Протоколы и Постановление 15 мая 2018г.


Рекомендуемые сообщения

Добрый день!

Прошу помочь с документами. На предприятии есть ПГ и ПК. Нужно проводить проверку ПГ  - проверили составили протокол, а вот протокол на ПК еще не разу не оформляли согласно Постановления №34 от 15 мая 2018. Может кто-нибудь помочь с примером протокола ПК (с его заполнением)? заодно если не сложно и ПГ посмотреть пример может быть, что-то не так заполняем.

 

Email: qwas124816@yandex.ru

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

25.09.2019 в 10:05, AundeR сказал:

Добрый день!

Прошу помочь с документами. На предприятии есть ПГ и ПК. Нужно проводить проверку ПГ  - проверили составили протокол, а вот протокол на ПК еще не разу не оформляли согласно Постановления №34 от 15 мая 2018. Может кто-нибудь помочь с примером протокола ПК (с его заполнением)? заодно если не сложно и ПГ посмотреть пример может быть, что-то не так заполняем.

 

Email: qwas124816@yandex.ru

 

АКТ
оценки готовности к применению
внутреннего противопожарного водоснабжения

Комиссия в составе: главного инженера управления , инженера по охране труда , ответственного за электрохозяйство мастера службы энергетики, телемеханики и  защиты  подземных газопроводов от  коррозии  

(должность, инициалы, фамилия)

в период с 09 часов до 11 часов 27.09.2019 года провела проверку системы внутреннего противопожарного водоснабжения в здании по адресу:

г. , ул., , АБК, АХК, мастерские

(адрес и назначение здания)

Визуальным осмотром системы внутреннего противопожарного водоснабжения и пуском воды установлено:

 

Номер пожарного крана

Наличие и целостность пожарных рукавов, стволов, соединительных головок, запорной арматуры, результат пуска воды

Результат оценки готовности к применению

ПК-1  (1 этаж АБК)

Рукав, ствол,  соединительные головки и запорная арматура находится в исправном состоянии.

Произведен пуск воды.

Готов к применению по назначению

ПК-2 (1 этаж АБК)

Рукав, ствол,  соединительные головки и запорная арматура находится в исправном состоянии.

Произведен пуск воды.

Готов к применению по назначению

ПК-3 (2 этаж АБК)

Рукав, ствол,  соединительные головки и запорная арматура находится в исправном состоянии.

Произведен пуск воды.

Готов к применению по назначению

ПК-4 (2 этаж АБК)

Рукав, ствол,  соединительные головки и запорная арматура находится в исправном состоянии.

Произведен пуск воды.

Готов к применению по назначению

ПК-5 (3 этаж АБК)

Рукав, ствол,  соединительные головки и запорная арматура находится в исправном состоянии.

Произведен пуск воды.

Готов к применению по назначению

ПК-6 (3 этаж АБК)

Рукав, ствол,  соединительные головки и запорная арматура находится в исправном состоянии.

Произведен пуск воды.

Готов к применению по назначению

ПК-7 (Чердачное помещение

Рукав, ствол,  соединительные головки и запорная арматура находится в исправном состоянии.

Произведен пуск воды.

Готов к применению по назначению

ПК-8 (Мастерские)

Рукав, ствол,  соединительные головки и запорная арматура находится в исправном состоянии.

Произведен пуск воды.

Готов к применению по назначению

ПК-10 (Мастерские)

Рукав, ствол,  соединительные головки и запорная арматура находится в исправном состоянии.

Произведен пуск воды.

Готов к применению по назначению

ПК-11 (Мастерские)

Рукав, ствол,  соединительные головки и запорная арматура находится в исправном состоянии.

Произведен пуск воды.

Готов к применению по назначению

ПК-12 (Мастерские)

Рукав, ствол,  соединительные головки и запорная арматура находится в исправном состоянии.

Произведен пуск воды.

Готов к применению по назначению

 

Заключение: пожарные краны и оборудование находятся в технически исправном состоянии и готовы к дальнейшему применению по назначению.

 

Члены комиссии:                                                                    

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ПРОТОКОЛ
проверки работоспособности
и определения водоотдачи пожарных гидрантов

       Комиссия в составе  главного инженера управления  инженера по охране труда ответственного за электрохозяйство  мастера службы энергетики, телемеханики и  защиты  подземных газопроводов от  коррозии  

С 10 часов до 16 часов 24 сентября 2019 года провела испытание на водоотдачу пожарных гидрантов, обслуживающих здание (сооружение) по адресу: 

 

Номер пожарного гидранта

Рабочее давление пожарного гидранта, мегапаскалей

Объем мерной емкости, кубических метров

Время заполнения мерной емкости, секунд

Водоотдача, литров в секунду

На территории производственной базы

ПГ-1

0,2

 

0,2

12

16,6

На территории 

ПГ-1

0,2

 

0,2

12,5

16

ПГ-2

0,2

 

0,2

12,5

16

На территории АГЗС 

ПГ-1

0,2

 

0,2

13

15,4

На территории АГЗС 

ПГ-1

0,2

 

0,2

13

15,4

На территории  района 

ПГ-1

0,2

 

0,2

12

16,6

ПГ-2

0,2

 

0,2

12

16,6

Заключение: Пожарные гидранты, расположенные на территории  и районов газоснабжения, находятся в технически исправном состоянии и готовы к эксплуатации по назначению.  

 

 

     Члены комиссии:                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Проверка ПГ проводилась объемным методом, мерная емкость 200л и время заполнения ее(секундомер). Ну и следовательно объем делим на время и получается водоотдача

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

21 час назад, myxaan сказал:

Проверка ПГ проводилась объемным методом, мерная емкость 200л и время заполнения ее(секундомер). Ну и следовательно объем делим на время и получается водоотдача

Я, Вам искренне благодарен!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

26.09.2019 в 11:28, myxaan сказал:

Проверка ПГ проводилась объемным методом, мерная емкость 200л и время заполнения ее(секундомер). Ну и следовательно объем делим на время и получается водоотдача

А кстати где можно найти нормы расхода л/c  для ПК и ПГ? Не подскажите?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В проектной документации на них

Охрана труда, экология, промышленная безопасность, разработка и внедрение СУОТ, выполнение функций специалиста по ОТ.
+375 44 559 58 70, http://стб.бел
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Как такового понятия норма расхода из ПГ или ПК нет. При выполнении проектной документации в разделах  ВК, НВК рассматривается необходимость оборудования зданий и сооружений пожарными кранами и наружным противопожарным водоснабжением. В зависимости от этого выбираются диаметры трубопроводов, давление в сети, необходимость установки насосов повысителей и т.д. Так что если у вас нет проектной документации, то доказать, какой необходим расход, очень трудно, но ориентировочную водоотдачу от ПГ определить можно, для этого скачайте справочник руководителя тушения пожара Иванников В.П. Клюс П.П. (есть в свободном доступе) и в таблице 4.1 посмотрите какая водоотдача должна быть из пожарного гидранта в зависимости от типа сети (кольцевая, тупиковая), диаметра трубопровода, и напора в сети. Проверка на водоотдачу пожарных кранов проводится при приемке в эксплуатацию зданий, сооружений, либо после их капремонта и т.д. смотрите постановление МЧС №34 от 15.05.2018.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

19 минут назад, DemDembI4 сказал:

Как такового понятия норма расхода из ПГ или ПК нет. При выполнении проектной документации в разделах  ВК, НВК рассматривается необходимость оборудования зданий и сооружений пожарными кранами и наружным противопожарным водоснабжением. В зависимости от этого выбираются диаметры трубопроводов, давление в сети, необходимость установки насосов повысителей и т.д. Так что если у вас нет проектной документации, то доказать, какой необходим расход, очень трудно, но ориентировочную водоотдачу от ПГ определить можно, для этого скачайте справочник руководителя тушения пожара Иванников В.П. Клюс П.П. (есть в свободном доступе) и в таблице 4.1 посмотрите какая водоотдача должна быть из пожарного гидранта в зависимости от типа сети (кольцевая, тупиковая), диаметра трубопровода, и напора в сети. Проверка на водоотдачу пожарных кранов проводится при приемке в эксплуатацию зданий, сооружений, либо после их капремонта и т.д. смотрите постановление МЧС №34 от 15.05.2018.

Спасибо! Я уже понял. Проектная документация присутствует, единственное, что она храниться в другом отделе). Всех благодарю за помощь!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
×
×
  • Создать...
Сайт использует файлы cookie

Этот сайт использует файлы cookie для обеспечения наилучшего взаимодействия. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на их использование и принимаете Политику конфиденциальности.