Lisa Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 Подскажите, пожалуйста: нужен ли пожарный кран в гараже? Достаточно ли шланга к центральному водопроводу и переносного огнетушителя? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
polevchyk Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 огнетушители на 200 м.кв углекисл 2 шт не менее 5 кг или порошок не менее 2 на помещ Пост МЧС от 18.05.18 №35 прилож 8 Цитата Разъяснения Министерств и ведомств по охране труда и кадровому делопроизводству здесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Alex Drozdov Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 Подскажите, пожалуйста: нужен ли пожарный кран в гараже? Достаточно ли шланга к центральному водопроводу и переносного огнетушителя? ну шланг к водопроводу не пойдет, т.к.: не предназначен для локализации возгораний; скорее всего, не будет требуемой водоотдачи если нет внутреннего противопожарного водопровода- что мешает поставить ЩП-А? Цитата Охрана труда, экология, промышленная безопасность, разработка и внедрение СУОТ, выполнение функций специалиста по ОТ. +375 44 559 58 70, http://стб.бел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Lisa Опубликовано 3 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 ну шланг к водопроводу не пойдет, т.к.: не предназначен для локализации возгораний; скорее всего, не будет требуемой водоотдачи если нет внутреннего противопожарного водопровода- что мешает поставить ЩП-А? Есть внутренний водопровод. Обязателен ли пожарный кран? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
polevchyk Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 В пост мчс только огнетушитель Цитата Разъяснения Министерств и ведомств по охране труда и кадровому делопроизводству здесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Nefox.org Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 Есть внутренний водопровод. Обязателен ли пожарный кран? В проектной документации ответ. Цитата Полный комплекс услуг по пожарной безопасности + 375 (29) 101-19-19 + 375 (17) 510-37-37 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Nefox.org Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 если проектной документации нет, то ТКП 45-2.02-316-2018 (33020) раздел 6 Цитата Полный комплекс услуг по пожарной безопасности + 375 (29) 101-19-19 + 375 (17) 510-37-37 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Alex Drozdov Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 Есть внутренний водопровод. Обязателен ли пожарный кран? Абсолютно не обязателен. Нет в проектной документации на построенное здание- значит не нужен. Если в проектной документации есть, по факту нет- куда дели?) Цитата Охрана труда, экология, промышленная безопасность, разработка и внедрение СУОТ, выполнение функций специалиста по ОТ. +375 44 559 58 70, http://стб.бел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
polevchyk Опубликовано 4 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 Так ведь мчс же сами решают в каких помещениях должны быть средства пожаротушения а если помещение поменялось в своем использовании то так и получается что пк не нужен и хватает огнетушителей Цитата Разъяснения Министерств и ведомств по охране труда и кадровому делопроизводству здесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
DemDembI4 Опубликовано 10 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 Так ведь мчс же сами решают в каких помещениях должны быть средства пожаротушения а если помещение поменялось в своем использовании то так и получается что пк не нужен и хватает огнетушителей Не соглашусь с Вами, если поменялось назначение помещения, то нужно вносить изменения в проектную документацию (ПД). А в проектной документации все должно быть расписано. Все верно было сказано выше, прописан в ней внутренний противопожарный водопровод то надо, нет не надо. А если не изменяли ПД, то молчите и ни кому не говорите что поменяли назначение. В большинстве своем проектную документацию не смотрят. Есть пожарный кран он должен работать и все. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Lisa Опубликовано 11 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Консультировалась с МЧСниками. Сказали достаточно передвижного огнетушителя на 50 литров. У нас не совсем гараж. Помещение с ямой. И ТС там бывают только если надо посмотреть на яме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Alex Drozdov Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Огнетушители ОП-40, 45, 50 и т.д. нужны для тушения пожаров повышенного ранга. Его стоимость и дальнейшая перезарядка примерно эквивалента стоимости 10 огнетушителей ОП-8. Пламенный привет передайте своим МЧС-никам. Если обращали внимание, то такие огнетушители устанавливают на заправках, складах ЛВЖ, ГЖ. Если хотите закрыть вопрос по объемам комплектования своего помещения ПСППЗ- закажите расчет категории пожаро-взырвоопасности, и в зависимости от категории- обеспечьте наличие огнетушителей в объеме Таблицы 1 Постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 18 мая 2018 г. № 35 Цитата Охрана труда, экология, промышленная безопасность, разработка и внедрение СУОТ, выполнение функций специалиста по ОТ. +375 44 559 58 70, http://стб.бел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
DemDembI4 Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Консультировалась с МЧСниками. Сказали достаточно передвижного огнетушителя на 50 литров. У нас не совсем гараж. Помещение с ямой. И ТС там бывают только если надо посмотреть на яме. Если сами хотите посмотреть сколько и какие огнетушители надо, см приложение 1 пост МЧС №35 от 18.05.2018 (табл.1 переносные огнетушители, табл.2 передвижные), по размещению огнетушителей смотрите ППБ 01-2014 прил.5 п.7. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
DemDembI4 Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Гараж категория не ниже В3 но не выше В1, так что берите огнетушители по В1-В3 (ГЖ присутствуют - топливо в баке). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
DemDembI4 Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 А сигнализацию пожарную МЧС не писали Вам. Нам на боксы именно с ямами написали оборудовать сигнализацией. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Alex Drozdov Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Гараж категория не ниже В3 но не выше В1, так что берите огнетушители по В1-В3 (ГЖ присутствуют - топливо в баке). Пальцем в небо. У меня помещение для ТОиР техники- категория Д. Наличие или отсутствие ГЖ на рабочем месте не основание для назначения категории. При расчете не опираются только на факт наличия тех или иных горючих/взрывоопасных веществ- все гораздо сложнее. Цитата Охрана труда, экология, промышленная безопасность, разработка и внедрение СУОТ, выполнение функций специалиста по ОТ. +375 44 559 58 70, http://стб.бел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
DemDembI4 Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Пальцем в небо. У меня помещение для ТОиР техники- категория Д. Наличие или отсутствие ГЖ на рабочем месте не основание для назначения категории. При расчете не опираются только на факт наличия тех или иных горючих/взрывоопасных веществ- все гораздо сложнее. Вы не правы. При расчете нахождения автомобиля считается худший вариант, а именно полностью заправленный автомобиль и если разделять автомобиль на горючие материалы то получается минимум В3, не знаю кто вам считал категорию. А я для того чтобы не платить деньги за расчет пересчитывал категории на многие помещения задним числом до марта кажется 2015 года тогда можно было еще самим считать, и помогал мне как раз мчс-ник который паспорта по пожарной безопасности делал. Так вот по гаражам получилась такая картина. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
DemDembI4 Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 А по наличию ГЖ я имел в виду то, как выбирать огнетушители, там строчки В1-В3 с наличием гг и гж, и В1-В3 кроме гг и гж. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Alex Drozdov Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Интересный подход про 2015 год- может и себе койчего пересчитать З.Ы. Считали проектировщики в 2014 году Цитата Охрана труда, экология, промышленная безопасность, разработка и внедрение СУОТ, выполнение функций специалиста по ОТ. +375 44 559 58 70, http://стб.бел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...