Где - то прописано КАК допускать котельные к ОЗП, те, которые не входят под надзор Госпромнадзора?Спасибо!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ НАДЗОР РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Витебское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Витебскэнерго»

Филиал «Энергонадзор»
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №08/594

«О подготовке электро-, теплоустановок и сетей энергоснабжения
к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года»

 
Единый порядок подготовки и проведения осенне-зимнего периода (далее - ОЗП) для энергоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Республики Беларусь установлен ТКП 388-2012 (02230/02030) Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии (далее - ТКП-388), утвержденным постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь и Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 6 июня 2012 г. №27/8.
Требования ТКП-388 распространяются на все организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, имеющих в собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении) теплоисточник(и), тепловую(ые) сеть(и), систему(ы) теплопотребления.
 
Проверке готовности к работе в ОЗП с оформлением паспорта готовности подлежат:
-    потребители тепловой энергии, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, включая жилищный фонд, находящийся на их балансе, за исключением систем теплопотребления индивидуальных предпринимателей и граждан.
-    теплоисточники юридических лиц, независимо от их форм собственности, с установленной мощностью 50 кВт и более, имеющие принудительную циркуляцию теплоносителя.
В целях своевременной и качественной подготовки теплоисточников, тепло- и электроустановок и тепловых сетей объектов народного хозяйства Витебской области к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года с выполнением всех необходимых условий готовности, обеспечивающих устойчивое и надежное энергоснабжение потребителей, предупреждение аварий на электро- и теплооборудовании, а также своевременного оформления паспортов готовности потребителей тепловой энергии и теплоисточников к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОНАДЗОР» РУП «ВИТЕБСКЭНЕРГО»

 

ИНФОРМИРУЕТ:

1.    Потребителей тепловой и электрической энергии о необходимости:
1.1.   На основе анализа функционирования в предыдущий ОЗП энергетического оборудования, электрических и тепловых сетей в срок до 1 мая 2017 года разработать планы организационно­технических мероприятий по подготовке к предстоящему ОЗП.
1.2.   Выполнить комплекс мероприятий по обеспечению устойчивой и надежной работы теплоустановок и тепловых сетей в осенне-зимний период, предусмотрев:

  • -     наличие полного комплекта технической документации на теплоустановки и тепловые сети;
  • -    укомплектование штата персоналом для обслуживания теплоустановок и тепловых сетей, прошедшим обучение и проверку знаний действующих ТНПА в установленном порядке;
  • -    выполнение плановых работ по профилактике и ремонту теплоустановок, тепловых сетей, тепловых пунктов, внутренних систем теплоснабжения зданий;
  • -    комплектацию тепловых пунктов манометрами и термометрами в соответствии с требованиями ТНПА и предписаниями органов Госэнергонадзора;
  • -    выполнение работ по очистке и испытаниям водоподогревателей, испытаниям и промывкам тепловых сетей, тепловых пунктов, систем отопления и вентиляции.
  • -     выполнение проверки технического состояния КИП и систем автоматики;
  • -    выполнение поверки приборов учета тепловой энергии (регистрация паспорта готовности не допускается, если на момент работы комиссии по проверке готовности к ОЗП, прибор учета тепловой энергии не установлен после поверки);
  • -    проведение ревизии запорной и регулирующей арматуры, восстановление нарушенных теплоизоляционных покрытий на трубопроводах и оборудовании систем теплопотребления;
  • -    выполнение предписаний органов Госэнергонадзора, органов государственного надзора за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов, Госпромнадзора в части обеспечения надежности энергоснабжения.

1.3.   Выполнить комплекс мероприятий по обеспечению устойчивой и надежной работы электроустановок и электрических сетей в осенне-зимний период, предусмотрев:

  • -    принятие мер по приведению схем электроснабжения в соответствие с категорийностью электроприемников, обратив особое внимание на электроприемники I и I особой категорий по надежности электроснабжения (объекты здравоохранения и жизнеобеспечения);
  • -     проверку исправности устройств АВР, соответствия уставок релейной защиты заданным;
  • -     обеспечение работоспособности автономных резервных источников электрической энергии;
  • -    своевременный ремонт поврежденных кабельных и воздушных линий, обеспечив до начала ОЗП исправное состояние всех, имеющихся на балансе, линий электропередачи;
  • -     проведение периодических ЭФИ и испытаний электрооборудования и сетей;
  • -    ремонт кровли, помещений и строительных конструкций КТП, ТП, обеспечение их надежными запирающими устройствами;
  • -   выполнение в РУ, ТП, РП всех регламентных работ, предусмотренных требованиями ТКП 181-2009 (02230) Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;
  • -    выполнение предписаний органов Госэнергонадзора в части обеспечения надежности электроснабжения.

2.     Организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда, о необходимости:
2.1.    При подготовке ЦТП, ИТП, ТП и внутридомовых систем теплоснабжения к работе в ОЗП выполнить ремонт и испытания оборудования и тепловых сетей, с учетом требований ТКП-388 и ТКП 45-1.04-305-2016 Техническое состояние и техническое обслуживание зданий. Основные требования.
2.2.    Обеспечить выполнение всех мероприятий для потребителей тепловой энергии, указанных в пунктах 1.2 и 1.3 настоящего письма, а также:

  • -    установку в жилых домах расчетных дросселирующих устройств с обязательной их опломбировкой энергоснабжающей организации и составлением соответствующих актов;
  • -    приведение в порядок помещений и строительных конструкций тепловых пунктов, обслуживающих жилищный фонд, и установку на дверях надежных запирающих устройств;
  • -    утепление оконных и дверных проемов мест общего пользования, а также лестничных клеток, чердаков, подвальных помещений, технических подполий, восстановление нарушенного остекления в местах общего пользования жилых домов;

2.3.    Назначить распорядительным документом организации не позднее 1 августа текущего года комиссию по проверке готовности потребителя тепловой энергии к работе в ОЗП 2017/2018 года. В состав комиссии в обязательном порядке включаются: руководители и другие ответственные должностные лица организаций - потребителей тепловой энергии, представители органов Госэнергонадзора, а для жилищного фонда, не находящегося на обслуживании организаций жилищно-коммунального хозяйства, - и представитель районной (городской) организации жилищно­коммунального хозяйства местных исполнительных и распорядительных органов.
 

3.         Организации, имеющие в собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении) теплоисточники, осуществляющие отпуск тепловой энергии для собственных нужд и (или) сторонним потребителям, в том числе жилищному фонду, о необходимости:
3.1.   На основе анализа функционирования оборудования теплоисточника и тепловых сетей в предыдущий ОЗП в срок до 1 мая 2017 года разработать организационно-технические мероприятия по подготовке теплоисточника к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года.
3.2.    Выполнить комплекс мероприятий по обеспечению устойчивого и надежного теплоснабжения в предстоящий осенне-зимний период, предусмотрев:

  • -    проведение работ на теплоисточнике, тепловых сетях, насосных и ЦТП по профилактике, ремонту и замене оборудования, трубопроводов, систем регулирования и учета тепловой энергии;
  • -    обеспечение соответствия установленным требованиям схем внешнего электроснабжения, а также оборудования собственных электрических и тепловых нужд;
  • -    проведение промывок, испытаний и наладочных работ на оборудовании теплоисточника, тепловых сетей и ЦТП;
  • -    уточнение у потребителей тепловой энергии тепловых нагрузок и выполнение, при необходимости, перерасчета гидравлического режима;
  • -     проведение ревизии запорной, дренажной, воздухоспускной и регулирующей арматуры;
  • -    наличие Положения о взаимоотношениях с потребителями и взаимодействии при аварийных ситуациях;
  • -     выполнение проверки технического состояния теплосчетчиков, КИП и систем автоматики;
  • -    принятие мер по повышению надежности электроснабжения теплоисточников, запитанных от одного источника питания или по одной линии электропередачи;
  • -    выполнение мероприятий по предписаниям Госэнергонадзора, Госпромнадзора, органов государственного надзора за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов.

3.3.    При наличии котельных с котлами суммарной мощностью более 200 кВт и (или) единичной мощностью более 100 кВт получить заключение Госпромнадзора о готовности поднадзорного ему котельного оборудования к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года, которое является неотъемлемой частью паспорта готовности теплоисточника.
3.4.    Назначить распорядительным документом организации, имеющей в собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении) теплоисточник, комиссию по проверке готовности теплоисточника к работе в ОЗП 2017/2018 года.
В состав комиссии по проверке готовности теплоисточника в обязательном порядке включаются: руководители и другие ответственные лица организаций, имеющих в собственности
(хозяйственном          ведении,          оперативном управлении) теплоисточник, представители
органа Госэнергонадзора, а для теплоисточников, отапливающих жилищный фонд (кроме теплоисточников ГПО «Белэнерго» и Минжилкомхоза), также представитель районной (городской) организации жилищно-коммунального хозяйства местного исполнительного и распорядительного органа.
 

4.       Перечень документов, подлежащих рассмотрению представителем органа Госэнергонадзора при участии в работе комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии и теплоисточников к работе в ОЗП:
4.1.    Приказ о назначении комиссии по проверке готовности к работе в ОЗП.
4.2.    План организационно-технических мероприятий по подготовке к работе в ОЗП.
4.3.  Документы, подтверждающие наличие в организации лица, ответственного за тепловое хозяйство, и подготовленного персонала, эксплуатирующего теплоустановки и тепловые сети, или договор со специализированной организацией на обслуживание теплоустановок и тепловых сетей.
4.4.   Перечень объектов организации, использующих тепловую энергию, подписанный ее руководителем.
4.5.    Свидетельства о поверке приборов учета тепловой энергии.
4.6.  Акты на выполненные работы по испытаниям тепловых сетей, испытаниям и промывкам систем отопления, трубопроводов и оборудования тепловых пунктов, систем теплоснабжения вентиляционных установок, по очистке и испытаниям водоподогревателей, подписанные также уполномоченным представителем энергоснабжающей организации с указанием его фамилии, имени и отчества.
4.7.  Оформленный организацией в двух экземплярах акт проверки готовности потребителя тепловой энергии (теплоисточника) к работе в ОЗП.
При проверке готовности теплоисточника к работе в ОЗП для рассмотрения представителю органа Госэнергонадзора дополнительно предъявляются следующие документы:
4.8.  Заключение Госпромнадзора о готовности поднадзорного ему котельного оборудования теплоисточника к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года.
4.9.  Положение о взаимоотношениях с потребителями и взаимодействии при аварийных ситуациях (при отпуске тепловой энергии сторонним потребителям).
 

5.       При проверке готовности электроустановок потребителя либо теплоисточника должны быть предъявлены для рассмотрения представителю органа Госэнергонадзора следующие документы:
5.1.        Протоколы эксплуатационных испытаний и электрофизических измерений электроустановок.
5.2.  Сведения об организации эксплуатации электроустановок (наличие обслуживающего персонала или договора на обслуживание электроустановок, наличие лица, ответственного за электрохозяйство).
5.3.    Согласованную и утвержденную однолинейную схему электроснабжения.
5.4.        Положение о взаимоотношениях между энергоснабжающей организацией и потребителем при наличии у потребителя на балансе электроустановок, включенных в транзитную часть энергоснабжающей организации, и (или) имеющие собственные электростанции или АИЭ, от которых может быть подано напряжение в сеть.
5.5.  Акты проверки срабатывания АВР (для потребителей, имеющих электроприемники I и I особой категории).
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОНАДЗОР» РУП «ВИТЕБСКЭНЕРГО» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
Работа комиссий по проверке готовности потребителей тепловой энергии и ведомственных теплоисточников к работе в ОЗП, а также регистрация паспортов готовности проводится в соответствии с графиками, составленными органом Госэнергонадзора и утвержденными местными исполнительными органами власти.
Руководитель организации должен организовать работу комиссии по проверке готовности к ОЗП, предварительно пригласив для участия в ней представителя органа Госэнергонадзора. Для этого необходимо в письменном виде обратиться в территориальное подразделение филиала «Энергонадзор» РУП «Витебскэнерго».
Результатом работы комиссии, при выполнении всех условий готовности, является «Акт проверки готовности к работе в осенне-зимний период», на основании которого организацией - потребителем тепловой энергии (владельцем теплоисточника) оформляется «Паспорт готовности к работе в осенне-зимний период» в порядке, предусмотренном ТКП-388, который регистрируется в органе Госэнергонадзоре.
Регистрация паспортов готовности в органах Госэнергонадзора должна производиться в строгом соответствии со сроками, установленными в графиках регистрации паспортов готовности, которые составлены в соответствии с графиком, утвержденным Первым заместителем председателя Витебского облисполкома 31.03.2017.
Регистрация паспорта (акта) готовности потребителя тепловой энергии и теплоисточника к работе в осенне-зимний период является административной процедурой, осуществляемой органами Госэнергонадзора на основании пункта 3.32. единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. №156.
 

В целях своевременного и качественного осуществления данной административной процедуры регистрация паспортов (актов) готовности к работе в ОЗП организована в межрайонных отделениях и районных энергоинспекциях филиала «Энергонадзор» РУП «Витебскэнерго».
Включение систем теплоснабжения при отсутствии оформленного и зарегистрированного в органе Госэнергонадзора «Паспорта готовности» либо «Акта готовности» ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
За несвоевременную подготовку к ОЗП руководитель организации несет ответственность в соответствии с законодательством.
Непринятие мер по подготовке теплоиспользующего оборудования для работы в осенне­зимний период влечет административную ответственность, предусмотренную статьей 20.11. Особенной части Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, в виде наложения штрафа в размере до 500 базовых величин.
 

Консультацию по вопросам подготовки к работе в ОЗП 2017/2018 года можно получить по следующим контактным телефонам:

  • Витебское межрайонное отделение филиала «Энергонадзор» (г. Витебск, ул. Ленина, 10а) тел.: (0212) 64-82-56 (приемная), 64-82-59 (теплогруппа энергоинспекции).
  • Полоцкое межрайонное отделение филиала «Энергонадзор» (г. Полоцк, ул. Нижне- Покровская, 27) тел.: (0214) 41-91-45 (приемная), 41-90-83 (теплогруппа энергоинспекции).
  • Оршанское межрайонное отделение филиала «Энергонадзор» (г. Орша, ул. Ленина, 55) тел.: (0216) 21-34-67 (приемная), 53-06-64 (теплогруппа энергоинспекции).
  • Глубокское межрайонное отделение филиала «Энергонадзор» (г. Глубокое, ул. Красноармейская, 78) тел.: (02156) 2-81-07 (приемная), 2-87-04 (теплогруппа энергоинспекции).
  • Филиал «Энергонадзор» РУП «Витебскэнерго»: тел.: (0212) 64-82-21 (приемная), 64-82-61 (энергоинспекция).

Вся необходимая информация также размещена на сайте: тотото.епайгог.уйеЪзк.епегдо.Ъу
Филиалом «Учебный центр» РУП «Витебскэнерго» в период с мая по июль текущего года планируется проведение однодневных обучающих семинаров на тему: «Подготовка потребителей тепловой энергии, энергоснабжающих организаций и ведомственных теплоисточников к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года в соответствии с действующим законодательством».
 

Занятия проводят специалисты филиала «Энергонадзор» РУП «Витебскэнерго».
 

Зачисление в группу производится на основе предварительной заявки и заключения договора с филиалом «Учебный центр» РУП «Витебскэнерго». Заявки направлять по адресу: 210017, г. Витебск, ул. Полярная, 38А или по факсу: (0212) 23-19-88.
 

Контактные телефоны:

(0212) 43-13-49, 27-78-20.
 

Даты проведения семинаров будут уточняться по мере формирования групп.
 

Стоимость обучения одного человека - 9 руб. 60 коп. (с учетом НДС).
 

Оплата - безналичный расчет.
 

Места проведения семинаров:
-    г. Витебск - на базе филиала «Учебный центр» РУП «Витебскэнерго»
(г. Витебск, ул. Полярная, 38А);
-    г. Полоцк и г. Новополоцк - на базе Полоцкого межрайонного отделения филиала «Энергонадзор» РУП «Витебскэнерго» (г. Полоцк, ул. Нижне-Покровская, 27);
-    г. Орша - на базе Оршанского межрайонного отделения филиала «Энергонадзор» РУП «Витебскэнерго» (г. Орша, ул. Ленина, 55);
-    г. Глубокое - на базе Глубокского межрайонного отделения филиала «Энергонадзор» РУП «Витебскэнерго» (г. Глубокое, ул. Красноармейская, 78).
Возможно проведение семинаров в районных энергоинспекциях филиала «Энергонадзор» РУП «Витебскэнерго» при условии численности группы не менее 10 человек.
clip_image002.jpgclip_image003.gifДиректор филиала «Энергонадзор» РУП «Витебскэнерго» - старший государственный инспектор по энергетическому надзору
 

Источник
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если вы работаете на предприятии требуйте у руководителя "Повышения квалификации" для лиц ответственных за тепловое хоз-во, если занялись подготовкой к ОЗП. Это весьма расширит ваши знания нормативно-правовых актов.

Стоит кстати также посмотреть ТКП-458-2012! Там есть информация, что нужно делать с оборудованием перед ОЗП и системой отопления.

Если в двух словах о котельной не поднадзорной котельной то:

1.Паспорт готовности к ОЗП!!!!

1.1. Гидравлическое испытание котла и акты проверки.

1.2. Гидравлическое испытание системы отопления.

1.3.  АКТ Гидропневматической промывки и оперсовки не реже 1 раз в (4 года) или при явном засорении и плохой теплоотдаче.

1.4. Рабочая схема котельной(теплового пункта) и температурный график + инструкция использования, нумерация запорной арматуры(так же наличие: мономеров,термометров поверенных и предохранительных клапанов) 

1.5. Промывка теплообменных аппаратов(если таковые имеются). 

1.6. Приказ на "О подготовке Предприятия к работе в осенне- зимний период 20..-20..гг." и комиссии по проверки готовности в ОЗП.

1.7. Протокол проверки знаний у лица ответственного за тепловое хоз-во( с участием инспектора энергонадзора).

1.8. Протокол проверки персонала обслуживающего тепловые установки.

1.9. Акт на ревизию запорной арматуры и наличия персонала(на установку сужающих устройств если таковые имеются).

1.10. Эксплуатационный паспорт теплой сети(вашего теплопункта или центрального теплового пункта(ЦТП)).

и т.д.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Кто может подскажет? У нас на предприятии установлен котёл ATMOS DC70S мощность 49-70 кВт. Подвергается ли он проверке энергонадзора при подготовке к работе в ОЗП?

 

Ведь в ТКП 388-2012 п. 4.2.2 записано  "теплоисточники, принадлежащие юридическим лицам негосударственной формы собственности, с установленной мощностью 50 кВт и более, имеющие принудительную циркуляцию теплоносителя.

 

Можно ли как то открестится от Энергонадзора?

 

Спасибо!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
×
×
  • Создать...
Сайт использует файлы cookie

Этот сайт использует файлы cookie для обеспечения наилучшего взаимодействия. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на их использование и принимаете Политику конфиденциальности.