Lisa Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 ryzptdcrbq, спасибо за ответ. У меня в организации все хотят повесить на меня, инженера по ОТ и ПБ. Я и так все волоку на себе в части бумажной работы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Lisa Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 И еще: какие технические средства нужны для проверки пожарных кранов и гидранта? Самим можно это осуществить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
kotan29 Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 И еще: какие технические средства нужны для проверки пожарных кранов и гидранта? Самим можно это осуществить? Конечно же можно. ПК проверяются пуском воды, а ПГ - нужно иметь ствол-водомер, мы сами сделали его и спокойно проверяем водоотдачу. Замечаний со стороны МЧС не было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
kotan29 Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 ryzptdcrbq, спасибо за ответ. У меня в организации все хотят повесить на меня, инженера по ОТ и ПБ. Я и так все волоку на себе в части бумажной работы. Приказом назначаете ответственное лицо, вносите обязанности за подписью нанимателя в его должностную инструкцию, ознакамливаете и контролируете выполнение. Если есть проблемы с руководством, то скачайте с сайта МЧС Методичку по ППБ 01-2014 для руководителей - пусть почитает, много интересного узнает, особенно по ответственности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Lisa Опубликовано 17 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 Приказом назначаете ответственное лицо, вносите обязанности за подписью нанимателя в его должностную инструкцию, ознакамливаете и контролируете выполнение. Если есть проблемы с руководством, то скачайте с сайта МЧС Методичку по ППБ 01-2014 для руководителей - пусть почитает, много интересного узнает, особенно по ответственности. Читать не будет. Не хватит терпения. Думаю, не у меня одной такая ситуация. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Lisa Опубликовано 17 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 Конечно же можно. ПК проверяются пуском воды, а ПГ - нужно иметь ствол-водомер, мы сами сделали его и спокойно проверяем водоотдачу. Замечаний со стороны МЧС не было. Подскажите, пожалуйста:"пуск воды"-это просто открыть кран и вода должна потечь из ствола? Никаких приборов, показаний? Где можно почитать методику? Задаю глуповатый вопрос, т.к до сих пор проверяла сторонняя организация. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
kotan29 Опубликовано 17 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 Да, все верно. из ППБ 01-2014 177. Проверка состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на объекте должна проводиться не реже одного раза в 6 месяцев (для наружного - перед наступлением весенне-летнего и осенне-зимнего периодов с проверкой на водоотдачу и составлением протокола согласно приложению 11), а также после каждого капитального ремонта, реконструкции или подключения новых потребителей к водопроводной сети комиссионно с составлением акта. Контроль за состоянием наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения осуществляется регулярно ответственными лицами: пожарных кранов - путем проверки комплектации и внешнего оформления (установленного ТНПА), пуска воды (за исключением кранов, подключенных к питающим трубопроводам спринклерной установки пожаротушения); ревизии запорной арматуры, просушки (при необходимости) и перекатки пожарного рукава с составлением акта проверки произвольной формы; пожарных гидрантов - путем проверки наличия, исправности и состояния люка, крышки колодца корпуса пожарного гидранта, наличия установленных ТНПА знаков пожарной безопасности; пожарных насосов - путем включения не реже одного раза в месяц; Приложение 11 Сводный протокол измерений водоотдачи Комиссия в составе ____________________________________________________ (должность, Ф.И.О.) в период с __ часов до __ часов __ _________ 20__ года провела испытание на водоотдачу внутренних сетей водопровода, обслуживающих здание (сооружение) по адресу: ___________________________________________________________________________ (адрес и назначение здания) ___________________________________________________________________________ (нормативный расход воды на пожаротушение от (ПГ) ПК) Номер ПГ (для объектов строительства дополнительно лист проекта) Метод измерения Контролируемый параметр (давление, расход, длина струи) Измеренное значение (л/с, МПа, м) Суммарная (одновременная) водоотдача из нормируемого количества ПГ (л/с) 1 2 3 4 5 Заключение: ___________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Члены комиссии: _________________________ _________________________ ЕСТЬ изменение мартовское к ППБ 1.1. в пункте 177: в части первой слова «перед наступлением весенне-летнего и осенне-зимнего» заменить словами «при наступлении весенне-летнего и осеннего»; в части второй: из абзаца первого слово «регулярно» исключить; в абзаце третьем слова «крышки колодца корпуса» заменить словами «колодца, корпуса»; абзац четвертый изложить в следующей редакции: «пожарных насосов – путем проверки поддержания требуемого напора и надежности перехода с основного на резервный насос (при наличии) не реже одного раза в месяц с составлением акта; Обратите внимание, что акт составляется только для наружнего водоснабжения, что есть ПГ, а ПК - это внутренне водоснабжение и не сказано, что на их проверку акт нужно составлять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
kotan29 Опубликовано 17 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 Подскажите, пожалуйста:"пуск воды"-это просто открыть кран и вода должна потечь из ствола? Никаких приборов, показаний? Где можно почитать методику? Задаю глуповатый вопрос, т.к до сих пор проверяла сторонняя организация. если нужна методика по проверке ПГ, то на мыло могу поз же скинуть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
kotan29 Опубликовано 17 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 Читать не будет. Не хватит терпения. Думаю, не у меня одной такая ситуация. полностью и не нужно, выделите ему маркером его ответственность и обязанности, положите закладки на эти страницы и в путь. Тем более МЧС для этих целей и сделало методичку, так как правила чуть поболее будут.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Lisa Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 если нужна методика по проверке ПГ, то на мыло могу поз же скинуть. Буду благодарна. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
myxaan Опубликовано 25 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 А как же объемный метод самый простой ,что он уже не катит при проверке ПГ на водоотдачу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Бульбаш Опубликовано 23 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 Конечно же можно. ПК проверяются пуском воды, а ПГ - нужно иметь ствол-водомер, мы сами сделали его и спокойно проверяем водоотдачу. Замечаний со стороны МЧС не было. мы купили для проверки ПК. прикол в том, что диаметр раструба меньше, а рассчёт указан для диаметра большего. сделать самому..., вариант, но это всё хозяйство ещё поверить надо. ещё раз, не уловил по внутреннему / наружному водоснабжению. получается, что пк установленные внутри можно не поверять? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
kotan29 Опубликовано 24 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 п.177 ППБ 01-2014 Проверка состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на объекте должна проводиться не реже одного раза в 6 месяцев (для наружного - при наступлении весенне-летнего и осеннего периодов с проверкой на водоотдачу и составлением протокола согласно приложению 11), а также после каждого капитального ремонта, реконструкции или подключения новых потребителей к водопроводной сети комиссионно с составлением акта. Контроль за состоянием наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения осуществляется регулярно ответственными лицами: пожарных кранов - путем проверки комплектации и внешнего оформления (установленного ТНПА), пуска воды (за исключением кранов, подключенных к питающим трубопроводам спринклерной установки пожаротушения); ревизии запорной арматуры, просушки (при необходимости) и перекатки пожарного рукава с составлением акта проверки произвольной формы; пожарных гидрантов - путем проверки наличия, исправности и состояния люка, крышки колодца корпуса пожарного гидранта, наличия установленных ТНПА знаков пожарной безопасности; пожарных насосов - путем включения не реже одного раза в месяц; пожарных резервуаров, водоемов - путем проверки необходимого уровня воды, исправности и наличия водозаборных устройств, откосов, подъездных путей и площадок для установки пожарных автомобилей, устройств вентилирования и прочего оборудования, выполнения мероприятий, обеспечивающих использование водоема (резервуара) при отрицательной температуре окружающей среды. Исходя из вышеуказанного, нужно проверять наружний водопровод на водоотдачу - это ПГ (пожарные гидранты), а ПК -пожарные краны, они относятся к внутреннемы водоснабжению и их - пуском воды. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Nefox.org Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 п.177 ППБ 01-2014 Проверка состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на объекте должна проводиться не реже одного раза в 6 месяцев (для наружного - при наступлении весенне-летнего и осеннего периодов с проверкой на водоотдачу и составлением протокола согласно приложению 11), а также после каждого капитального ремонта, реконструкции или подключения новых потребителей к водопроводной сети комиссионно с составлением акта. Контроль за состоянием наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения осуществляется регулярно ответственными лицами: пожарных кранов - путем проверки комплектации и внешнего оформления (установленного ТНПА), пуска воды (за исключением кранов, подключенных к питающим трубопроводам спринклерной установки пожаротушения); ревизии запорной арматуры, просушки (при необходимости) и перекатки пожарного рукава с составлением акта проверки произвольной формы; пожарных гидрантов - путем проверки наличия, исправности и состояния люка, крышки колодца корпуса пожарного гидранта, наличия установленных ТНПА знаков пожарной безопасности; пожарных насосов - путем включения не реже одного раза в месяц; пожарных резервуаров, водоемов - путем проверки необходимого уровня воды, исправности и наличия водозаборных устройств, откосов, подъездных путей и площадок для установки пожарных автомобилей, устройств вентилирования и прочего оборудования, выполнения мероприятий, обеспечивающих использование водоема (резервуара) при отрицательной температуре окружающей среды. Исходя из вышеуказанного, нужно проверять наружний водопровод на водоотдачу - это ПГ (пожарные гидранты), а ПК -пожарные краны, они относятся к внутреннемы водоснабжению и их - пуском воды. не совсем верно. Вы упускаете из виду один важный пункт: 178.Водопровод, на котором установлено пожарное оборудование, должен обеспечивать требуемый напор и пропускать расчетное количество воды для целей пожаротушения. МЧС вполне может затребовать у вас протоколы водоотдачи и на ПК. Мы с таким сталкивались неоднократно. 1 Цитата Полный комплекс услуг по пожарной безопасности + 375 (29) 101-19-19 + 375 (17) 510-37-37 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
myxaan Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 не совсем верно. Вы упускаете из виду один важный пункт: 178.Водопровод, на котором установлено пожарное оборудование, должен обеспечивать требуемый напор и пропускать расчетное количество воды для целей пожаротушения. МЧС вполне может затребовать у вас протоколы водоотдачи и на ПК. Мы с таким сталкивались неоднократно. а на основании чего затребуют то протоколы и форму протокола где взять если ее из правил убрали Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
kotan29 Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 Лично для моего предприятия нет проблем с проверкой и ПК, только вот зачем ПК проверять? Беседа с МЧС - не проблема, да и на каком основании будут спрашивать сам протокол, если учесть, что внутренний водопровод закольцован и соединен с наружным, либо как у нас - имеется подземный резервуар, а из него вода подается в систему внутреннего водопровода пожарного и давление требуемое регулируется насосами, которые кстати регулярно должны включаться в работу, с целью проверки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Бульбаш Опубликовано 4 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 И я говорю про п.178 (пожарное оборудование там) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Anastacia_aristek Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какие журналы касаемо эксплуатации огнетушителей в соответствии с действующим законодательством необходимо вести в организации? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Бульбаш Опубликовано 25 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 По теме ткп 295-2011 + изменение №1. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Рекомендуемые сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.