Нина В. Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 Подскажите в каком документе прописано о запрете использования индикаторных отвёрток на предприятии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
ADONIS Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 Почему такой вопрос возник. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
kotan29 Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 Подскажите в каком документе прописано о запрете использования индикаторных отвёрток на предприятии. Почитайте ТКП 290-2010 "Правила применения и испытания средств защиты, используемые в электроустановках". Обратите внимание на п.4.5.9, там прописана конструкция указателей напряжения до 1000 В., Ну и вообще всю главу прочитать 4.5. можно, там есть ссылка на ГОСТ20493. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
kotan29 Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 ГОСТ 20493 , вот такие требования.. 5.8 Указатели напряжения до 1000 В 5.8.1 Указатели напряж ения ло 1000 В м о т бьпгь двух типов: однополю сные, работающ ие при протекании емкостного тока через тело оператора, и двухполюсные, работающ ие при протекании активного тока. 5.8.2 Электрическая схема однополю сного указателя напряж ения долж на содержать элемент индикации, контакт-наконечник и контакт на корпусе, с которым соприкасается рука оператора. Электрическая схема двухполюсного указателя напряж ения долж на содержать контакты -наконечники и элементы, обеспечиваю щ ие световую или с вето-звуковую индикацию напряж ения. 5.8.3 Однополю сный указатель напряж ения размещ ают в одном корпусе. Двухполюсный указатель напряж ения долж ен состоять из двух корпусов, содержащ их элементы электрической схемы. Корпуса должны быть соединены гибким изолированным проводом, не теряю щ им эластичности при отрицательных температурах. Соединительный провод в местах ввода в корпуса должен иметь амортизационны е втулки или утолщ енную изоляцию . Д лина соединительного провода должна быть не менее 1 м. 5.8.4 Н апряж ение индикации однополю сных и двухполюсных указателей напряж ения должно быть не выше 90 В. 5.8.5 В указателях напряж ения без автономного источника питания, в которых предусмотрен режим проверки целостности цепей, напряж ение на контактах-наконечниках (в данном режиме) не долж но превыш ать 12 В. 5.8.6 Испытательное напряжение при проверке исправности указателя должно превышать наибольшее значение рабочего напряжения не менее чем на 10 %. Продолжительность испытания — 1 мин. 5.8.7 Значение тока, протекаю щ его через указатель напряж ения при наибольш ем значении рабочего напряж ения, не долж но превыш ать: 0.6 мЛ — для однополю сных указателей напряж ения: 10 мА — для двухполюсных указателей напряжения. 5.8.8 И золяция указателей напряж ения до 1000 В долж на выдерживать испытательное напряж ение 2 кВ. Продолжительность испытания — 1 мин. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
kirillvolchkov Опубликовано 24 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2017 ТКП 427-2012 п.6.3.12 Устройства, сигнализирующие об отключенном положении аппарата, блокирующие устройства, постоянно включенные вольтметры, индикаторные указатели и тому подобное являются дополнительными средствами, подтверждающими отсутствие напряжения, и на основании их показаний нельзя делать заключение об отсутствии напряжения. Дополнительно ТКП 290-2010 п.4.5.11.1 , 4.5.11.3. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Рекомендуемые сообщения