Электрические светильники с защитным колпаком


Рекомендуемые сообщения

Кто-нибудь подскажет нужно-ли оборудовать электросветильники (лампа накаливания) защитными стеклянными плафонами (производство ЖБИ)?

Завязался спор с гл.энергетиком. В каком ТНПА это есть. Пожарный инспектор указывает 4.1.2.4 ППБ -1.01-94, но там нет конкретики. Помогите дорогие коллеги ткнуть носом гл.энергетика.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

"Тыкать носом" никого не нужно. :) Мы за мир.

 

Нужно просто попробовать вместе с энергетиком рассмотреть ПУЭ, главу 7.3 "Электроустановки во взрывоопасных зонах"

 

Исходя из изложенного в главе 7.3 для выбора защиты светильника воспользоваться Таблицей 7.3.12. "Допустимый уровень взрывозащиты или степень защиты электрических светильников в зависимости от класса взрывоопасной зоны".

Мы в социальных сетях: Вконтакте и Facebook .Присоединяйтесь!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
×
×
  • Создать...
Сайт использует файлы cookie

Этот сайт использует файлы cookie для обеспечения наилучшего взаимодействия. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на их использование и принимаете Политику конфиденциальности.