kirillvolchkov Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 Нужно возле котельной установить навес для дров. В каких документах по пожарной безопасности прописано расстояние от здания котельной до навеса. И второй вопрос где прописано что при одновременной работе котла на жидком топливе и дровяной нельзя использовать одну трубу. И если можно ссылку. Очень нужно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Andrio Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 ТКП 45-2.02-242-2011 Разрывы от зданий не нормируются: – до складов (под навесами) лесоматериалов, щепы и опилок емкостью до 100 м3 ТКП 45-4.03-267-2012 Д.1 Отвод продуктов сгорания от газового отопительного оборудования и другого бытового газового оборудования, в конструкции которых предусмотрен отвод продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать от каждого прибора и агрегата по обособленному дымоходу. В существующих зданиях допускается предусматривать присоединение к одному дымоходу не более двух водонагревателей, расположенных на одном или разных этажах здания, при условии ввода продуктов сгорания в дымоход на разных уровнях, не ближе 0,75 м один от другого, или на одном уровне с устройством в дымоходе рассечки на высоту не менее 0,75 м. псы: про не газовый тоже такая норма есть, сейчас некогда искать..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Andrio Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 «22 Отвод продуктов сгорания в мини-котельных 22.1 Отвод продуктов сгорания от котлов, в конструкции которых предусмотрен отвод продуктов сгорания в дымовую трубу, следует предусматривать от аждогоприбора и агрегата по обособленной дымовой трубе. В существующих зданиях допускается предусматривать присоединение к одной дымовой трубе не более двух котлов, расположенных на одном или разных этажах здания, при условии ввода продуктов сгорания в дымовую трубу на разных уровнях, не ближе 0,75 м один от другого, или на одном уровне с устройством в дымовой трубе рассечки на высоту не менее 0,75 м. Допускается предусматривать подключение нескольких котлов по каскадной схеме (СТБ EN 13384-2-2012 «Трубы дымовые. Методы теплотехнического и аэродинамического расчета. Часть 2. Дымовые трубы, обслуживающие более одного устройства») на всех видах топлива к одному горизонтальному дымоотводу только на одном этаже с последующим присоединением его к коллективной дымовой трубе, если это предусмотрено рекомендациями завода-изготовителя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
kirillvolchkov Опубликовано 15 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Рекомендуемые сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.