Вопрос по ПБ Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 Можно ли устанавливать турникеты в производственном здании в холле? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Эксперт по ПБ Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 Допускается устанавливать турникеты, но в случае дублирования проходов в них распашной калиткой с обеспечением требуемой эвакуационной ширины или обеспечения возможности их принудительного открытия. (п. 50 Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства»). Цитата Полный комплекс услуг по пожарной безопасности здесь +375 (29) 101-19-19 +375 (29) 771-37-37 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
DemDembI4 Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 Требуемая эвакуационная ширина определяется согласно п.6.1.4 ТКП 45-2.02-315-2019, а именно из расчета 0,6 м на 100 человек эвакуирующихся по данному участку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...