Алексей Опубликовано 5 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2011 Может ли инженер по охране труда выполнять функции проверяющего и присваивать работникам I-ю группу электробезопасности. Если это возможно, то при каких обстоятельствах? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
admin Опубликовано 5 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2011 Д.М.Лосенков, начальник управления госэнергонадзора ГПО "Белэнерго" – старший государственный инспектор по энергетическому надзору Ранее действовавшие "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" допускали такую возможность. Однако с вступлением в силу "Межотраслевых правил по охране труда при работе в электроустановках" и ТКП 181-2009 "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" (ТКП "ПТЭ") требования изменились. В соответствии с требованиями п.12 "Межотраслевых правил" и п.4.2.10 ТКП "ПТЭ" присвоение I-й группы по электробезопасности проводит лицо, ответственное за электрохозяйство или по его письменному указанию лицо из электротехнического персонала с группой по электробезопасности не ниже III. Специалист по охране труда (даже если он имеет IV группу по электробезопасности) не является электротехническим персоналом и, соответственно, не имеет право проводить проверку знаний на I-ю группу по электробезопасности. Цитата Мы в социальных сетях: Вконтакте и Facebook .Присоединяйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...