Перейти к содержанию
Форум инженеров по охране труда Беларуси
Охрана труда.by

Форум инженеров по охране труда в Беларуси

Нужно ли вешать номер пожарной службы на телефоны?


Рекомендуемые сообщения

Добрый день!

Подскажите пожалуйста, необходимо ли вешать номер пожарной службы на телефоны и в каком документе это прописано!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В связи с принятием и введением в действие 1 июля 2014 года ППБ Беларуси 01-2014 и отменой, практически большинства ППБ для отраслей производства,  пункт об обязательном  вывешивании у телефонных аппаратов внешней связи таблички с указанием номера вызова  пожарных аварийно-спасательных  подразделений, в новые Правила не вошёл. В отмененных ППБ этот пункт был обязательным.

И  теперь Вы сами решаете, вешать или не вешать табличку.

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ НАДО ПЛАТИТЬ, ЗА ЕЁ ОТСУТСТВИЕ - РАСПЛАЧИВАТЬСЯ (У. ЧЕРЧИЛЬ)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Пункт 154.6. ППБ-2016.

 

В помещении пожарного поста на видном месте должна быть вывешена следующая документация:

  • списки адресов и телефонов аварийных и специальных служб, руководителей и ответственных лиц предприятия. 

Указанные документы, за исключением инструкции о действиях дежурного персонала в случае получения сигналов от приемно-контрольной аппаратуры, допускается хранить в специально предназначенной папке, находящейся в помещении пожарного поста.

 

Вводится в действие с 1 января 2017 года.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Что значит "пожарный пост"?

"Пожарный пост — помещение, в котором установлены приборы и аппаратура УП и СПС, предназначенное для несения круглосуточного дежурства на случай пожара."

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Пункт 154.6. ППБ-2016.

 

В помещении пожарного поста на видном месте должна быть вывешена следующая документация:

  • списки адресов и телефонов аварийных и специальных служб, руководителей и ответственных лиц предприятия. 

Указанные документы, за исключением инструкции о действиях дежурного персонала в случае получения сигналов от приемно-контрольной аппаратуры, допускается хранить в специально предназначенной папке, находящейся в помещении пожарного поста.

 

Вводится в действие с 1 января 2017 года.

 

Любопытно, где вы нашли правила 2016 года? Это прописано в ныне действующих ППБ 01-2014 с изменениями от 25 февраля 2016 года. Они есть на сайте МЧС. Никаких правил 2016 года пока в свободном доступе нет. Они планируются, но никто не знает когда они выйдут, не вводите людей в заблуждение. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку