Протоколы и Постановление 15 мая 2018г.


Рекомендуемые сообщения

Добрый день!

Прошу помочь с документами. На предприятии есть ПГ и ПК. Нужно проводить проверку ПГ  - проверили составили протокол, а вот протокол на ПК еще не разу не оформляли согласно Постановления №34 от 15 мая 2018. Может кто-нибудь помочь с примером протокола ПК (с его заполнением)? заодно если не сложно и ПГ посмотреть пример может быть, что-то не так заполняем.

 

Email: qwas124816@yandex.ru

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

25.09.2019 в 10:05, AundeR сказал:

Добрый день!

Прошу помочь с документами. На предприятии есть ПГ и ПК. Нужно проводить проверку ПГ  - проверили составили протокол, а вот протокол на ПК еще не разу не оформляли согласно Постановления №34 от 15 мая 2018. Может кто-нибудь помочь с примером протокола ПК (с его заполнением)? заодно если не сложно и ПГ посмотреть пример может быть, что-то не так заполняем.

 

Email: qwas124816@yandex.ru

 

АКТ
оценки готовности к применению
внутреннего противопожарного водоснабжения

Комиссия в составе: главного инженера управления , инженера по охране труда , ответственного за электрохозяйство мастера службы энергетики, телемеханики и  защиты  подземных газопроводов от  коррозии  

(должность, инициалы, фамилия)

в период с 09 часов до 11 часов 27.09.2019 года провела проверку системы внутреннего противопожарного водоснабжения в здании по адресу:

г. , ул., , АБК, АХК, мастерские

(адрес и назначение здания)

Визуальным осмотром системы внутреннего противопожарного водоснабжения и пуском воды установлено:

 

Номер пожарного крана

Наличие и целостность пожарных рукавов, стволов, соединительных головок, запорной арматуры, результат пуска воды

Результат оценки готовности к применению

ПК-1  (1 этаж АБК)

Рукав, ствол,  соединительные головки и запорная арматура находится в исправном состоянии.

Произведен пуск воды.

Готов к применению по назначению

ПК-2 (1 этаж АБК)

Рукав, ствол,  соединительные головки и запорная арматура находится в исправном состоянии.

Произведен пуск воды.

Готов к применению по назначению

ПК-3 (2 этаж АБК)

Рукав, ствол,  соединительные головки и запорная арматура находится в исправном состоянии.

Произведен пуск воды.

Готов к применению по назначению

ПК-4 (2 этаж АБК)

Рукав, ствол,  соединительные головки и запорная арматура находится в исправном состоянии.

Произведен пуск воды.

Готов к применению по назначению

ПК-5 (3 этаж АБК)

Рукав, ствол,  соединительные головки и запорная арматура находится в исправном состоянии.

Произведен пуск воды.

Готов к применению по назначению

ПК-6 (3 этаж АБК)

Рукав, ствол,  соединительные головки и запорная арматура находится в исправном состоянии.

Произведен пуск воды.

Готов к применению по назначению

ПК-7 (Чердачное помещение

Рукав, ствол,  соединительные головки и запорная арматура находится в исправном состоянии.

Произведен пуск воды.

Готов к применению по назначению

ПК-8 (Мастерские)

Рукав, ствол,  соединительные головки и запорная арматура находится в исправном состоянии.

Произведен пуск воды.

Готов к применению по назначению

ПК-10 (Мастерские)

Рукав, ствол,  соединительные головки и запорная арматура находится в исправном состоянии.

Произведен пуск воды.

Готов к применению по назначению

ПК-11 (Мастерские)

Рукав, ствол,  соединительные головки и запорная арматура находится в исправном состоянии.

Произведен пуск воды.

Готов к применению по назначению

ПК-12 (Мастерские)

Рукав, ствол,  соединительные головки и запорная арматура находится в исправном состоянии.

Произведен пуск воды.

Готов к применению по назначению

 

Заключение: пожарные краны и оборудование находятся в технически исправном состоянии и готовы к дальнейшему применению по назначению.

 

Члены комиссии:                                                                    

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ПРОТОКОЛ
проверки работоспособности
и определения водоотдачи пожарных гидрантов

       Комиссия в составе  главного инженера управления  инженера по охране труда ответственного за электрохозяйство  мастера службы энергетики, телемеханики и  защиты  подземных газопроводов от  коррозии  

С 10 часов до 16 часов 24 сентября 2019 года провела испытание на водоотдачу пожарных гидрантов, обслуживающих здание (сооружение) по адресу: 

 

Номер пожарного гидранта

Рабочее давление пожарного гидранта, мегапаскалей

Объем мерной емкости, кубических метров

Время заполнения мерной емкости, секунд

Водоотдача, литров в секунду

На территории производственной базы

ПГ-1

0,2

 

0,2

12

16,6

На территории 

ПГ-1

0,2

 

0,2

12,5

16

ПГ-2

0,2

 

0,2

12,5

16

На территории АГЗС 

ПГ-1

0,2

 

0,2

13

15,4

На территории АГЗС 

ПГ-1

0,2

 

0,2

13

15,4

На территории  района 

ПГ-1

0,2

 

0,2

12

16,6

ПГ-2

0,2

 

0,2

12

16,6

Заключение: Пожарные гидранты, расположенные на территории  и районов газоснабжения, находятся в технически исправном состоянии и готовы к эксплуатации по назначению.  

 

 

     Члены комиссии:                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Проверка ПГ проводилась объемным методом, мерная емкость 200л и время заполнения ее(секундомер). Ну и следовательно объем делим на время и получается водоотдача

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

21 час назад, myxaan сказал:

Проверка ПГ проводилась объемным методом, мерная емкость 200л и время заполнения ее(секундомер). Ну и следовательно объем делим на время и получается водоотдача

Я, Вам искренне благодарен!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

26.09.2019 в 11:28, myxaan сказал:

Проверка ПГ проводилась объемным методом, мерная емкость 200л и время заполнения ее(секундомер). Ну и следовательно объем делим на время и получается водоотдача

А кстати где можно найти нормы расхода л/c  для ПК и ПГ? Не подскажите?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В проектной документации на них

Охрана труда, экология, промышленная безопасность, разработка и внедрение СУОТ, выполнение функций специалиста по ОТ.
+375 44 559 58 70, http://стб.бел
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Как такового понятия норма расхода из ПГ или ПК нет. При выполнении проектной документации в разделах  ВК, НВК рассматривается необходимость оборудования зданий и сооружений пожарными кранами и наружным противопожарным водоснабжением. В зависимости от этого выбираются диаметры трубопроводов, давление в сети, необходимость установки насосов повысителей и т.д. Так что если у вас нет проектной документации, то доказать, какой необходим расход, очень трудно, но ориентировочную водоотдачу от ПГ определить можно, для этого скачайте справочник руководителя тушения пожара Иванников В.П. Клюс П.П. (есть в свободном доступе) и в таблице 4.1 посмотрите какая водоотдача должна быть из пожарного гидранта в зависимости от типа сети (кольцевая, тупиковая), диаметра трубопровода, и напора в сети. Проверка на водоотдачу пожарных кранов проводится при приемке в эксплуатацию зданий, сооружений, либо после их капремонта и т.д. смотрите постановление МЧС №34 от 15.05.2018.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

19 минут назад, DemDembI4 сказал:

Как такового понятия норма расхода из ПГ или ПК нет. При выполнении проектной документации в разделах  ВК, НВК рассматривается необходимость оборудования зданий и сооружений пожарными кранами и наружным противопожарным водоснабжением. В зависимости от этого выбираются диаметры трубопроводов, давление в сети, необходимость установки насосов повысителей и т.д. Так что если у вас нет проектной документации, то доказать, какой необходим расход, очень трудно, но ориентировочную водоотдачу от ПГ определить можно, для этого скачайте справочник руководителя тушения пожара Иванников В.П. Клюс П.П. (есть в свободном доступе) и в таблице 4.1 посмотрите какая водоотдача должна быть из пожарного гидранта в зависимости от типа сети (кольцевая, тупиковая), диаметра трубопровода, и напора в сети. Проверка на водоотдачу пожарных кранов проводится при приемке в эксплуатацию зданий, сооружений, либо после их капремонта и т.д. смотрите постановление МЧС №34 от 15.05.2018.

Спасибо! Я уже понял. Проектная документация присутствует, единственное, что она храниться в другом отделе). Всех благодарю за помощь!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
×
×
  • Создать...
Сайт использует файлы cookie

Этот сайт использует файлы cookie для обеспечения наилучшего взаимодействия. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на их использование и принимаете Политику конфиденциальности.