AundeR Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 Добрый день! Прошу помочь с документами. На предприятии есть ПГ и ПК. Нужно проводить проверку ПГ - проверили составили протокол, а вот протокол на ПК еще не разу не оформляли согласно Постановления №34 от 15 мая 2018. Может кто-нибудь помочь с примером протокола ПК (с его заполнением)? заодно если не сложно и ПГ посмотреть пример может быть, что-то не так заполняем. Email: qwas124816@yandex.ru Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
myxaan Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 25.09.2019 в 10:05, AundeR сказал: Добрый день! Прошу помочь с документами. На предприятии есть ПГ и ПК. Нужно проводить проверку ПГ - проверили составили протокол, а вот протокол на ПК еще не разу не оформляли согласно Постановления №34 от 15 мая 2018. Может кто-нибудь помочь с примером протокола ПК (с его заполнением)? заодно если не сложно и ПГ посмотреть пример может быть, что-то не так заполняем. Email: qwas124816@yandex.ru АКТоценки готовности к применению внутреннего противопожарного водоснабжения Комиссия в составе: главного инженера управления , инженера по охране труда , ответственного за электрохозяйство мастера службы энергетики, телемеханики и защиты подземных газопроводов от коррозии (должность, инициалы, фамилия) в период с 09 часов до 11 часов 27.09.2019 года провела проверку системы внутреннего противопожарного водоснабжения в здании по адресу: г. , ул., , АБК, АХК, мастерские (адрес и назначение здания) Визуальным осмотром системы внутреннего противопожарного водоснабжения и пуском воды установлено: Номер пожарного крана Наличие и целостность пожарных рукавов, стволов, соединительных головок, запорной арматуры, результат пуска воды Результат оценки готовности к применению ПК-1 (1 этаж АБК) Рукав, ствол, соединительные головки и запорная арматура находится в исправном состоянии. Произведен пуск воды. Готов к применению по назначению ПК-2 (1 этаж АБК) Рукав, ствол, соединительные головки и запорная арматура находится в исправном состоянии. Произведен пуск воды. Готов к применению по назначению ПК-3 (2 этаж АБК) Рукав, ствол, соединительные головки и запорная арматура находится в исправном состоянии. Произведен пуск воды. Готов к применению по назначению ПК-4 (2 этаж АБК) Рукав, ствол, соединительные головки и запорная арматура находится в исправном состоянии. Произведен пуск воды. Готов к применению по назначению ПК-5 (3 этаж АБК) Рукав, ствол, соединительные головки и запорная арматура находится в исправном состоянии. Произведен пуск воды. Готов к применению по назначению ПК-6 (3 этаж АБК) Рукав, ствол, соединительные головки и запорная арматура находится в исправном состоянии. Произведен пуск воды. Готов к применению по назначению ПК-7 (Чердачное помещение Рукав, ствол, соединительные головки и запорная арматура находится в исправном состоянии. Произведен пуск воды. Готов к применению по назначению ПК-8 (Мастерские) Рукав, ствол, соединительные головки и запорная арматура находится в исправном состоянии. Произведен пуск воды. Готов к применению по назначению ПК-10 (Мастерские) Рукав, ствол, соединительные головки и запорная арматура находится в исправном состоянии. Произведен пуск воды. Готов к применению по назначению ПК-11 (Мастерские) Рукав, ствол, соединительные головки и запорная арматура находится в исправном состоянии. Произведен пуск воды. Готов к применению по назначению ПК-12 (Мастерские) Рукав, ствол, соединительные головки и запорная арматура находится в исправном состоянии. Произведен пуск воды. Готов к применению по назначению Заключение: пожарные краны и оборудование находятся в технически исправном состоянии и готовы к дальнейшему применению по назначению. Члены комиссии: 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
myxaan Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 У нас так Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
myxaan Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 ПРОТОКОЛпроверки работоспособности и определения водоотдачи пожарных гидрантов Комиссия в составе главного инженера управления инженера по охране труда ответственного за электрохозяйство мастера службы энергетики, телемеханики и защиты подземных газопроводов от коррозии С 10 часов до 16 часов 24 сентября 2019 года провела испытание на водоотдачу пожарных гидрантов, обслуживающих здание (сооружение) по адресу: Номер пожарного гидранта Рабочее давление пожарного гидранта, мегапаскалей Объем мерной емкости, кубических метров Время заполнения мерной емкости, секунд Водоотдача, литров в секунду На территории производственной базы ПГ-1 0,2 0,2 12 16,6 На территории ПГ-1 0,2 0,2 12,5 16 ПГ-2 0,2 0,2 12,5 16 На территории АГЗС ПГ-1 0,2 0,2 13 15,4 На территории АГЗС ПГ-1 0,2 0,2 13 15,4 На территории района ПГ-1 0,2 0,2 12 16,6 ПГ-2 0,2 0,2 12 16,6 Заключение: Пожарные гидранты, расположенные на территории и районов газоснабжения, находятся в технически исправном состоянии и готовы к эксплуатации по назначению. Члены комиссии: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
myxaan Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 Проверка ПГ проводилась объемным методом, мерная емкость 200л и время заполнения ее(секундомер). Ну и следовательно объем делим на время и получается водоотдача Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
AundeR Опубликовано 27 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 21 час назад, myxaan сказал: Проверка ПГ проводилась объемным методом, мерная емкость 200л и время заполнения ее(секундомер). Ну и следовательно объем делим на время и получается водоотдача Я, Вам искренне благодарен! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
AundeR Опубликовано 27 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 26.09.2019 в 11:28, myxaan сказал: Проверка ПГ проводилась объемным методом, мерная емкость 200л и время заполнения ее(секундомер). Ну и следовательно объем делим на время и получается водоотдача А кстати где можно найти нормы расхода л/c для ПК и ПГ? Не подскажите? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Alex Drozdov Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 В проектной документации на них Цитата Охрана труда, экология, промышленная безопасность, разработка и внедрение СУОТ, выполнение функций специалиста по ОТ. +375 44 559 58 70, http://стб.бел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
DemDembI4 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 Как такового понятия норма расхода из ПГ или ПК нет. При выполнении проектной документации в разделах ВК, НВК рассматривается необходимость оборудования зданий и сооружений пожарными кранами и наружным противопожарным водоснабжением. В зависимости от этого выбираются диаметры трубопроводов, давление в сети, необходимость установки насосов повысителей и т.д. Так что если у вас нет проектной документации, то доказать, какой необходим расход, очень трудно, но ориентировочную водоотдачу от ПГ определить можно, для этого скачайте справочник руководителя тушения пожара Иванников В.П. Клюс П.П. (есть в свободном доступе) и в таблице 4.1 посмотрите какая водоотдача должна быть из пожарного гидранта в зависимости от типа сети (кольцевая, тупиковая), диаметра трубопровода, и напора в сети. Проверка на водоотдачу пожарных кранов проводится при приемке в эксплуатацию зданий, сооружений, либо после их капремонта и т.д. смотрите постановление МЧС №34 от 15.05.2018. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
AundeR Опубликовано 27 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 19 минут назад, DemDembI4 сказал: Как такового понятия норма расхода из ПГ или ПК нет. При выполнении проектной документации в разделах ВК, НВК рассматривается необходимость оборудования зданий и сооружений пожарными кранами и наружным противопожарным водоснабжением. В зависимости от этого выбираются диаметры трубопроводов, давление в сети, необходимость установки насосов повысителей и т.д. Так что если у вас нет проектной документации, то доказать, какой необходим расход, очень трудно, но ориентировочную водоотдачу от ПГ определить можно, для этого скачайте справочник руководителя тушения пожара Иванников В.П. Клюс П.П. (есть в свободном доступе) и в таблице 4.1 посмотрите какая водоотдача должна быть из пожарного гидранта в зависимости от типа сети (кольцевая, тупиковая), диаметра трубопровода, и напора в сети. Проверка на водоотдачу пожарных кранов проводится при приемке в эксплуатацию зданий, сооружений, либо после их капремонта и т.д. смотрите постановление МЧС №34 от 15.05.2018. Спасибо! Я уже понял. Проектная документация присутствует, единственное, что она храниться в другом отделе). Всех благодарю за помощь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...