Перейти к содержанию
Форум инженеров по охране труда Беларуси
Охрана труда.by

Форум инженеров по охране труда в Беларуси

Рекомендуемые сообщения

В "Методических рекомендациях по обеспечению пожарной безопасности в общественных зданиях и сооружениях", есть упоминание, что для порошковых огнетушителей необходимо раз в год проверка параметров огнетушащего вещества.

 

Кто-нибудь сталкивался с этим, в чем состоит эта проверка что это за проверка и какие организации могут ее проводить?

 

Спасибо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Указанные «Методические рекомендации по обеспечению пожарной безопасности в общественных зданиях и сооружениях» не должны противоречить техническим нормативным правовым актам системы противопожарного нормирования и стандартизации Республики Беларусь и могут разъяснять их отдельные требования.

 

Требования к эксплуатации переносных огнетушителей, их выбору, размещению, техническому обслуживанию и перезарядке установлены ТКП 295-2011 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к выбору и эксплуатации» (утвержден постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 08.02.2011 №13 и вводится в действие с 01.07.2011 взамен

НПБ 28-2011 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»).

Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока эксплуатации. Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки (первоначальная, ежеквартальная, ежегодная и др.), капитальный ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей.

При техническом обслуживании проводят проверку основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка (внешний вид, остаток порошка после просева на ситах, массовая доля влаги).

 

Параметры огнетушащего порошка определяют согласно СТБ 11.12.01-2009 «Порошки огнетушащие общего назначения. Общие технические требования и методы испытаний» организации, имеющие соответствующую лицензию МЧС Республики Беларусь.

 

Если хотя бы по одному из параметров порошок не удовлетворяет требованиям технических условий на него и СТБ 11.12.01-2009, все огнетушители данной марки подлежат перезарядке.

Проверка порошка в огнетушителях согласно НПБ 28-2001 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации» должна проводиться не реже одного раза в год.

 

Однако с учетом предложений организаций, проводящих обслуживание огнетушителей, в ТКП 295-2011 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к выбору и эксплуатации» периодичность проверки будет пересмотрена и уточнена, а именно: должна проводиться в соответствии со сроками, рекомендованными изготовителем огнетушащего порошка, но не реже одного раза в пять лет.

Мы в социальных сетях: Вконтакте и Facebook .Присоединяйтесь!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста каким НПА регламентируется поверка огнетушителей, а также можно ли их поверять своей (организации) комиссией, без привлечении специализированных структур? Спасибо!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Поверка огнетушителей? :blink::o:wacko: Что вы ими измеряете?

Разработка документации по охране труда, пожарной безопасности, экологии

Тел: +375 29 765 36 70

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Указанные «Методические рекомендации по обеспечению пожарной безопасности в общественных зданиях и сооружениях» не должны противоречить техническим нормативным правовым актам системы противопожарного нормирования и стандартизации Республики Беларусь и могут разъяснять их отдельные требования.

 

Требования к эксплуатации переносных огнетушителей, их выбору, размещению, техническому обслуживанию и перезарядке установлены ТКП 295-2011 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к выбору и эксплуатации» (утвержден постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 08.02.2011 №13 и вводится в действие с 01.07.2011 взамен

НПБ 28-2011 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»).

Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока эксплуатации. Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки (первоначальная, ежеквартальная, ежегодная и др.), капитальный ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей.

При техническом обслуживании проводят проверку основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка (внешний вид, остаток порошка после просева на ситах, массовая доля влаги).

 

Параметры огнетушащего порошка определяют согласно СТБ 11.12.01-2009 «Порошки огнетушащие общего назначения. Общие технические требования и методы испытаний» организации, имеющие соответствующую лицензию МЧС Республики Беларусь.

 

Если хотя бы по одному из параметров порошок не удовлетворяет требованиям технических условий на него и СТБ 11.12.01-2009, все огнетушители данной марки подлежат перезарядке.

Проверка порошка в огнетушителях согласно НПБ 28-2001 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации» должна проводиться не реже одного раза в год.

 

Однако с учетом предложений организаций, проводящих обслуживание огнетушителей, в ТКП 295-2011 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к выбору и эксплуатации» периодичность проверки будет пересмотрена и уточнена, а именно: должна проводиться в соответствии со сроками, рекомендованными изготовителем огнетушащего порошка, но не реже одного раза в пять лет.

Так все же разрешается ли огнетушители проверить в своей организации, своей комисиией?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4.3.5 Перед введением огнетушителя в эксплуатацию он должен быть подвергнут первоначальной проверке, в процессе которой производят внешний осмотр, проверяют комплектацию огнетушителя и состояние места его установки (заметность огнетушителя или указателя места его установки, возможность свободного подхода к нему), а также читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителем. В ходе проведения внешнего осмотра контролируется:

  • отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;
  • состояние защитных и лакокрасочных покрытий;
  • наличие четкой и понятной инструкции;
  • состояние предохранительного устройства;
  • исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне;
  • масса огнетушителя, а также масса ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем);
  • состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облома или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя);
  • состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя).

 

Результат проверки заносят в паспорт огнетушителя и в журнал учета огнетушителей (4.5.4, приложение Г).

 

4.3.6 Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним, а также проведение внешнего осмотра огнетушителей по 4.3.5.

 

4.3.7 Ежегодная проверка огнетушителей включает в себя внешний осмотр огнетушителей по 4.3.5, осмотр места их установки и подходов к ним. В процессе ежегодной проверки контролируют величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газовых огнетушителей. Полное или выборочное вскрытие огнетушителей, оценку состояния фильтров, проверку параметров ОТВ производят организации, имеющие соответствующую лицензию МЧС Республики Беларусь, и, если они не соответствуют требованиям соответствующих ТНПА, производят перезарядку огнетушителей.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Бывалые, подскажите, пожалуйста, какие документы необходимо завести и поддерживать в рабочем состоянии на огнетушители?

Собрала я их в большую кучку, дозвонилась в организацию по перезарядке, а что еще?  

Читаю добросовестно ТКП 295-2011, методические рекомендации, но выделить что-то главное на первых порах не получается. :(

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сама организация не имеет права проверять и ремонтировать технические средства противопожарной защиты (сигнализации, пожаротушение, огнетушители и т.д.) по причине лицензируемого вида деятельности. Осмотр и проверка внешних признаков не запрещена (проверяем давление огнетушителей, наличие спрысков, целостность корпуса и вес, перекатываем рукава в пожарных кранах и проверяем их на водоотдачу путем простого пуска воды, чистка противопожарных водоемов от растительности и подсыпка подъездных путей).

Иногда лучше молчать (жевать, пить, глотать, икать) чем говорить :D:D:D

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Бывалые, подскажите, пожалуйста, какие документы необходимо завести и поддерживать в рабочем состоянии на огнетушители?

Собрала я их в большую кучку, дозвонилась в организацию по перезарядке, а что еще?  

Читаю добросовестно ТКП 295-2011, методические рекомендации, но выделить что-то главное на первых порах не получается. :(

Журнал на все огнетушители  и паспорт на каждый огнетушитель (форма в приложении к ТКП).

Эти документы оформляются при вводе огнетушителя в эксплуатацию и потом периодически раз в квартал заполняются (лицом ответственным за эксплуатацию огнетушителей) (в том числе при капитальном ремонте (перезарядке не реже 1 раза в 5 лет в организации имеющей лицензию МЧС)). 

Желательно также иметь технический паспорт на огнетушитель (завода производителя) и по возможности копию сертификата соответствия.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Подскажите: куда фиксируются периодические проверки огнетушителей ежеквартальные и ежегодные (ответственными лицами) и как они оформляются. Таблицы в приложении Г рекомендуемые и больше подходят к техническому обслуживанию и перезарядке, которые должны заполнятьт спец. уполномоченная организация?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Подскажите: куда фиксируются периодические проверки огнетушителей ежеквартальные и ежегодные (ответственными лицами) и как они оформляются. Таблицы в приложении Г рекомендуемые и больше подходят к техническому обслуживанию и перезарядке, которые должны заполнятьт спец. уполномоченная организация?

Практика показывает, что результаты периодических проверок фиксируются в журнал технического обслуживания огнетушителей. Можете к записи в журнал дополнительно делать акт осмотра/ проверки. 

Охрана труда, экология, промышленная безопасность, разработка и внедрение СУОТ, выполнение функций специалиста по ОТ.
+375 44 559 58 70, http://стб.бел
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
×
×
  • Создать...
Сайт использует файлы cookie

Этот сайт использует файлы cookie для обеспечения наилучшего взаимодействия. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на их использование и принимаете Политику конфиденциальности.