещателю рознь. И у них еще имеется документация по правилам установки пожарных извещателей. Так если вы углубляете тепловой извещатель в панель, то уменьшите площать помещения которую он контролирует, а это нарушение и ваших монтажников могут оштрафовать или подать на лишение лицензии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
isaalex Опубликовано 10 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 Используйте двухуровневые датчики Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Рекомендуемые сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.