Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 15 мая 2018 г. № 34 утверждена Инструкция о порядке проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения.

 

Данной Инструкцией определен:

  • порядок проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного состояния;
  • форма Акта  оценки готовности к применению внутреннего противопожарного водоснабжения;
  • форма Акта оценки готовности к применению пожарных водоёмов;
  • форма Акта оценки готовности к применению пожарных насосов;
  • форма Протокола проверки работоспособности и определения водоотдачи пожарных гидрантов;
  • определено испытательное оборудование и средства измерений для проверки работоспособности и водоотдачи пожарных гидрантов.

В Инструкции даны:

  • схема подключения оборудования при определении водоотдачи пожарного гидранта при помощи пожарной колонки;
  • схема подключения пожарных аварийно-спасательных автомобилей;
  • схема ствола-водомера;
  • значения сопротивлений пожарных рукавов и пожарных стволов.

 

Постановление вступает в силу 9 июня 2018 года.

Инструкция о порядке проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения.pdf

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ НАДО ПЛАТИТЬ, ЗА ЕЁ ОТСУТСТВИЕ - РАСПЛАЧИВАТЬСЯ (У. ЧЕРЧИЛЬ)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Уважаемые коллеги, дайте пожалуйста пояснения по поводу поверки пожарных кранов на водоотдачу, ранее требование 1 раз в пол года, составлялся протокол соответствующий.

Согласно новой инструкции требование на испытание на водоотдачу не прописано - если я правильно понимаю.Есть только на пуск воды.

Могу ли я самостоятельно зафиксировать наличие воды в кране, путем ее пуска и тем самым составить акт, или же все равно необходимо проверять водоотдачу ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да, как бы и ранее было деление .. краны - пуск воды, гидранты - измерение на водоотдачу.. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Уважаемые коллеги, дайте пожалуйста пояснения по поводу поверки пожарных кранов на водоотдачу, ранее требование 1 раз в пол года, составлялся протокол соответствующий.

Согласно новой инструкции требование на испытание на водоотдачу не прописано - если я правильно понимаю.Есть только на пуск воды.

Могу ли я самостоятельно зафиксировать наличие воды в кране, путем ее пуска и тем самым составить акт, или же все равно необходимо проверять водоотдачу ?

Можете, за исключением нескольких случаев указанных в инструкции. Форма акта установлена ей же, а так же все проверяемые параметры кроме пуска воды.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
×
×
  • Создать...
Сайт использует файлы cookie

Этот сайт использует файлы cookie для обеспечения наилучшего взаимодействия. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на их использование и принимаете Политику конфиденциальности.