Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте, помогите разобраться:согласно постановлению МЧС РБ от 15.05.2018г №34 проверка состояния ПК производится не реже одного раза в год, с составлением акта произвольной формы (без определения водоотдачи ,про перекатку рукавов также не упоминается).А согласно ППБ 01-2014: Проверка состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на объекте должна проводиться не реже одного раза в 6 месяцев. Так как правильно,внутренние ПК проверять раз в 6мес, или раз в год? И каким документом регламентируется проведение и периодичность перекатки рукавов ПК? Спасибо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте, помогите разобраться:согласно постановлению МЧС РБ от 15.05.2018г №34 проверка состояния ПК производится не реже одного раза в год, с составлением акта произвольной формы (без определения водоотдачи ,про перекатку рукавов также не упоминается).А согласно ППБ 01-2014: Проверка состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на объекте должна проводиться не реже одного раза в 6 месяцев. Так как правильно,внутренние ПК проверять раз в 6мес, или раз в год? И каким документом регламентируется проведение и периодичность перекатки рукавов ПК? Спасибо.

Проверка состояния внутреннего противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в год, а также после каждого капитального ремонта, реконструкции или подключения новых потребителей к водопроводной сети.

Оценка готовности к применению внутреннего противопожарного водоснабжения включает в себя:

визуальный осмотр на предмет наличия и целостности пожарных рукавов, стволов, соединительных головок, запорной арматуры;

пуск воды для определения работоспособности (за исключением кранов, подключенных к питающим трубопроводам спринклерной установки пожаротушения);

составление акта оценки готовности к применению внутреннего противопожарного водоснабжения по форме согласно приложению 1 к Инструкции о порядке проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения.

 

Обязательного требования к перекатке рукавов сейчас нет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
×
×
  • Создать...
Сайт использует файлы cookie

Этот сайт использует файлы cookie для обеспечения наилучшего взаимодействия. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на их использование и принимаете Политику конфиденциальности.