Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 15 мая 2018 г. № 34 утверждена Инструкция о порядке проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения.

 

Данной Инструкцией определен:

  • порядок проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного состояния;
  • форма Акта  оценки готовности к применению внутреннего противопожарного водоснабжения;
  • форма Акта оценки готовности к применению пожарных водоёмов;
  • форма Акта оценки готовности к применению пожарных насосов;
  • форма Протокола проверки работоспособности и определения водоотдачи пожарных гидрантов;
  • определено испытательное оборудование и средства измерений для проверки работоспособности и водоотдачи пожарных гидрантов.

В Инструкции даны:

  • схема подключения оборудования при определении водоотдачи пожарного гидранта при помощи пожарной колонки;
  • схема подключения пожарных аварийно-спасательных автомобилей;
  • схема ствола-водомера;
  • значения сопротивлений пожарных рукавов и пожарных стволов.

 

Постановление вступает в силу 9 июня 2018 года.

Инструкция о порядке проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения.pdf

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ НАДО ПЛАТИТЬ, ЗА ЕЁ ОТСУТСТВИЕ - РАСПЛАЧИВАТЬСЯ (У. ЧЕРЧИЛЬ)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Уважаемые коллеги, дайте пожалуйста пояснения по поводу поверки пожарных кранов на водоотдачу, ранее требование 1 раз в пол года, составлялся протокол соответствующий.

Согласно новой инструкции требование на испытание на водоотдачу не прописано - если я правильно понимаю.Есть только на пуск воды.

Могу ли я самостоятельно зафиксировать наличие воды в кране, путем ее пуска и тем самым составить акт, или же все равно необходимо проверять водоотдачу ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да, как бы и ранее было деление .. краны - пуск воды, гидранты - измерение на водоотдачу.. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Уважаемые коллеги, дайте пожалуйста пояснения по поводу поверки пожарных кранов на водоотдачу, ранее требование 1 раз в пол года, составлялся протокол соответствующий.

Согласно новой инструкции требование на испытание на водоотдачу не прописано - если я правильно понимаю.Есть только на пуск воды.

Могу ли я самостоятельно зафиксировать наличие воды в кране, путем ее пуска и тем самым составить акт, или же все равно необходимо проверять водоотдачу ?

Можете, за исключением нескольких случаев указанных в инструкции. Форма акта установлена ей же, а так же все проверяемые параметры кроме пуска воды.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
×
×
  • Создать...
Сайт использует файлы cookie

Этот сайт использует файлы cookie для обеспечения наилучшего взаимодействия. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на их использование и принимаете Политику конфиденциальности.