Перейти к содержанию
Форум инженеров по охране труда Беларуси
Охрана труда.by

Форум инженеров по охране труда в Беларуси

Основные документы по пожарной безопасности, которые должны вестись в организации


Рекомендуемые сообщения

Вот лишь ОСНОВНЫЕ документы со ссылкой на нормативный акт, которые должны вестись в организации:

Общие правила пожарной безопасности Республики Беларусь для промышленных предприятий (ППБ РБ 1.01-94), утвержденные приказом Главного государственного инспектора РБ по пожарному надзору от 30.12.1994 № 29

1. Приказ (распоряжение) о назначении ответственных за пожарную безопасность отдельных территорий, зданий и сооружений, а также технологического и инженерного оборудования
2. Паспорт пожарной безопасности
3. Приказ и общеобъектовая инструкция об установлении противопожарного режима
4. Система обеспечения пожарной безопасности в организации
5. Информационные карточки мер пожарной безопасности на дверях помещений категорий А и Б
6. План размещения на складах веществ и материалов
7. Порядок введения в эксплуатацию электроустановок после монтажа, планово-предупредительных ремонтов и испытаний
8. Приказ о назначении лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности электроустановок в цехах, на складах, участках
9. График проведения планово-предупредительных ремонтов, очистки установок и оборудования, использующих горючие вещества
10. Приказ о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние при эксплуатации отопительных установок
11. Приказ о назначении должностных лиц, ответственных за техническое состояние, исправность и соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации вентиляционных систем
12. График проверки, профилактического осмотра и очистки вентиляционного оборудования
13. Журнал осмотра вентиляционного оборудования
14. График ревизии автоматических огнезадерживающих клапанов
15. Акты о проведении ревизии автоматических огнезадерживающих клапанов
16. План эвакуации людей и материальных ценностей на случай пожара
17. Приказ о закреплении территорий организации за соответствующими подразделениями для поддержания на них противопожарного режима


Правила пожарной безопасности Республики Беларусь при эксплуатации технических средств противопожарной защиты (ППБ РБ 1.02-94), утвержденные приказом Главного государственного инспектора РБ по пожарному надзору от 30.12.1994 № 30

1. Приказ о назначении лица, ответственного за эксплуатацию средств противопожарной защиты, обслуживающий и оперативный персонал
2. Инструкция по эксплуатации средств противопожарной защиты
3. Инструкция о действиях дежурного персонала в случае получения сигналов от приемно-контрольной аппаратуры средств противопожарной защиты
4. Общая схема систем противопожарного водоснабжения
5. Принципиальная схема установок автоматического пожаротушения с указанием направлений подачи огнетушащего средства и способа приведения их в действие
6. Перечень помещений, защищаемых установками пожарной автоматики
7. Списки адресов и телефонов аварийных и специальных служб, руководителей и ответственных лиц организации
8. Журнал регистрации результатов проверки насосов на обеспечение требуемого напора воды
9. Акт проверки работоспособности пожарных гидрантов
10. Приказ о назначении:
- лица, ответственного за эксплуатацию установок пожарной автоматики;
- обслуживающего персонала для производства технического обслуживания и ремонта установок пожарной автоматики (при обслуживании установок пожарной автоматики силами организации);
- оперативного (дежурного) персонала для круглосуточного приема сигналов от установок пожарной автоматики
11. Сообщения о срабатывании или отказе при пожаре установок пожарной автоматики
12. Техническая документация на установки пожарной автоматики:
- проектная документация и исполнительные чертежи на установку;
- акт приемки и сдачи установки в эксплуатацию;
- паспорта на оборудование и приборы;
- ведомость смонтированного оборудования, узлов, приборов и средств автоматизации;
- паспорта на зарядку баллонов установок газового и аэрозольного пожаротушения;
- инструкция по эксплуатации установки;
- перечень регламентных работ по техническому обслуживанию установки;
- план-график технического обслуживания;
- журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту установок;
- график дежурств оперативного (дежурного) персонала;
- журнал сдачи и приемки дежурств оперативным персоналом;
- журнал учета неисправностей установки;
- журнал взвешивания баллонов с огнетушащим составом установок газового и аэрозольного пожаротушения;
- должностные инструкции
13. Журнал регистрации проверки знаний обслуживающего и оперативного персонала;
приказ руководителя организации о порядке подготовки обслуживающего и оперативного (дежурного) персонала и проверки знаний


Правила пожарной безопасности Республики Беларусь при производстве строительно-монтажных работ (ППБ 2.09-2002), утвержденные приказом Главного государственного инспектора РБ по пожарному надзору от 14.11.2002 № 191

1. Лицензия на выполнение строительно-монтажных работ и разработку проектной документации (в т.ч. проектов организации строительства, проектов производства работ)
2. Приказ или инструкция об установлении противопожарного режима на строительной площадке
3. Приказ о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние отдельных объектов и участков строительной площадки, исправность и техническое обслуживание технических средств противопожарной защиты, первичных средств пожаротушения, систем оповещения и связи
4. Приказ об утверждении перечня пожароопасных работ
5. Наряды-допуски на проведение работ, связанных с применением пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, монтажом и применением теплоизоляционных материалов групп горючести Г3-Г4
6. Перечень пожароопасных работ
7. Таблички у телефонов (радиостанций) с номером телефона;
инструкция о порядке вызова пожарных аварийно-спасательных подразделений и руководителей объекта;
памятка о действиях работающих на случай пожара, список боевых расчетов добровольной пожарной дружины;
порядок привлечения сил и средств для тушения пожара
8. Порядок проведения пожарно-технического минимума;
программа пожарно-технического минимума
Положение о добровольных пожарных дружинах на предприятиях, в учреждениях, организациях, утвержденное постановлением Кабинета Министров РБ от 13.10.1995 № 571
1. Приказ о создании добровольной пожарной дружины, боевых расчетов, назначении командира дружины, старших расчетов
2. Табель действий пожарной дружины в случае возникновения пожара
3. Расписание учебных занятий с членами добровольной пожарной дружины
4. Порядок привлечения членов добровольной пожарной дружины к несению дежурства в нерабочее время
Положение о пожарно-технических комиссиях, утвержденное постановлением Кабинета Министров РБ от 13.10.1995 № 571
1. Приказ о создании пожарно-технической комиссии
2. Акты пожарно-технической комиссии о проведении противопожарных мероприятий

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот это здоооорово! *голосом Маши из мультика "Маша и Медведь"..... список есть - значит будут документы) Спасибо!!!!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

После введения в действие новых  ППБ 01-2014, утвержденных 14.03.2014 г. информация по основным документам в этой теме еще актуальна?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Изучив ППБ 01-2014 составила для себя следующую памятку по ведению основных документов по пожарной безопасности:

 

Приказы

  • о назначении  лиц, ответственных за пожарную безопасность подразделений объекта; исправное техническое состояние и эксплуатацию технологического оборудования, вентиляционных и отопительных систем, электроустановок, молниезащитных и заземляющих устройств, средств связи, оповещения, ТСППЗ объекта;
  • о создании системы обучения требованиям пожарной безопасности работающих (в том числе временно допускаемых на территорию объекта);
  • о создании ДПД, ПТК;
  • о назначении лиц, ответственных за эксплуатацию УПА, оперативного (дежурного) и обслуживающего персонала (при наличии специального разрешения (лицензии) МЧС установленного образца на осуществление данного вида деятельности);
  • о определении постоянных мест проведения огневых работ на открытых площадках и в производственных помещениях;
  • об утверждении перечня должностей, имеющих право выдачи наряда-допуска;
  • об организации подготовки по программе ПТМ, проверки полученных знаний, умений и навыков, периодичности проведения, лица, ответственные за организацию (проведение) подготовки по программе ПТМ.

Журналы

  • журнал регистрации огневых работ;
  • журнал учета неисправностей УПА;
  • проверка работоспособности герметизированных клапанов на воздуховодах помещений, смежных с защищаемым помещением, производится не реже одного раза в месяц. Результаты проверки регистрируются в журнале;
  • журнал осмотра хранящегося топлива на складах топлива с записью о принятых мерах в случае обнаружения очагов самонагревания, размывов и др.;
  • журнал регистрации противопожарного инструктажа;
  • журнал регистрации вводного противопожарного инструктажа;
  • журнал учета прохождения подготовки по программе ПТМ;
  • журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту УПА.

 

Акты

  • акт ревизии огнезадерживающих клапанов;
  • проверка состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на объекте должна проводиться не реже одного раза в 6 месяцев (для наружного - перед наступлением весенне-летнего и осенне-зимнего периодов с проверкой на водоотдачу и составлением протокола,а также после каждого капитального ремонта, реконструкции или подключения новых потребителей к водопроводной сети комиссионно с составлением акта;
  • акт перекатки пожарных рукавов;
  • акт о готовности в противопожарном отношении транспортных средств (в том числе зерноуборочных комбайнов) к уборочным работам, а также зерноскладов перед их загрузкой.
  • + сводный протокол измерений водоотдачи

Перечни

- перечень видов разрешенных огневых работ;

- перечень должностей, имеющих право выдачи наряда-допуска, утверждается приказом руководителя объекта.

- перечень регламентных работ № 1, 2 (для УПА).

 

Инструкции

  • инструкция о мерах пожарной безопасности в данном структурном подразделении и инструкция по безопасному проведению огневых работ;
  • общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности;
  • инструкции о мерах пожарной безопасности в структурных подразделениях;
  • инструкции по эксплуатационному и аварийному режиму работы технологического оборудования;
  • инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию систем противопожарного водоснабжения и установок пожарной автоматики;
  • инструкция по тушению пожаров в электроустановках;
  • инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной эвакуации людей;
  • инструкции по безопасному проведению огневых работ;
  • порядок действий работников при возникновении пожара и др.
  • Допускается разрабатывать на объект только общеобъектовую инструкцию о мерах пожарной безопасности, включив положения остальных инструкций отдельными разделами.
  • инструкция к плану эвакуации людей при возникновении пожара в здании

Список включает основные приказы, инструкции и др. документацию по пожарной безопасности, которая должна вестись в соответствии с ППБ 01-2014, возможно,кто-нибудь его добавит, буду признательна

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я могу ошибаться, но мне кажется, что по новым Правилам акт перекатки пожарных рукавов не требуется. Акт составляется только на водоотдачу пожарных гидрантов.

Проще получить прощение, чем разрешение.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ППБ 01-2014

п.177. Проверка состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на объекте должна проводиться не реже одного раза в 6 месяцев (для наружного - перед наступлением весенне-летнего и осенне-зимнего периодов с проверкой на водоотдачу и составлением протокола согласно приложению 11), а также после каждого капитального ремонта, реконструкции или подключения новых потребителей к водопроводной сети комиссионно с составлением акта.

Контроль за состоянием наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения осуществляется регулярно ответственными лицами:

  • пожарных кранов - путем проверки комплектации и внешнего оформления (установленного ТНПА), пуска воды (за исключением кранов, подключенных к питающим трубопроводам спринклерной установки пожаротушения); ревизии запорной арматуры, просушки (при необходимости) и перекатки пожарного рукава с составлением акта проверки произвольной формы;
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Список основных документов, которые предусмотрены новыми правилами пожарной безопасности, нашла в Бизнес-инфо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Список основных документов, которые предусмотрены новыми правилами пожарной безопасности, нашла в Бизнес-инфо.

Можешь скинуть для общего обозрения. Я думаю что не во всех есть Бизнес-инфо

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Можешь скинуть для общего обозрения. Я думаю что не во всех есть Бизнес-инфо

Документ_300394.htm

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

ППБ 01-2014п.177. ....

недавно читал другой документ (забыл название), где сказано, что рекомендуется.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте, коллеги. Нужна ваша помощь. Проверяющий по пожарной безопасности (вышестоящая организация) указал сделать приказ по не эксплуатируемым зданиям и помещениям (таковых хватает на предприятии). Не нашла ни одного примера, как его писать? На что ссылаться? Он мне вкратце обрисовал, что в этом приказе должно быть. Но всё равно, хотелось бы конкретики. Может быть кто-то из вас готовил такой приказ? Приказ по закреплению цехов и складов у нас есть.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте, коллеги. Нужна ваша помощь. Проверяющий по пожарной безопасности (вышестоящая организация) указал сделать приказ по не эксплуатируемым зданиям и помещениям (таковых хватает на предприятии). Не нашла ни одного примера, как его писать? На что ссылаться? Он мне вкратце обрисовал, что в этом приказе должно быть. Но всё равно, хотелось бы конкретики. Может быть кто-то из вас готовил такой приказ? Приказ по закреплению цехов и складов у нас есть.

Не встречал в своей практике такого приказа. Если здания, сооружения, иные основные средства не эксплуатируются, то, как правило, осуществляется процедура вывода из эксплуатации- но это достаточно бюрократический процесс, напрямую с которым завязана амортизация основных средств (которая влияет на себестоимости выпускаемой продукции, прибыль предприятия, сроки полезной эксплуатации)- в общем ну его... 

А когда он указывал, это было в устной форме, или в виде какого-то предписания, акта и т.п.? 

Вывести что то из эксплуатации не так то и просто, и я Вам посоветовал бы не влазить в эту процедуру, если есть возможность... 

Охрана труда, экология, промышленная безопасность, разработка и внедрение СУОТ, выполнение функций специалиста по ОТ.
+375 44 559 58 70, http://стб.бел
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

"Подготовить приказ о неэксплуатируемых помещениях (указать: ответственного за помещения, обозначение табличками, график осмотра помещений). Основание: п.п.43, 44 МОПОТ". Вот что нам дословно написали. Про вывести из эксплуатации, амортизация и т. д. - это всё есть, это не мой вопрос.

 

На какой МОПОТ они ссылаются, тоже не понятно, не нашла я таких требований (неграмотное обоснование). Я, наверное, сделаю на подобие имеющегося приказа по использующимся помещениям, только ещё добавлю график обследования таких помещений (раз в квартал), как он хотел.

 

Просто ссылку в нормативке не нашла, что писать в шапке приказа?

 

Что молодой бывший пожарник нас обязал издать такой приказ мы и издаём? Или в целях соблюдения пожарной безопасности в не эксплуатируемых зданиях и помещениях, и всё?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

"Подготовить приказ о неэксплуатируемых помещениях (указать: ответственного за помещения, обозначение табличками, график осмотра помещений). Основание: п.п.43, 44 МОПОТ". Вот что нам дословно написали. Про вывести из эксплуатации, амортизация и т. д. - это всё есть, это не мой вопрос. На какой МОПОТ они ссылаются, тоже не понятно, не нашла я таких требований (неграмотное обоснование). Я, наверное, сделаю на подобие имеющегося приказа по использующимся помещениям, только ещё добавлю график обследования таких помещений (раз в квартал), как он хотел. Просто ссылку в нормативке не нашла, что писать в шапке приказа? Что молодой бывший пожарник нас обязал издать такой приказ мы и издаём? Или в целях соблюдения пожарной безопасности в не эксплуатируемых зданиях и помещениях, и всё?

Пишите в шапке: во исполнение пункта № ... акта проверки состояния ОТ, ПБ и тыды вышестоящей организации

 

Приказываю: 

... 

Охрана труда, экология, промышленная безопасность, разработка и внедрение СУОТ, выполнение функций специалиста по ОТ.
+375 44 559 58 70, http://стб.бел
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Что молодой бывший пожарник нас обязал издать такой приказ мы и издаём? Или в целях соблюдения пожарной безопасности в не эксплуатируемых зданиях и помещениях, и всё?

Обычно подобные телодвижения начинаются только после того, как в неэксплуатируемом здании либо произошел пожар, либо его взял на учет, как неэксплуатируемое, местный РОЧС.

После пожара в адрес собственника обычно приходит письмо из того же РОЧС, в котором требуют назначить ответственных лиц и обеспечить пожарную безопасность в неэксплуатируемых зданиях. Если такое письмо было, можно сослаться не него (возможно в нем будут даже какие-нибудь обоснования). Еще после пожара могут проинформировать местную администрацию и та своим решением, обяжет Вас назначить ответственных и обеспечить безопасность. В этом случае можно сослаться на решение администрации.

Если пожаров не было, на учет никто ничего не брал, и это инициатива сугубо Вашего вышестоящего работника, то пишете "В целях обеспечения ...".

Еще, как вариант, можно обратится в местный РОЧС, узнать кто там отвечает за неэксплуатируемые здания и попросить его переслать копию одного из таких приказов, от любой другой организации.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

"Подготовить приказ о неэксплуатируемых помещениях (указать: ответственного за помещения, обозначение табличками, график осмотра помещений). Основание: п.п.43, 44 МОПОТ". Вот что нам дословно написали. На какой МОПОТ они ссылаются, тоже не понятно, не нашла я таких требований (неграмотное обоснование). 

43. Здания и сооружения в процессе эксплуатации должны находиться под систематическим наблюдением лиц, ответственных за сохранность этих объектов. Все производственные здания или их части приказом руководителя организации закрепляются за структурными подразделениями, занимающими соответствующие площади.

 

44. Для организации систематического наблюдения за зданиями в процессе их эксплуатации приказом руководителя организации назначаются лица, ответственные за правильную эксплуатацию, сохранность и своевременный ремонт закрепленных за подразделением зданий или отдельных помещений, и комиссия по общему техническому осмотру зданий и сооружений.

 

Кроме систематического наблюдения здания и сооружения подвергаются периодическим техническим осмотрам специально уполномоченными лицами.

 

Их обоснование не соответствует данным пунктам МОПОТ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

"Подготовить приказ о неэксплуатируемых помещениях (указать: ответственного за помещения, обозначение табличками, график осмотра помещений). Основание: п.п.43, 44 МОПОТ". Вот что нам дословно написали. Про вывести из эксплуатации, амортизация и т. д. - это всё есть, это не мой вопрос. На какой МОПОТ они ссылаются, тоже не понятно, не нашла я таких требований (неграмотное обоснование). Я, наверное, сделаю на подобие имеющегося приказа по использующимся помещениям, только ещё добавлю график обследования таких помещений (раз в квартал), как он хотел. Просто ссылку в нормативке не нашла, что писать в шапке приказа? Что молодой бывший пожарник нас обязал издать такой приказ мы и издаём? Или в целях соблюдения пожарной безопасности в не эксплуатируемых зданиях и помещениях, и всё?

 

МОПОТ - сокращение Межотраслевых общих правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты республики Беларусь от 03.06.2003 № 70 (в ред. постановления от 30.09.2011  № 96).

 

Как правильно указал Александр Невский, п.п.43-44 относятся к главе 4. Требования к зданиям и сооружениям, вышеуказанных  Межотраслевых общих правил по охране труда, но, в основном, эти пункты касаются зданий и сооружений, которые находятся в эксплуатации.

 

Есть ещё  ТКП 45-1.04-305-2016 "Техническое состояние и техническое обслуживание зданий и сооружений. основные требования" (введен в действие с 01.04.2017 года, с ИЗМЕНЕНИЕМ № 1 (введено в действие с 2 мая 2018 г.)), который регламентирует вопросы технической эксплуатации и технического обслуживания зданий и сооружений.

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ НАДО ПЛАТИТЬ, ЗА ЕЁ ОТСУТСТВИЕ - РАСПЛАЧИВАТЬСЯ (У. ЧЕРЧИЛЬ)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте, коллеги. Нужна ваша помощь. Проверяющий по пожарной безопасности (вышестоящая организация) указал сделать приказ по не эксплуатируемым зданиям и помещениям (таковых хватает на предприятии). Не нашла ни одного примера, как его писать? На что ссылаться? Он мне вкратце обрисовал, что в этом приказе должно быть. Но всё равно, хотелось бы конкретики. Может быть кто-то из вас готовил такой приказ? Приказ по закреплению цехов и складов у нас есть.

В соответствии с ныне действующими Общими требованиями пожарной безопасности у руководителя есть право назначить ответственного, но не обязанность.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да есть у нас приказ по эксплуатируемым помещениям, все они закреплены за соответствующими подразделениями. Речь шла именно о НЕ эксплуатируемых (которых достаточно). Такое требование прозвучало именно от бывшего пожарника. А требования в нормативке я не нашла. Буду ссылаться на пункт их предписания и просто писать приказ так, как понимаю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да есть у нас приказ по эксплуатируемым помещениям, все они закреплены за соответствующими подразделениями. Речь шла именно о НЕ эксплуатируемых (которых достаточно). Такое требование прозвучало именно от бывшего пожарника. А требования в нормативке я не нашла. Буду ссылаться на пункт их предписания и просто писать приказ так, как понимаю.

 

ТКП 45-1.04-305-2016.

4.17 Все здания или их части приказом руководителя предприятия (учреждения) закрепляются за структурными подразделениями. Начальники соответствующих подразделений, арендаторы и т. д. (эксплуатанты) являются лицами, ответственными за правильную эксплуатацию и сохранность закрепленных за ними зданий или их отдельных частей согласно А.6 (приложение А). Должен быть составлен годовой план-график конкретных мероприятий по обеспечению эксплуатационной надежности каждого объекта с указанием их сроков и ответственных лиц (приложение Б), а также сводный укрупненный план-график работ по всем объектам предприятия.

 

 

Кроме того: 

5.1 Эксплуатационный контроль за техническим состоянием здания должен осуществляться его собственником, эксплуатирующей организацией или службой технической эксплуатации (ответственным эксплуатантом) путем проведения плановых и внеплановых (внеочередных) технических осмотров (далее — осмотров) собственными силами, а при необходимости — путем проведения обследования специализированной организацией.

5.2 Плановые осмотры подразделяют на общие и частичные. При общих осмотрах контролируют техническое состояние здания в целом, его инженерных систем и благоустройства, при частичных осмотрах — техническое состояние отдельных конструкций здания, инженерных систем, элементов благоустройства. Общие осмотры следует производить 2 раза в год — весной и осенью.

5.3 Техническое обслуживание зданий должно осуществляться в соответствии с планами- графиками, разрабатываемыми на основе осеннего осмотра и уточняемыми по результатам весеннего осмотра, с учетом сведений диспетчерских служб о неисправностях систем и оборудования, нарушениях параметров и режимов эксплуатации зданий. В процессе плановых осмотров осуществляют контроль за использованием и содержанием помещений, устранением мелких неисправностей, которые могут быть устранены в течение времени, отводимого на осмотры.

 

Только актуальность текста надо проверить по изменениям.

 

Полагаю, что если у вас вывод помещений из эксплуатации документально никак не оформлен, то они считаются эксплуатируемыми, соответственно контроль за состоянием должен быть обеспечен независимо от того пользуетесь вы помещениями по факту или нет.

 

Но это архитектура и строительство, а не пожарка, поэтому на истину в одном лице не претендуем.

 

А вообще, вы сами неплохо ответили на свой вопрос: "сделаю на подобие имеющегося приказа по использующимся помещениям, только ещё добавлю график обследования таких помещений (раз в квартал), как он хотел", "Буду ссылаться на пункт их предписания и просто писать приказ так, как понимаю"

 

:)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Добрый день! Подскажите пожалуйста какие основные документы предусмотрены новыми правилами пожарной безопасности, приказы, инструкции и т.д. я новичок в этом деле

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности;

программа вводного инструктажа по пожарной безопасности;

приказы о назначении лиц, ответственных за ПБ объектов, контроль первичных средств пожаротушения;

приказ о введении противопожарного режима (не наю зачем, но инспектора в 9 случаях из 10 требуют, ссылаясь на 7 Декрет);

решение руководителя объекта о создании пожарной дружины;

приказ о создании ПТК;
ну и текучка: журнал учета огнетушителей, журнал противпожарного инструктажа, акты разбора тренировок по отработке планов эвакуации, талоны ПТМ, перечни разрешенных огневых работ, планы эвакуации, знаки пожарной безопасности,  стенды по пожарной безопасности и все вот этот вот... 
 

Охрана труда, экология, промышленная безопасность, разработка и внедрение СУОТ, выполнение функций специалиста по ОТ.
+375 44 559 58 70, http://стб.бел
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

21 час назад, Бульбаш сказал:

Это о чём?

о введении п/п режима. документ для проверяющих, практической ценности в себе не несет

Охрана труда, экология, промышленная безопасность, разработка и внедрение СУОТ, выполнение функций специалиста по ОТ.
+375 44 559 58 70, http://стб.бел
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
×
×
  • Создать...
Сайт использует файлы cookie

Этот сайт использует файлы cookie для обеспечения наилучшего взаимодействия. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на их использование и принимаете Политику конфиденциальности.