Добрый день.!!  Подскажите пожалуйста, можно ли самостоятельно проверить  пожарные гидранты в структурном подразделении.. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

конечно же можно, а для руководителя и нужно, чем немного денег сохранить себе. Вам то надо только ствол-водомер самостоятельно сделать и все. Причем манометр должен быть поверен. Тут как бы поподробнее специфику вашей организации. Понятно, если вы не производственник, а в административном здании, то может есть резон и заказать сию услугу в спецорганизации.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

конечно же можно, а для руководителя и нужно, чем немного денег сохранить себе. Вам то надо только ствол-водомер самостоятельно сделать и все. Причем манометр должен быть поверен. Тут как бы поподробнее специфику вашей организации. Понятно, если вы не производственник, а в административном здании, то может есть резон и заказать сию услугу в спецорганизации.

А как же объемный метод он еще проще

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

конечно же можно, а для руководителя и нужно, чем немного денег сохранить себе. Вам то надо только ствол-водомер самостоятельно сделать и все. Причем манометр должен быть поверен. Тут как бы поподробнее специфику вашей организации. Понятно, если вы не производственник, а в административном здании, то может есть резон и заказать сию услугу в спецорганизации.

 

Объемный метод измерения водоотдачи пожарного гидранта

 

1. Для определения водоотдачи пожарного гидранта установленного в сеть объединенного противопожарного водопровода низкого давления объемным методом, необходимо:

  • - присоединить к выходам пожарной колонки пожарные рукава длиной не менее 4 м и диаметром 77 мм;
  • - открыть полностью пожарный гидрант, затем - вентили пожарной колонки;
  • - одновременно включить секундомер и направить струи воды в мерную емкость;
  • - после заполнения мерной емкости отключить секундомер;
  • - определить расход воды Q по формуле

 

Q = W/t

 

где: W – объем мерной емкости, м3; t - время заполнения бака, с.

 

 

Средства измерений и вспомогательное оборудование:

 

 

 

№ п/п - Наименование средств измерений - Диапазон измерения -  Класс точности, погрешность

 

 

1. Секундомер СОПпр –2а-3-000 (0-30) мин - 2

 

2. Мерная ёмкость Не менее 0,15 м3 (150л.) ---

 

3. Рукав пожарный напорный по ГОСТ 7877-75

 

4. Колонка пожарная по ГОСТ 7499

 

Допускается применять другие средства измерений с аналогичными метрологическими характеристиками.......  

Вы имели ввиду  такой метод???

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
×
×
  • Создать...
Сайт использует файлы cookie

Этот сайт использует файлы cookie для обеспечения наилучшего взаимодействия. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на их использование и принимаете Политику конфиденциальности.