Нужно ли вести журнал перемотки пожарных рукавов на производстве, или должны отдавать на фирму по перемотке рукавов которые выдают акт перемотки? И если да можно форму журнала.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Нужно ли вести журнал перемотки пожарных рукавов на производстве, или должны отдавать на фирму по перемотке рукавов которые выдают акт перемотки? И если да можно форму журнала.

Читаем ППБ Беларуси 01-2014,  п.177. 

 
Проверка состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на объекте должна проводиться не реже одного раза в 6 месяцев (для наружного - при наступлении весенне-летнего и осеннего периодов с проверкой на водоотдачу и составлением протокола согласно приложению 11), а также после каждого капитального ремонта, реконструкции или подключения новых потребителей к водопроводной сети комиссионно с составлением акта.
 
Контроль за состоянием наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения осуществляется ответственными лицами:
 
  • пожарных кранов - путем проверки комплектации и внешнего оформления (установленного ТНПА), пуска воды (за исключением кранов, подключенных к питающим трубопроводам спринклерной установки пожаротушения); ревизии запорной арматуры, просушки (при необходимости) и перекатки пожарного рукава с составлением акта проверки произвольной формы;
  • пожарных гидрантов - путем проверки наличия, исправности и состояния люка, колодца, корпуса пожарного гидранта, наличия установленных ТНПА знаков пожарной безопасности;
  • пожарных насосов - путем проверки поддержания требуемого напора и надежности перехода с основного на резервный насос (при наличии) не реже одного раза в месяц с составлением акта;
  • пожарных резервуаров, водоемов - путем проверки необходимого уровня воды, исправности и наличия водозаборных устройств, откосов, подъездных путей и площадок для установки пожарных автомобилей, устройств вентилирования и прочего оборудования, выполнения мероприятий, обеспечивающих использование водоема (резервуара) при отрицательной температуре окружающей среды.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

Читаем ППБ Беларуси 01-2014,  п.177. 

 
Контроль за состоянием наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения осуществляется ответственными лицами:
 
пожарных кранов - путем проверки комплектации и внешнего оформления (установленного ТНПА), пуска воды (за исключением кранов, подключенных к питающим трубопроводам спринклерной установки пожаротушения); ревизии запорной арматуры, просушки (при необходимости) и перекатки пожарного рукава с составлением акта проверки произвольной формы;

 

Кто-нибудь может поделиться таким «актом проверки произвольной формы»?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Кто-нибудь может поделиться таким «актом проверки произвольной формы»?

напишите на мыло : kotan29@list.ru

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

14.09.2017 в 10:10, Дмитрий Владимирович сказал:

Кто-нибудь может поделиться таким «актом проверки произвольной формы»?

Я так сделал!!!

акт о перекатке пожарных рукавов на новое ребро.doc

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Андрей9111 сказал:

В соответствии с постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 15 мая 2018 г. № 34 "Об утверждении Инструкции о порядке проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения"  требование о перемотке пожарного рукава - отсутствует,  

         2. Проверка состояния внутреннего противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в год, а также после каждого капитального ремонта, реконструкции или подключения новых потребителей к водопроводной сети.

 

        4. Оценка готовности к применению внутреннего противопожарного водоснабжения включает в себя:

визуальный осмотр на предмет наличия и целостности пожарных рукавов, стволов, соединительных головок, запорной арматуры;

пуск воды для определения работоспособности (за исключением кранов, подключенных к питающим трубопроводам спринклерной установки пожаротушения);

составление акта оценки готовности к применению внутреннего противопожарного водоснабжения по форме согласно приложению 1 Инструкции.

    ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ НАДО ПЛАТИТЬ, ЗА ЕЁ ОТСУТСТВИЕ - РАСПЛАЧИВАТЬСЯ (У. ЧЕРЧИЛЬ)

    Ссылка на комментарий
    Поделиться на другие сайты

    On 8/23/2019 at 10:29 AM, ryzptdcrbq said:

    В соответствии с постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 15 мая 2018 г. № 34 "Об утверждении Инструкции о порядке проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения"  требование о перемотке пожарного рукава - отсутствует,  

             2. Проверка состояния внутреннего противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в год, а также после каждого капитального ремонта, реконструкции или подключения новых потребителей к водопроводной сети.

     

            4. Оценка готовности к применению внутреннего противопожарного водоснабжения включает в себя:

    визуальный осмотр на предмет наличия и целостности пожарных рукавов, стволов, соединительных головок, запорной арматуры;

    пуск воды для определения работоспособности (за исключением кранов, подключенных к питающим трубопроводам спринклерной установки пожаротушения);

    составление акта оценки готовности к применению внутреннего противопожарного водоснабжения по форме согласно приложению 1 Инструкции.

    Если следовать логике дальше, то после пуска воды ( а именно так вы сможете проверить целостность пожарного рукава), вы должны просушить пожарный рукав и логично, что его сразу можно перекатать. Фактичсеки акт перекатки пожарного рукава можно не делать, но физически Вы все равно это работу делаете, так что, если Вы составите акт перекатки пожарных рукавов..вот уверен, хуже не будет)))

    Ссылка на комментарий
    Поделиться на другие сайты

    Присоединяйтесь к обсуждению

    Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

    Гость
    Ответить в этой теме...

    ×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

      Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

    ×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

    ×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

    ×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

    Загрузка...
    ×
    ×
    • Создать...
    Сайт использует файлы cookie

    Этот сайт использует файлы cookie для обеспечения наилучшего взаимодействия. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на их использование и принимаете Политику конфиденциальности.