Требования пожарной безопасности при оборудования навеса для дров возле котельной


Рекомендуемые сообщения

Нужно возле котельной установить навес для дров. В каких документах по пожарной безопасности прописано расстояние от здания котельной до навеса. И второй вопрос где прописано что при одновременной работе котла на жидком топливе и дровяной нельзя использовать одну трубу. И если можно ссылку. Очень нужно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ТКП 45-2.02-242-2011

Разрывы от зданий не нормируются:

– до складов (под навесами) лесоматериалов, щепы и опилок емкостью до 100 м3

 

ТКП 45-4.03-267-2012

Д.1 Отвод продуктов сгорания от газового отопительного оборудования и другого бытового газового оборудования, в конструкции которых предусмотрен отвод продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать от каждого прибора и агрегата по обособленному дымоходу. В существующих зданиях допускается предусматривать присоединение к одному дымоходу не более двух водонагревателей, расположенных на одном или разных этажах здания, при условии ввода продуктов сгорания в дымоход на разных уровнях, не ближе 0,75 м один от другого, или на одном уровне с устройством в дымоходе рассечки на высоту не менее 0,75 м.

 

псы: про не газовый тоже такая норма есть, сейчас некогда искать.....

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

«22 Отвод продуктов сгорания в мини-котельных 22.1 Отвод продуктов сгорания от котлов, в конструкции которых предусмотрен отвод  продуктов  сгорания  в  дымовую  трубу,  следует  предусматривать  от  аждого
прибора  и  агрегата  по  обособленной  дымовой  трубе.  В  существующих  зданиях допускается предусматривать присоединение к одной дымовой  трубе не более двух котлов,  расположенных  на  одном  или  разных  этажах  здания,  при  условии  ввода продуктов  сгорания  в  дымовую  трубу  на  разных  уровнях,  не  ближе 0,75  м  один  от другого, или на одном уровне с устройством в дымовой трубе рассечки на высоту не менее 0,75 м. 

Допускается  предусматривать  подключение  нескольких  котлов  по  каскадной схеме (СТБ EN 13384-2-2012 «Трубы  дымовые.  Методы  теплотехнического  и аэродинамического расчета. Часть 2. Дымовые трубы, обслуживающие более одного устройства») на всех видах топлива к одному горизонтальному дымоотводу только на одном этаже с последующим присоединением его к коллективной дымовой трубе, если это предусмотрено рекомендациями завода-изготовителя.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...
Сайт использует файлы cookie

Этот сайт использует файлы cookie для обеспечения наилучшего взаимодействия. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на их использование и принимаете Политику конфиденциальности.